  1. A czy będzie potrzebne to zależy czy pompa kotłowa w gazowym wydoli.Nie wiem w końcu jak rozległa jest ta instalacja.Zrozumiałem że tylko 5 grzejników i 5obiegów podłogówki
  2. Co jest do wszystkiego to jest do niczego-tyczy się rozwiązań chcianych przez autora postu.Żeby było to rozwiązanie uniwersalne (przyszłościowe)to należy zrobić dwa obiegi:osobny obieg grzejnikowy z pompą i osobny na ogrzewanie podłogowe z zaworem 3D z siłownikiem+pompa.Z tym że do kotła na pellet dla ochrony powrotu przydałby sie zawór stałotemperaturowy+pompa+sprzęgło.Niestety przy późniejszym kotle gazowym gadżety z poprzedniego zdania będą zbyteczne bo przy tak małej instalacji poszłoby to bezpośrednio z kotła gazowego.
  3. A po co ten fragment instalacji?Powinien być powrót do kotła.A tak w ogóle prawidłowo to powinno być sprzęgło hydrauliczne jak zresztą było już sugerowane w tym wątku.W tej chwili pompa za ATV pracuje w szeregu z pompą podłogówki
  4. Taki rozdzielacz to złe rozwiązanie do kotła kondensacyjnego.Potrzebuje temperatury zasilania o 20st większej niż ma iść na instalację podłogową.Takie coś jeszcze można zastosować do kotła na paliwo stałe chociaż też nie polecam
  5. Domniemam że jak był kocioł na drewno to nie było jeszcze wanny dlatego działało)Dla mnie to typowy objaw zaniżonych średnic rur,brakuje dla równoległego korzystania z dwóch punktów poboru
  6. Albo głowice na wszystkich grzejnikach i pompa z funkcją autoadapt
  7. Zbyt małe średnice rur
×
×