Karolpele Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6201 Opublikowano 26 Stycznia 2020 2 godziny temu, Trener40 napisał: Obniżyłeś moc kotła na 80%. Rozumiem że ten kocioł pracuje non stop. Z jaką mocą obecnie śmiga? Na grzejniki idzie 42 st. Kocioł 60 st, a powrót? Pewnie poniżej 40st . Powrót wychładza skutecznie kocioł, a palnik nadrabia zaległości... Wątpię, że zejdziesz ze spalaniem... Kocioł mam min 35% max 90% przy grzaniu cwu+co pokazuje moc 6.8kw, jak dobije do temp zadanej to pracuje na 3kw. Powrót tak jak pisałeś jest w granicach 45°C Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6202 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Rzeczywiscie. Niedopatrzenie. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6203 Opublikowano 26 Stycznia 2020 @Karolpele wniosek... Wystarcza mu 3KW aby utrzymać kocioł na zadanej, a to pewnie też za dużo... Może gdybyś miał termostat pokojowy i dogrzewał chatę cyklicznie, to jest szansa, że spalanie by trochę spadło,ale to się wiąże z mniejszym komfortem w domu. Spróbuj ponieś zadaną kotła na 70 ( tak jak pisał @Visitor1230 i sprawdź. Zasyp zasobnik na max i po dwoch/trzech dobach się odezwij. Cytuj
Okman Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6204 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Pytanie o ile będzie spalał mniej z buforem i kiedy ta inwestycja mu się zwróci.Coś mi się wydaje że na całkowity zwrot będzie długo czekał albo nie doczeka się wcale.Teoretycznie kocioł będzie miał dłuższą żywotność bo może pracować na wysokiej mocy,wygasić się i czekać dłużej na ponowne odpalenie niż byłby bez bufora.Jednak jeżeli inwestycja w bufor to jakieś 3000,jeżeli zaoszczędzi w sezonie 100,no może 200 to przy dobrych wiatrach koszty zwrócą mu się za 15 lat.Warto?Chyba nie bo kocioł może tylu lat nie dożyć. Cytuj
Karolpele Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6205 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Dzięki, zwiększyłem temperature do 70 histereza zal 10, wył 10 wybieg pompy na 3 minuty i minimalna temp pomp 45°C zobaczymy co będzie za dwa dni. Dzięki za każdą podpowiedź Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2020 #6206 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Jezeli kociol bedzie pracowal na duzej mocy i dosc dlugo przed wygaszeniem to wybieg pompy mozesz wydluzyc. Odlaczenie pompy od termostatu ma te wade, ze nagrzany kociol traci cieplo przez komin. Inaczej zostaloby te kilka % oddane do obiegu. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Stycznia 2020 #6207 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Jak już podwyższył temperaturę zadaną z 60 na 70, to zwiększył bym też histerezę załączania z 10 do 15 albo nawet do 20. Mimo takiego odstraszającego komunikatu: ...zaryzykuję i zapytam ;) Czy ktoś wie co jest powodem tego, że od jakiegoś czasu pompa na powrocie mi jakoś tak dziwnie piszczy? Na załączonym filmiku słabo to słychać, trzeba dać na cały głos i się przysłuchać. Ale dźwięk ten nawet przenosi się po rurkach i ja go słyszę dwa piętra nad kotłownią w kaloryferze. Cytuj
Okman Opublikowano 27 Stycznia 2020 #6208 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Ja tak mam na pompce CO.Jest tylko trochę inny dźwięk.Wystarczy tylko że zmniejszę bieg i ten pisk zanika. Cytuj
makrela Opublikowano 27 Stycznia 2020 #6209 Opublikowano 27 Stycznia 2020 @Okman a ja tak mam na pompce cwu jednak przy zmiennej akustyce kotłowni związanej z wahaniem ciśnienia w komorze spalania pisk wydaje się być nieco bardziej basowy udzielajmy tutaj rad konstruktywnych jeżeli mamy coś do powiedzenia, coraz bardziej przekonuję się żeby tutaj w ogóle nie zaglądać Cytuj
Daniel1 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6210 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Panowie czy jest możliwość korekty temperatury czujnika zewnętrznego taka jak do czujnika temperatury wewnętrznej. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6211 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Niestety nie ma. Cytuj
makrela Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6212 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Sprawdź położenie samego czujnika, znajomy dał czujnik bardzo blisko okna, w dodatku na niedocieplonej ścianie i przekłamywał mu o jakieś 3 stopnie, natomiast, żeby nie wiercić kolejnych otworów skalibrował go sobie poprzez krzywą grzewczą, nie było to akurat w tekli ale myślę, że da się coś podobnego zrobić Cytuj
Okman Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6213 Opublikowano 28 Stycznia 2020 17 godzin temu, makrela napisał: @Okman a ja tak mam na pompce cwu jednak przy zmiennej akustyce kotłowni związanej z wahaniem ciśnienia w komorze spalania pisk wydaje się być nieco bardziej basowy udzielajmy tutaj rad konstruktywnych jeżeli mamy coś do powiedzenia, coraz bardziej przekonuję się żeby tutaj w ogóle nie zaglądać Chyba nie zdajesz sobie sprawy jak taki pisk pompki może być uciążliwy. Ozi zapytał,więc mu odpowiedziałem.Czegoś nie zrozumiałeś w mojej odpowiedzi?Czy nie napisałem że jeżeli u siebie zmniejszę bieg pompki na niższy to przestaje piszczeć?Czy to nie była rada żeby Ozi również zmniejszył sobie moc pompki?Czy to nie była,jak to Ty napisałeś..."rada konstruktywna"? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6214 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Żeby było ciekawiej, to gdy posłałem ten filmik do mojego instalatora, to też zapytał czy po zmianie biegu dalej piszczy. Jak następnym razem będzie piszczała, to sprawdzę. Bo ona wydaje te dźwięki tylko wtedy, gdy w kotle jest mocny ogień i jest duży ciąg, że aż kotłem rusza. Cytuj
