Odpowietrzanie podłogówki polega na przelaniu wodą każdej pętli z osobna na rozdzielaczu OP.Co do temperatury posadzki to nie powinna ona być "mocno ciepła" W strefie stałego przebywania ludzi temperatura podłogi nie powinna przekraczać 29st ze względów zdrowotnych.
-
40kW powinno wystarczyć ,można przyjąc 2x moc kotła 70kW też może być=przewymiarowanie sprzęgła nie wpływa negatywnie na działanie instalacji
-
"OBI" ;) to skośnooki produkt
-
Proszę o fachową ocenę instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na SebastianGawlowski temat w Instalacje CO i CWU
ZB=zawór bezpieczeństwa 6bar to ten który ci cieknie)Może sam zawór jest dobry tylko należy sprawdzić naczynie przeponowe,jak wspomniał już kol.Kiminero.Możesz nawet wstępnie je sprawdzić nie demontując go.U góry naczynia jest taka zatyczka,po jej zdjęciu będzie zaworek jak w kole samochodowym,naciśniesz go jeżeli pojawi się woda to membrana jest walnięta i całe naczynie do wymiany,to tak na szybko,jak się nie pojawi to i tak trzeba zdemontować naczynie.Jak już opanujesz motyw naczynia to sugeruje zamontować je na tzw szybkozłączce,dzięki niej późniejsze sprawdzenie naczynie jest o wiele prostsze,obecnie spłynie dużo wody z instalacji bo masz je podłączone na sztywno to poważny błąd,tak się nie robi Zawór grzybkowy służy do regulacja przepływu Dopuszczanie wody do układu CO powinno być na powrocie do kotła(zawór spustowy na trójniku ) i nie na sztywno tylko poprzez wężyk elastyczny,od strony instalacji wody użytkowej(przed wężykiem)musi być na zasilaniu z sieci zawór odcinający+zawór zwrotny -
Proszę o fachową ocenę instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na SebastianGawlowski temat w Instalacje CO i CWU
-
Kocioł gazowy Termet Gold, Termet Silver, Junkers 5c, De Dietrich, Buderus
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na uzi3 temat w Kotły gazowe
Bo ma wysoka moc minimalna i będzie taktowal -
Kocioł gazowy Termet Gold, Termet Silver, Junkers 5c, De Dietrich, Buderus
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na uzi3 temat w Kotły gazowe
Dla twojej instalacji wystarczy Termet Ecocondens Gold A czy potrzebne są dodatkowe elementy typu sprzęgło i pompa za nim to trudno powiedziec bo nie ma projektu podlogowki i nie wiadomo czy pompa kotlowa wydoli i jak jest wykonana sama instalacja.Mozna próbować puścić bezpośrednio z kotła a jak nie będzie można uzyskać wystarczających przrplywow to wtedy dołożyć sprzęgło i mocniejsza pompę za nim to przeróbka małoinwazyjna bo w obrębie kotlowni.Co Junkersa czy Buderusa nie wykorzystasz ich możliwości a za nie zapłacisz De Dietricha sobie od razu odpuść -
Kocioł gazowy Termet Gold, Termet Silver, Junkers 5c, De Dietrich, Buderus
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na uzi3 temat w Kotły gazowe
Co znaczy rzadka podlogowka?Instalacja to sama podlogowka w całym domu czy grzejniki+podlogowka?Co za projekt aby zapotrzebowanie na moc w dobrze ocieplonym budynku było 24kW?Podziel to minimum przez 2 zasobnik 150l mniejszego bym nie dawal -
Jak zamontować zawór czteodrożny
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Bog13346 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz poprowadzić osobna rure do naczynia stał 1cal lub Cu 28 sam zawór bezpieczeństwa nie wystarczy.Mozna tez zamontować kocioł w układzie zamkniętym ale to wymaga kolejnych zabezpieczen -
Jak zamontować zawór czteodrożny
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Bog13346 temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma możliwości.I weź pod uwagę ze rura do naczynia musi! isc bezpośrednio od kotła do naczynia z pominięciem zaw 4D Mogą być potrzebne nawet dwie pompy jak nie uda się osiągnąć zadawalającej temp.powrotu do kotla w obiegu kotlowym na grawitacji -
