  1. Ja mysle ze inaczej rozumiecie prace o histereze budynku np. 0.5-1C - to nie jest wychladzanie domu. Sprawdzcie u siebie czy macie stale 22C. Komfortu tu bym nie mieszal bo ten kazdy definiuje swoj. Samo porównanie kopciucha do kotla pelletowego tez nie bardzo.
  2. Cisnienie w instalacji mozesz obnizyc. Kazdy metr od posadzki piwnicy w gore do najwyzszego CO to 0,1 bar. Cisnienie statyczne Nie mniej jak cisnienie pompy (0,6bar). Nad najwyzszym poziomem CO doliczyc 0,3bar. Cisnienie w zbiorniku bez instalacji ustawiasz o 0,2 bar mniej niz w instalacji. Chodzi o jego minimalne wypelnienie i rezerwe wody w przypadku zadzialania odpowietrzenia - uzupelni automatycznie wode i wyrowna cisnienie. Cisnienie pomp (bieg) ustaw na najnizszy ale zapewniajacy obieg w CO o porzadanym przeplywie. Jest szansa ze gdzies to powietrze sie zbierze (u gory) i cos odpowietrzy samo. Samo odpowietrzenie wody w CO trwa dlugo - nawet kilka miesiecy po dopuszczeniu swiezej, w tym czasie trzeba sprawdzac i uzupelniec wode.
  3. Przecież na tym opiera sie praca od termostatu pokojowego. Ktos wiecej spalil?
  4. Jaka jest wysokosc budynku (w sensie instalacji CO)? Cisnienie max. (i wydajnosc) pompy. Cisnienie w instalacji i zbiornika przeponowego?
  5. Ktos tam nie przemyslal sprawy. To sie nie zapowietrza tylko to sie nie ma jak odpowietrzyc. Woda bedzie odgazowywac (szczegolnie duzo i szybko na poczatku potem mniej ale dalej) i teraz gdzie i jak to powietrze ma ujsc? Na ten odpowietrznik za pompa to bym nie liczyl.
  6. A to nie wiedzialem. Ok. U mnie grudzien 2012kWh i ~520kg peletu. Przy czym ten pelet to z bledem bo „sterownik” przeklamuje.
  7. Odwrotnie. CWU to srednio okolo 20% zapotrzebowania energii. Tylko ze chcemy szybko a to podnosi zapotrzebowanie/moc chwilowe. Kompromis wedlug mnie to mniejszy palnik (modulacja od niskiej mocy dla CO) i duzy zbiornik CWU grzany do „nizszych” temperatur. Czas grzania sie wydluza ale nie spada komfort braku wody. Kociol wydluza czas cyklu pracy i zmniejsza ilosc rozpalen.
  8. Przesunely ci sie daty z cieplomierza i wegla o 7 dni. Wiec wyjdzie „lepiej”. U mnie bardzo podobnie.
  9. Sprzedam zlom cena… do ustalenia 🙂 Zlom 1zl / 1kg ale moge sprzedawac po 10zl lub 100zl za 1kg. Gorzej jak ten zlom faktury czy oswiadczen potrzebuje.
  10. W razie odgazowania wody lub ubytku w instalacji nie nadtapi spadek cisnienia i zapowietrzenie instalacji. Jest to tak zwana rezerwa eksploatacyjna. Poza tym zbiorniki pracuja poprawnie jesli sa czesciowo minimalnie wypelnione woda - chodzi pewnie o membrane.
  11. 👍🏻 😊 Ale „glutem” tam nie palisz? Cos tam skrobac w srodku trzeba?
  12. To zacznij od jego prawidlowego podlaczenia. Czyli tam gdzie teraz jest ten odpowietrznik na zdjeciu.
  13. Tak samo jak ze wszystkim. Klasa i jakosc czujnika, jakosc wykonania i uzytych materialow. Marża. Jak masz minimalne zdolnosci manualne, narzedzia , checi i wiedze to DIY.
  14. @Gruner fajnie kombinujesz i nie glupio moim zdaniem. Tylko ze potrzebna nie głupia automatyka a tej „firmowej” nie ma - takie i inne cuda to ja moge u siebie robic. Bufor 1000-2000l nikt do samej pompy nie kupi bo to bezsens ale majac kociol na paliwo stale to zal byloby z tego czy innego pomyslu nie skorzystac.
  15. I to jest cala „instalacja” u Ciebie? 🙂
  16. 2,4 x 2,7 = 6,5 m2. Stoi kociol 15kW (ekogroszek, pellet). Bufor 750l kombinowany. Zbiorniki przeponowe 80l, 18l, 18l, cala instalacja, skrzynki rozdzielcze. Stolik i krzeslo 😉. Nawet PC typu „Drops” myslalem wrzucic.
  17. To nie termopara ale PT1000. Za 10-15zl sam czujnik na alle(costam). Juz dwa „zepsulem”. Reszta to mocowanie, kabel i marża.
  18. @Oldek Afriso przeszlo na typ „Proclick”. Stad to zamieszanie. Jak starszy zawor a nowy silownik lub odwrotnie to trzeba adapter. Jak jedno i drugie nowe/stare to pasuje. Przed zakupem sprawdzac.
  19. Nie ma to znaczenia. To kup zawor i silownik Timela.
  20. Niewolnikiem zostaniesz jak bedziesz na prad na 3 etaty robil za chwile. PS. Nic personalnie 😉
  21. Taaa jak nie ma sznura w drzwiczkach.
  22. Eee cos zle mierzysz albo nie wiem w ktorym miejscu mierzysz. 400C to moja w zimnej „komorze” mierzy a nie palniku.
  23. Przy rozruchu przeplywomierz i polozenie przepustnicy chyba dziala?Sonda sie odpala po czasie. No to mam szczelny kociol 😉
  24. Zawory z racji swojej konstrukcji najlepiej reguluja w zakresie 20-80%. Wszystko ponizej i powyzej jest obarczone niedokladnoscia i albo brakiem reakcji albo przeregulowaniem. Dlatego wazne sa pozostale parametry instalacji jak temperatura i przeplywy aby trafic w te widelki.
  25. Nie mialem nic, potem jedno potem drugie…. Mam jakies swoje porownanie. W samochodach macie i jedno i drugie. Tysiace inzynierow, testow dochodzenia do „optymalizacji” a rura dalej czarna. A Wy w kotlach chcecie szaro, bialo miec z wegla (peletu)…
×
×