LukaszJeleniagora Opublikowano 24 Sierpnia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Witam, dziś napełniałem nowo wykonana instalacje woda, wszystko było dobrze do momentu gdy nagle przez zawór schladzajacy Regulus dbv-1 woda zaczęła lecieć na zlew… Instalacja nawet nie zapełniła się w całkowicie, zawór zaczął puszczać na zlew do kanalizacji, musiałem przerwać i spuścić wode z pieca. Czy mozliwe ze zawór jest wadliwy?? Wszystko dobierze podłączone, sprawdzane kilka razy, już kiedyś taki instalowalismy. Piec posiada wyjście na zawór schladzajacy. Przy zwolnieniu otwarciu grzyba puszcza pełnym strumieniem, przy zamkniętym tez puszcza ale słabiej. Mam go reklamować czy co robić?? Dodam ze wymontowalem go i jak dmucham w zlew to jest przejście do strony kotła… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Zamontuj reduktor ciśnienia wody Na dolocie zimnej wody z sieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukaszJeleniagora Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Aktualne ciśnienie sieci około 3 bary a ciśnienie otwarcia zaworu to 6bar… Zawor ma bezcienieniowo przelot między zlewem a strona kotła. Będę reklamował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukaszJeleniagora Opublikowano 3 Września 2021 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Producent uznał reklamację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...