automatyk
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi społeczności
-
automatyk odpowiedź w Problem Z Piecem Co Starego Typu' został oznaczony jako odpowiedźtrzeba podłaczyć wąz pod ten zawór na dole kotła i powoli dolewać aż sie przeleje albo przynajmniej az sie wszytkie grzejniki zrobią ciepłe ,no i obowiazko musisz znalesc zbiornik przelewowy po piersze trza zobaczyć czy nie ejst zamarniety jesli jest na strychu a po drugie moze w nim jest otwór do dolewania wody np konewką od podlewania (bo jesli to instalacja dziadkowa to takie rozwiazanie były niemal zawsze )
-
automatyk odpowiedź w Problem Z Podajnikiem został oznaczony jako odpowiedźno to trzeba sprawdzić czy idzie kręcić silnikiem ,do tego wyłącz z prądu odkręć niebieska osłonę wentylatora silnika (3-4sróbki)i zobacz czy palcem idzie krecić jesli idzie kręcić to ok pokreć chwile i włącz go ze sterownika jesli nadal buczy to kondensator jesli nie idzie krecić to trzeba usunąć węgiel z podajnika i udrożnić żmijkę
-
automatyk odpowiedź w Kocioł "oksza" Nie Daje Rady Uzyskać Temperatury 60 Stopni, Na Grzejniki został oznaczony jako odpowiedźsprawdź czy nie masz zasłoniętej przesłony od wentylatora ,lub nie masz przypadkiem klapki zwrotnej z ciężarkiem która powinna się otwierać na max przy włączonym wentylatorze