Mocno przesadziłeś z tymi 3km Podziel to przez pol A to sam dol 200m2 Zle zrozumiałem No to będzie wiecej
-
Projekt ogrzewania podłogowego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Nowobudowany temat w Instalacje CO i CWU
To nie jest takie proste bo projekt ogrzewania powinien być poprzedzony projektem OZC aby wiedzieć jakie są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń -
Bez pompy ten ATV nie będzie działać
-
Proszę o fachową ocenę instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na SebastianGawlowski temat w Instalacje CO i CWU
Z którego zaworu bezpieczeństwa kapie? Z tego z niebieskim pokrętłem przy zasobniku ciepłej wody? -
Powrót z bojlera powinien być wpięty tuż przed kotłem Prawidłowa temp. powrotu zapewni ci wspomniany już zawór temperaturowy najlepiej ESBE VTC lub gorszy Afriso ATV
-
Zasobnik przed sprzęgłem. Naczynie przeponowe na powrocie tuż przed kotłem.Jeżeli sama podłogówka to lepszym rozwiązaniem jest bufor
-
Dom słabo ocieplony=duże straty ciepła, grzejniki gorące czyli instalacja działa. Wygląda na to że przyczyną niedogrzania jest to że zostały "dobrane" zbyt małe grzejniki
-
Proszę o fachową ocenę instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na SebastianGawlowski temat w Instalacje CO i CWU
Nie montuje się pomp skrzynką elektryczną w dół grozi jej zalaniem , w tym miejscu nie mogę odmówić sobie przyjemności zacytowania mojego ulubionego powiedzenia "jest ryzyko jest zabawa";) Sama pompa będzie działać w tej pozycji normalnie.Aby uzdrowić sytuacje można odkręcić 4ry śruby na imbus w pompie i obrócić o 180st tym samym skrzynka znajdzie się u góry -
Proszę o fachową ocenę instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na SebastianGawlowski temat w Instalacje CO i CWU
Jak on w taki sposób montuje pompy od 30lat i podłącza naczynia przeponowe (tu życzę powodzenia przy okresowej jego kontroli)to rzeczywiście "dobry" fachowiec) I ta plątanina przewodów elektrycznych -
Samo sprzęgło Termetowi nie pomoże) Gdybyś upierał się przy tym kotle to musiałbyś dokupić dedykowany przez producenta divicon czyli tzw.SIM który kosztuje ok 3tyś. i tak nie będzie to co ma być.O ile zawsze polecam Termeta przy jednym obiegu grzewczym czyli sama podłogówka lub same grzejniki to już przy instalacji mieszanej odradzam ten kocioł.Musisz szukać kotła który posiada automatykę pozwalającą na sterownie dwoma obiegami grzewczymi czyli m.in.moduł mieszacza np.w Junkersie to MM100 czy Vaillancie VR70
-
Jeżeli instalacja mieszana to odradzam Termeta.Sugeruje Junkersa niestety to droższe rozwiązanie ale tu chodzi o poprawne działanie instalacji. Będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne. Ważne aby blisko był serwis danego kotła
-
Ja wiem ze zgodnie ze strzałka tylko przy czyszczeniu filtra zamontowanego w tej pozycji paprochy mogą wpaść z powrotem do instalacji
-
No na filtrach to ty nie oszczędzałeś)ale jak to mówią kto bogatemu zabroni)wystarczył tylko na powrocie na zasilaniu zbyteczny przerost formy z tym ze ten na powrocie powinien być zamontowany sitkiem w dol
-
Dobor kotła JAKI KOCIOŁ GAZOWY DO DOMU 150M2
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na jurekd temat w Kotły gazowe
Przy soborze kotła wazne jest tez jaka instalacja czy samo OP czy same grzejniki czy układ mieszany -
Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na szym-on temat w Instalacje CO i CWU
Możesz zamienić belki miejscami Co do rotametrow to skontaktuj się z kol Tomekb na tym forum