Czyli siłownik chroni powrót, a zarazem wachluje w prawo i lewo na przemian... 

Nie licz na to, że RCK zmniejszy Ci spalanie z 30kg na 15kg. 

Opublikowano

Właśnie siłownik w ciągu doby nie za bardzo wachluje, delikatnie się tylko otwiera bądź przymyka, gdy przekroczy histereza zadana na grzejniki. Co do RCK nie licze, że zmniejszy spalanie, ale w czymś musi być problem skoro palił 18kg na dobę , a dziś rano o 7 po wsypaniu worka o godzinie 15 30 kocioł wywalił rezerwę która mam ustawioną na 1kg, więc coś musi to powodowac. Uwazam, że przy tym metrażu spalanie w wysokości 20kg na dobę przy takiej zimie to już jest kosmos, a co będzie jak kiedyś będą mrozy rzędu -15°C

Opublikowano

Nie mam żadnego czujnika temp. Powrotu ani termometru tam, ale myślę że ok.50°C, puszczam na grzejniki tylko 40-42°C a w domu i tak jest bardzo ciepło, więc powrot raczej ogrzewa prawie przymknięty siłownik (o ile dobrze myślę ) 

Opublikowano (edytowane)

Ja tam nie jestem specem od instalacji, ale jak czytam o takich nienaturalnych wahaniach spalania, to na myśl przychodzi mi właśnie to, że czasem ciąg wyciąga ciepło z kotła do komina, a czasem nie. Skoro ciąg jest raz słaby, a raz mocny, to trzeba bo wyregulować. A do tego służy regulator ciągu. Ja mam taki na czopuch.

A jak kocioł się nie umie zagrzać, to zwiększ jego moc podwyższając czas podawania. 

Edytowane przez Ozi80
Opublikowano
2 godziny temu, Okman napisał:

Do czego służy ta kratka nad ślimakiem?

Jeśli dobrze pamiętam, co mi powiedzieli w Tekli przez telefon, to właśnie jest to kratka żeby nie robiła się cofka (sory, jeśli coś mylę). Ja ją miałem zatkaną pyłem. Igłą te dziurki udrarzniałem. Teraz pilnuję, żeby się nie zatkała znowu.

Opublikowano

Wczoraj zauwazylem, ze ściana przy której stoi komin jest bardzo ciepła, więc to bardzo prawdopodobne. Będę musiał zalozyc ten RCK, nie jest to duży koszt, a jeśli ma pomóc to uwazam, że warto 

Gość Trener40
Opublikowano

Skoro kociol pracuje ok 3-ech godzin, to wiadome jest, że i ściana od komina będzie cieplejsza :) 

Opublikowano

A masz termometr spalin? Jak nie to może masz taki termometr co mierzysz dziecku na odległość gorączkę? Sprawdź ile stopni ma czopuch. Pokaż w ogóle zdjęcie czopucha: od miejsca jak wychodzi z kotła do miejsca gdzie wchodzi do komina.

Opublikowano

Nie mam termometra, ale pożyczę z pracy i sprawdzę jaka jest temperatura spalin. Niestety nie ma mnie teraz w domu i mam tylko takie zdjęcie .

IMG_20200211_212457.jpg

Gość Trener40
Opublikowano
2 godziny temu, Karolpele napisał:

Nie mam żadnego czujnika temp. Powrotu ani termometru tam, ale myślę że ok.50°C, puszczam na grzejniki tylko 40-42°C a w domu i tak jest bardzo ciepło, więc powrot raczej ogrzewa prawie przymknięty siłownik (o ile dobrze myślę ) 

..., a w jaki sposób puszczasz na grzejniki 40-42 st?  

Opublikowano

Jeśli masz podawanie ustawione na 2.8 i moc minimalna na 45 procent to będzie problem z dojściem kotła do zadanej i będzie cały czas sypał Pellet i tylko będziesz ogrzewał komin. Bo 45 procent z podawania 2.8 to 1.26 to z jaką mocą ci chodzi 2 kw? Zwiększ to podawanie albo moc minimalna żeby kocioł pracował na optymalnej mocy bo go kisisz. 

Opublikowano

@Trener40 mam czujnik i termometr na zasilaniu. Ręcznie zadaje temperature ma c.o 

@DamianJWR dzięki, zaraz podniosę podawanie i zobaczę jakie dalej będzie spalanie, nie mniej jednak sadze, że to zwiększone spalanie to wina wiatru i nie obędzie się bez RCK 

Opublikowano
10 godzin temu, Ozi80 napisał:

Jeśli dobrze pamiętam, co mi powiedzieli w Tekli przez telefon, to właśnie jest to kratka żeby nie robiła się cofka (sory, jeśli coś mylę). Ja ją miałem zatkaną pyłem. Igłą te dziurki udrarzniałem. Teraz pilnuję, żeby się nie zatkała znowu.

Również bede to czyścił regularnie bój sk narazie temat zniknął, a i tem palnika w okolicach 32 st cały czas.

Opublikowano

bój sk?

Opublikowano

Regulator Ciągu Kominowego.

Opublikowano

A no tak ;) dziękuję. Przy tych wiatrach mój cały czas był otwarty i myślę nad kupnem jeszcze jednego bo mam przewymiarowy komin (200).RCK mam w wyczystce a drugi chce dac tam przy rurze gdzie spaliny wychodzą do komina 

Opublikowano

A mi właśnie w Tekli zasugerowali drugi RCK, bo mimo tego, że ten jeden który mam, otwiera się na maksa, to i tak piec czasem aż mi huczy. Póki co nie zdecydowałem się jeszcze. Poza tym musiałbym go dać na ten sam czopuch, na którym już jest ten pierwszy, a nie wiem czy miałoby to sens. Na wyczystce u mnie odpada, bo jest ona w innym pomieszczeniu niż kocioł. Do komina się wkuwać też problem, bo mam wkład kominowy.

Gość Trener40
Opublikowano
2 godziny temu, h3nio napisał:

 

regulator tahu.jpg

Wygląda to jak lornetka z otwartym lewym okiem :), a dlaczego to lewe oko jest cały czas otwarte?, bo rozumiem, że prawe sobie " miga" co jakiś czas... 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 11.02.2020 o 18:53, Trener40 napisał:

Masz zawór 4d. Czy czasem ktoś go mocniej nie otworzył? 

Co do regulatora... Ja mam własne zdanie na temat tego na dachu i w bajery typu " oszczednisci rzędu 20%" nie wierzę, dlatego mam zamontowanego na czopuchu. 

Ja myślę, że to dużo daje.
Ale uważam, że ten montowany w kotłowni jest lepszy.
Bo zasysa tylko czyste powietrze, a u góry ze spalinami, które jednak trochę to brudzą, a to dosyć delikatne jest i opiera się na wadze, więc jak się czymś oblepi to nie ma prawa działać.

ja mam na  wyczystce i sobie chwale.

Edytowane przez Gang

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.