Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Mam do Was następujące pytanie. W jakich granicach waha się u Was temperatura spalin?

Mam piec o mocy 20kW - dom stary, nieocieplony, 160m2. W przypadku temp zew. -10 temp. spaliny waha się u mnie od 150 st.C. (jak jest w podtrzymaniu) do 320 st. jak dochodzi to temperatury zadanej (58 st.C).

W przypadku gdy temp. zew 0 st. C. a temperatura zada kotła 56 st. C. to spaliny wahają się w granicach jak na poniższym wykresie.

Nadmuch na 3 poziom, ok 2cm prześwitu.

post-23357-1293888327_thumb.jpg

Opublikowano

Temperatura spalin zależy od kotła. Producent powinien podać w danych technicznych jaką temperaturę mają spaliny przy określonej mocy. Ale założę się że producent twojego kotła tego nie zrobił. A dlaczego? Dlatego ze jest mu to nie na rękę. Im niższa temperatura spalin przy określonej mocy tym większa sprawność kotła (większa ekonomia spalania) ale jednocześnie wielkość kotła ( i cena) też jest wyższa, a to by zniechęciło klientów do zakupu.

Opublikowano

Szanowny kolego

 

Właśnie o to chodzi, że mi wychodzi niska sprawność. Dlatego szukam przyczyny. Wydaje się, że spali są za wysokie. W związku z tym rozpocząłem ten temat.

Opublikowano

Wiem, doskonale cie zrozumiałem.

 

Czasem spotykam się z danymi kotłów podajnikowych w których są podane temperatury spalin i oscylują one wokół 200-250st.C przy mocy nominalnej. Można powiedzieć że twoje 320 to za dużo, bo przy takiej temperaturze sprawność jest raczej niska. Ale można też powiedzieć, ze 320st.C to nic nadzwyczajnego, tylko kocioł w tym momencie pracuje z mocą większą niż nominalna - stara się nadrobić niedowymiarowanie z jakim został dobrany do zapotrzebowania budynku.

 

Ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem jaki masz kocioł, nie wiem jaki masz dom, itd...

Opublikowano

Witam

Tez mam problem z temperatura spalin piec Ogniwo Eko plus 16 sterownik Ecoal,dom ocieplony .

temperatura na piecu ustawiona 50 st.C spaliny dochodza do 250 st.C.

Tez szukam przyczyny ,choc producent podaje ze sprawnosc pieca jest dos wysoka .

Opublikowano
Witam

 

Mam do Was następujące pytanie. W jakich granicach waha się u Was temperatura spalin?

Mam piec o mocy 20kW - dom stary, nieocieplony, 160m2. W przypadku temp zew. -10 temp. spaliny waha się u mnie od 150 st.C. (jak jest w podtrzymaniu) do 320 st. jak dochodzi to temperatury zadanej (58 st.C).

W przypadku gdy temp. zew 0 st. C. a temperatura zada kotła 56 st. C. to spaliny wahają się w granicach jak na poniższym wykresie.

Nadmuch na 3 poziom, ok 2cm prześwitu.

no straszne rzeczy tu się pisze

wszytko co ponad 200st to swiadczy albo o złych ustawieniach albo o kotle z ekpoki kamienia łupanego

temperatura nie powinna przekraczać 200st i nie powinna być mniejsza od 100st

zacznij od ustawiena palnika tak żeby dopalał na najmniejszej ilości powietrza

powiedz jeszcze czy opał spala sie na pył czy są niedopalone grudy ?

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam

 

Mam do Was następujące pytanie. W jakich granicach waha się u Was temperatura spalin?

Mam piec o mocy 20kW - dom stary, nieocieplony, 160m2. W przypadku temp zew. -10 temp. spaliny waha się u mnie od 150 st.C. (jak jest w podtrzymaniu) do 320 st. jak dochodzi to temperatury zadanej (58 st.C).

W przypadku gdy temp. zew 0 st. C. a temperatura zada kotła 56 st. C. to spaliny wahają się w granicach jak na poniższym wykresie.

Nadmuch na 3 poziom, ok 2cm prześwitu.

[/quo

 

Witam, bym powiedział ze jest to najbardziej istotny temat poruszony jesli chodzi o straty na ogrzewaniu, smiac mi sie chce jak ludzie kupuja grzejniki rurki cienkie itp bo sprzedawca powiedział ze np grzejniki te 5% są oszczedniejsze ,takie cos nieistnieje bo energi niestety nie idzie oszukac , a oszczednosci lub straty mamy tylko na kominie na niczym innym jesli chodzi o cetralne ogrzewanie bo wiadomo ocieplanie scian itp to inny temat ale jesli chodzi tylko cetralne ogrzewanie to tylko na kominie sa stray niezaleznie czy mamy piec na gaz czy na ekogroszek itp.

 

ja mam 3 lata piec na ekogroszek 25 kw no i niestety zawsze komin gorący a jak raz byłem na dachu to sie przeraziłem jak ciepło było wokuł komina zwłaszcza ze był mruz .

i własnie wtym roku powiekszyłem piec prawie o połowe fabrycznie miał 25 kw a powierzchni grzewczej 3 m ja go powiekszyłem o 1.4m to jakies 12 kw ten wymienik ciepła został załozony na piec czopuch ktury podłoczony do komina został skierowny do wymienika ciepła i dopiero z niego do komina mało tego podłoczyłem wode tak ze powrotna woda najpierw wpływa do tego wymienika ciepła gdzie wiadomo ze spaliny sa chłodnijsze wiec skutecznisc podgrzania wody chłodniejszej jest zdecydowanie szybsza i dopiero z wymienika woda wlywa do pieca ,

załozyłem termometry na wejsciu i wyjsciu wody przy wymieniku ciepla, ruznica jest nawet 6 stopni a woda wpłaywaja ca do pieca i wypływajaca to jest ruznica 15 stopni wiec zyskałem prawie 40% mocy przytym samym opale ,

no i oczywiscie załozyłem temometr na czopuchu salin temperatura sie wacha od 65 do 110,

stego co mi wiadomo temperatura nie moze byc nisza nisz 70 stopni

 

ze morał jest taki piec powinno sie kupowac o raz wiekszy nisz to jest napisane lub zalecane

przpraszam za błedy ale mam dys... :)

  • Zgadzam się 2
  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Witam

 

Mam do Was następujące pytanie. W jakich granicach waha się u Was temperatura spalin?

Mam piec o mocy 20kW - dom stary, nieocieplony, 160m2. W przypadku temp zew. -10 temp. spaliny waha się u mnie od 150 st.C. (jak jest w podtrzymaniu) do 320 st. jak dochodzi to temperatury zadanej (58 st.C).

W przypadku gdy temp. zew 0 st. C. a temperatura zada kotła 56 st. C. to spaliny wahają się w granicach jak na poniższym wykresie.

Nadmuch na 3 poziom, ok 2cm prześwitu.

wysokość temperatury spalin ma wpływ na sprawnośc pracy kotła - zbyt niska powoduje wytrącanie się wilgoci na ściankach komina i jego degradację , zbyt wysoka powoduje walne przyczynienie się do efektu cieplarnianego przy jednoczesnym marznięciu w domu gdyz wyprodukowane przez kocioł ciepło wynosi się kominem zamiast wędrowac w układ CO

najprostszym sposobem zmniejszenia temperatury spalin jest redukcja mocy dmuchawy lub zastosowanie zawirowywaczy które zwiększą prędkość spalin a zatem zwiększą wymianę ciepła pomiędzy nimi a wymiennikiem czego efektem będzie większa sprawność oraz spadek temperatury spalin.

Ja w swoim kotle zastosowałem zarówno zawirowywacze jak i obniżyłem nadmuch czego efektem jest spadek temperatury spalin o prawie 100stC

przed zabiegiem dmuchawa 6,7 bieg na 10 możliwych i temperatura spalin 180-200stC po zabiegu(montaż zawirowywaczy+korekta ustawień) dmuchawa 2 bieg i temperatura spalin 100-110stC praktycznie na granicy ryzyka

 

Przy ogniwie i sterowniku eCoal jest możliwość ustawienia wysokości granicznej temperatury spalin zaś kocioł wyciąga większą sprawność z innych względów(konstrukcja wymiennika, zawirowywacze).

Edytowane przez TIMON120777
Opublikowano

U mnie temperatura spalin w czopuchu wynosi przedział od 130 do 160*C

Przy takich temperaturach sprawność jest na pewno dużo wyższa niż przy ponad 200*C ponieważ wszystkie spaliny zamiast zostać w wymienniku wylatują kominem.

Proponuje trzymać się temperatury w okolicach 150*C

Opublikowano

Norma mówi o max.300st.C przy 100%mocy.... i wcale w tym wypadku sprawność nie musi być niska....

 

Na pełen gwizdek podajniki ślimakowe mają temp. między średnio 160 a max.230st.C

 

Większy problem to długotrwałe i jednostajne temp. <100st.C

Tutaj zwracam uwagę na różnice między t.spalin a t.płaszcza wodnego, gdzieś ta granica przenikania ciepła musi być, tutaj właśnie sprawność może spadać... (na dole, gdy t.spalin są niewiele wyższe od t.wody w wymienniku)

 

 

Robogaz ma bardzo dobre granice t.spalin, wszystkim życzę, aby się spaliny mogły utrzymywać podczas normalnej eksploatacji w zakresie chociaż od110 do max.160st.C

Opublikowano

Norma mówi o max.300st.C przy 100%mocy.... i wcale w tym wypadku sprawność nie musi być niska....

 

Na pełen gwizdek podajniki ślimakowe mają temp. między średnio 160 a max.230st.C

 

 

A która to norma? Chętnie poczytam.

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

... a propos temperatury spalin, znalazłem w sieci taki dwa artykuły, oba z instalatora:

 

 

Kotły wodne CO. zasilane paliwem stałym - Sprawne i mocne

 

7434_kotly-wodne-co-zasilane-paliwem-stalym-sprawne-i-mocne.pdf

 

 

Sprawność cieplna węglowych kotłów c.o. w warunkach eksploatacyjnych

 

strona 1 28-2.pdf

strona 2 29.pdf

 

Polecam, bardzo pouczajaca lektura. Niektórym może trochę otworzy oczy, na fakt, że w naszych kotłach, niska temperatura spalin niekoniecznie musi oznczać wysoką sprawność, czy z kolei bardzo wysoka dramatycznie niską.

Opublikowano

Z tego drugiego artykułu wynika że można z kotła bez problemu "wycisnąć" o 25-50% mocy więcej bez większych strat a nawet dopalając lepiej CO.

Czyli wniosek- mniejsze kotły i ostrzej w rurę.

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

Dokładnie, a producenci podając sprawność i moc, dodatkowo powinni podawać temp. zasilania, powrotu - jesli nie ma zaworow mieszajacych, przeplyw wody oraz temperature spalin. Czemu tego nie robią? Nie wszystkich to interesuje, ale można by starać się uzyskac możliwie najwyższa sprawność.

 

 

Swoja dorgą, tak sobie wymyśliem kolejny etap sterowników poza temp. spalin, uwzględniające prędkość wydajność pompy z uwzględnienm temp powrotu i zasilana.W przypadku zbyt małego zapotrzebowania za pomoca zaworu tródrożnego nabijanie bufora.

Edytowane przez arthi
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam ! mam problem z temperaturą spalin u mnie jest ona za niska ok 60-90 stopni, mam ustawiony piec na 46 stopni , piec chodzi w automacie z ustawioną mocą na 50 procent żeby tak szybko mi nie dochodził w stan podtrzymania, jak miałem ustawioną moc na 80 % to spaliny dochodziły do 150 stopni ,lecz piec szybko osiągał temperaturę i wchodził w stan podtrzymania i znowu spaliny spadały na 60 stopni i tak w kółko  , teraz jak mam moc na 50 procent to piec chodzi dłużej zanim wejdzie w podtrzymanie ale temp spalin to max 60 stopni , co radzicie ?

Opublikowano

Lepiej krótko z wyższymi spalinami niż długo z niskimi.

 

Może najlepiej będzie ustawić moc na 60% i temp. kotła na 60 stopni - proponuję to sprawdzić.

Opublikowano

A ja mam temp spalin miedzy 55 a 75stopni moc kotla 65 proc.temp wody 50 piec nie wchodzi nigdy w podtrzymanie pracuje non stop .kocioł zebiec merkury 25 czujnik jest ok bo na drewnie bez problemu 400 stopni.wydaje mi sie troche niska ale pale 3 sezony i jest podobnie komin czysty piec tez bez wiekszej sadzy raczej troche drobnego pylu.

  • marcin zmienił(a) tytuł na Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.