Karolpele Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6215 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Witam, od soboty mam lekka poprawe, tak jak kazaliscie ustawiłem kocioł na 70st. Histerezy obie na 10, zwiększyłem tylko podawanie na 3.3 z tego względu że mam pellet 8mm i ciężko miał dobić temperaturę. Spalanie od soboty do wtorku 45kg(15kg doba) z sobotnim rozpaleniem, uważam ten wynik za całkiem dobry. Mam jeszcze pytanie, wybieg pomp ustawiłem na 6min, ale jeśli pompa c.o chodzi bez przerwy to czy to coś daje? Z góry dzięki za kolejne podpowiedzi Cytuj
Kriss12 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6216 Opublikowano 28 Stycznia 2020 8 godzin temu, makrela napisał: Sprawdź położenie samego czujnika, znajomy dał czujnik bardzo blisko okna, w dodatku na niedocieplonej ścianie i przekłamywał mu o jakieś 3 stopnie, natomiast, żeby nie wiercić kolejnych otworów skalibrował go sobie poprzez krzywą grzewczą, nie było to akurat w tekli ale myślę, że da się coś podobnego zrobić Jak sam powiedziałeś " udzielamy tutaj rad konstruktywnych " więc nie pisz bajek kolego 1 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6217 Opublikowano 28 Stycznia 2020 3 godziny temu, Karolpele napisał: Spalanie od soboty do wtorku 45kg(15kg doba) ale jeśli pompa c.o chodzi bez przerwy to czy to coś daje? Ad1. Do tego przyczyniła się wyższa temp zewnętrzna. Ad2. Będzie kociol rozpalał się co 20 min na 10 min. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6218 Opublikowano 28 Stycznia 2020 2 minuty temu, Trener40 napisał: Ad2. Będzie kociol rozpalał się co 20 min na 10 min. Dlaczemu? U mnie pompa c.o. chodzi bez przerwy i w kotle pali się cały czas z krótkimi przerwami na czyszczenie (co 6 godzin). Cytuj
Ozi80 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6219 Opublikowano 28 Stycznia 2020 11 godzin temu, makrela napisał: znajomy dał czujnik bardzo blisko okna, w dodatku na niedocieplonej ścianie i przekłamywał mu o jakieś 3 stopnie, Piszesz o jakim czujniku? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6220 Opublikowano 28 Stycznia 2020 3 godziny temu, Karolpele napisał: wybieg pomp ustawiłem na 6min, ale jeśli pompa c.o chodzi bez przerwy to czy to coś daje? Z góry dzięki za kolejne podpowiedzi @Ozi80 tu jest odpowiedź... Wybieg pompy działa przy wygaszaniu, aby wyciągnąć energię z kotła....jezeli pompa CO będzie dalej pracowała, to szybko wychłodzi kocioł i histereza kotła szybko odpali palnik. No chyba, że te Wasze sterowniki dzialają zupełnie odwrotnie.... Cytuj
Ozi80 Opublikowano 28 Stycznia 2020 #6221 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Ja mam starą wersję sterownika bez wybiegu pompy. Ale faktycznie masz rację. Wybieg plus stała pompa to raczej się wyklucza, bo stała pompa nijako jest naturalnym wybiegiem. Teraz sobie tak myślę, że ten wybieg miałby ponadto sens chyba tylko przy trybie automatycznym kotła. Wtedy wyssie ciepło z kotła, ale i tak nie odpali go dopóki nie pojawi się zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 29 Stycznia 2020 #6222 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Panowie nie hejtujmy się na wzajem bardzo proszę. @makrela miał dobre intencje pisząc o zmianie położenia czujnika temperatury zewnętrznej. Sam mam ten czujnik dla prostoty umieszczony w rurze napowietrzającej bo nie chciałem robić dziur na ścianie budynku, poprzez przesuwanie go głębiej lub płycej i porównując z innym termometrem który już wisi na północnej ścianie wybrałem odpowiednie miejsce w napowietrzaku, do dziś wskazania idealnie pokrywają się z temperaturą zewnętrzną. Druga sprawa jeżeli nawet wskazanie temp. zewnętrznej jest nieco przekłamane można to skorygować krzywą grzewczą to nie apteka. Cytuj
Karolpele Opublikowano 29 Stycznia 2020 #6223 Opublikowano 29 Stycznia 2020 (edytowane) @Trener40 myślę, że temperatura na zewnątrz jest porównywalna z tą wcześniej w dzień +/-5°C w nocy lekki przymrozek. Jeśli chodzi o ten wybieg pompy, rozumiem, że żeby to poprawnie działało muszę wyłączyć opcję "stała pompa c.o", tak ? Edytowane 29 Stycznia 2020 przez Karolpele Cytuj
DamianJWR Opublikowano 29 Stycznia 2020 #6224 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Wszystko zależy od tego jak masz zrobione sterowanie. U mnie cały czas chodzi pompa od podłogowki i od grzejników jednak grzejnikami steruja termostaty ustawione na strefy godzinowe. Czasami zanim kocioł zejdzie z histereza aby znowu się odpalić mija od 2-3 godziny. Jednak ja mam moc ustawioną na 13kw temperatura zadana 65 dogrzewa do 82-84 i zanim schodzi do 50 ( histereza ustawiona na 15) mija trochę czasu. Cytuj
DamianJWR Opublikowano 29 Stycznia 2020 #6225 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Temperatura nie zmieniła się na tyle aby różnica w spalaniu była o 10 kg mniej na dobę Cytuj