Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Co tu zmienić?


Jancar1

Rekomendowane odpowiedzi

Tak naczynie nie może być podłaczone,powinno być bezpośrednio od kotła rurą stal 1" lub Cu 28 A dlaczego kocioł nie może być w piwnicy?Jak koniecznie musi być w tym pomieszczeniu jak na rysunku to pozostaje układ zamknięty z odpowiednimi zabezpieczeniami albo naczynie przy kotle i wymiennik płytowy

5 minut temu, Grundfos napisał:

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł nie może być w piwnicy bo się do niej nie zmieści. Szukam odpowiedzi na pytanie jak to zamontować żeby to miało ręce i nogi. Nie będę tego sam montowal bo się na tym nie znam ale zarazem nie chce żeby ktoś to zamontowal A potem będę miał problem  

Ogólnie hydraulik chce dac pompke e nowej kotłowni którą przepchnie wode do domu i to ma niby działać Ale szczerze wątpię w to 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twoj schemat jest zly i nie mozesz tego tak zrobic. Odpowiedz masz post wyzej.

Pompa miedzy kotlownia a budynkiem musi byc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach