  1. Nie wiem. Ja generalnie mam dość ekoenergii. Może ten mały byłby lepszy. Jednak ja wolę pancerpola.
  2. Cześć Mam taki piec. Na piec nie narzekam, ale ekoenergię odradzam. Dwa lata walczyłem z tym palnikiem i wywaliłem go na złom. Ten palnik jest za duży (chodzi o moc) do tego kotła. Zainstalowałem obrotówkę pancerpola i jak do tej pory jestem zadowolony. Łukasz
  3. Moim zdanie jeśli dom który ogrzewasz nie ma ocieplenia i jest to dom wybudowany kilkadziesiąt lat temu to te 25kW nie jest jakoś ekstremalnie za dużo. Lepszy by był 22kW. Palnik wybierz jaki chcesz, ale moim zdanie uciekaj od ekoenergii i brucera (tych dużych). Generalnie wybieraj tak aby nie był przewymiarowany palnik.
  4. I jak ta sprawność Ci wychodzi?
  5. lukbok

    Temperatura

    Cześć U mnie dochodzi szybko - ok 5 minut. Kocioł troszkę gonię. Pracuje z dużą mocą przy niewielkim zapotrzebowaniu (ok 5 kW) Kocioł 20 kW. Reszta na wykresie
  6. lukbok

    Wymiana Palnika

    Witam W załączeniu przesyłam rysunki techniczne palnika Pancerpola 25kW. Na ich stronie można zakupić poszczególne części II gatunku. Pooglądaj Łukasz 25-kw-wymiary-plyta-mialowy.pdf 25-kw-wymiary-gora-mialowy.pdf 25-kw-wymiary-bok-mialowy.pdf
  7. Ja też należę do tych któremu wychodzi, że palenie z dużą mocą (z długimi przestojami) przynosi więcej korzyści niż przy pracy na małej mocy. Ja mam krzywą grzewczą. Przy zew. -4 na dom idzie 53 jest to wystarczające. Na kotle mam zawsze kilka stopni więcej.
  8. Witam Oglądałem kilka motoreduktorów włącznie z moim (do pieca 20 kW). Silnik ma prędkość znamionową 1300 obr/min. Są dwa stopnie przekładni i=30 oraz i=40 co daje 1200. Czyli 1300/1200 daje 1,08 obr/min.
  9. U mnie w ekoenergii (jak ją miałem. Na szczęście już jej nie mam) normą było koło 70 st. C (5 cm od kotła)
  10. Witam Moim zdaniem zwykły sterownik PID do kotła to nie jest dobre rozwiązanie. Zwłaszcza gdy jest dokupywany przez użytkownika, a nie producenta. Nie chcę się rozwodzić na działanie PID ale nie wyobrażam sobie aby normalny "palacz" miał dobierać takie parametry jak wzmocnienie, czas różniczkowania czy czas całkowania. Trzeba to zrobić z głową przy bardzo dobrej znajomości obiektu (kotła) którym chce się sterować. Sterownik dwustanowy gdzie mamy w zasadzie dwie nastawy (czas podawania i postoju) sprawia ogromne problemy, a co dopiero PID. Kolejna sprawa. Z tego co wiem sterowniki PID przeważnie są jednokanałowe. Sterują tak aby utrzymywać spaliny w odpowiednich granicach. Takie działanie nie uwzględnia (chyba, że już to opanowano) wpływu zabrudzenia kotła. Czym innym jest sterownik eCoal. Tam już jest wyższa matematyka i automatyka oparta na długich analizach i obserwacjach. Z tego co wiem sterownik ten ma tak jakby zapisane gotowe odpowiedzi jak sterować nadmuchem i podawaniem w zależności od przebiegu charakterystyk spalin i temperatury zasilającej. Ze względu na to, że w mojej kotłowni mam zwykły sterownik PLC (dowolnie programowalny) to myślałem aby zrobić PID. Jednak już na początku wyszedłem z założenia, że musi to być PID dwukanałowy tzn. jeden PID "pilnuje" temperatury spalin przy czym wartość zadana zmienia się tak aby zachowana została stromość narastania temperatury zasilania. Jednak ze względu na brak czasu zrezygnowałem z tego. Sterownik działa jak ST37 z drobnymi modyfikacjami. Pozdrawiam
  11. lukbok

    Wymiana Palnika

    Witam Użytkuję palnika Pancerpola Duo drugi sezon. Używam głównie ekogroszek. Raz domieszałem do 2 ton ekogroszku 1 tonę miału. Jednak doszedłem do wniosku, że jest to mieszanka która wymaga więcej czasu aby dobrze ustawić parametry kotła i z dalszych kombinacji zrezygnowałem. Mój kocioł był przystosowany do palników retortowych, a opcją przy zakupie był palnik żeliwny ekoenergii. Tak wiec przeświadczony o samych zaletach palnika żeliwnego zamówiłem kocioł wraz z takim palnikiem. Kocioł wyposażony był w ramkę redukcyjną. Dlatego po jej usunięciu mogłem zastosować pancerpola. Co do trwałości palnika retortowego to masz rację. Jest ona krótsza niż palnika żeliwnego. Tak więc po pierwszy sezonie grzewczym zrobiłem generalny przegląd. Jak na razie nie zauważyłem jakiegoś zużycia. Zresztą przy zakupie pancerpola założyłem, że co 3 lata będę musiał (czy tak będzie zobaczymy) wymieniać ślimak. Obecny jego koszt to 160 zł. Zważając na cenę węgla to jest to mały procent. Nie wiem jak mała ekoenergia ale duży palnik tej firmy do kołta o mocy 20kW pracującego średnio w zakresie 5-10kW się nie nadaje. Jakie zauważyłem wady: - zła dystrybucja powietrza przy małym nadmuchu (nierównomierny nadmuch), - węgiel lepiej wychodzi z jednej strony co skutkuje nierównomiernym rozłożeniem żaru - to jest widoczne też przy niskiej mocy, - zbyt słabe chłodzenia podajnika przy niskiej mocy. Wyobraź sobie, że jesteś w Chinach, a tu Ci dzwoni kocioł :) (alarm z kotła). Muszę wydzwaniać do żony aby sprawdziła co się dzieje bo podajnik ma prawie 70 st.C. Na szczęście to był zonk. Wszytko ok. tylko kocioł stał długo w podtrzymaniu i temperatura podajnika wzrosła powyżej 70 st. C. - pieprzenie z jakimiś silikonami i doszczelnieniami. Pancerpol który kupiłem był wyprodukowany w 2010 roku. Może faktycznie efekt puchnięcia został wyeliminowany ponieważ go nie zauważyłem. Jak dobrze pamiętam to raz zerwało zawleczkę. Od tamtej pory co kilka miesięcy wymieniam ją na nową, ponieważ widać, że stal jest trochę umęczona. Na razie nie chcę jakoś mocno chwalić pancerpola ponieważ za krótko go używam. Jednak chcę tylko przekazać, że te wady które miała ekoenergia nie występują w pancerpolu. Palnik ekoenergii wylądował na złomie. Reasumują to uważam ekoenergia powinna się sprawdzać podczas pracy na dużej mocy. Kiedy jest duży nadmuch i przypadkowe przytkanie się kilku otworów czy szczelin nie będzie miało wpływu. Ps. Obecnie gdy temp. zew. wynosi 9 st. C. moc godzinowa (ostatnia godzina) u mnie to 3,5kW (energia 3,5kWh), a dobowa 49 kW (energia 49kWh) . I gdzie tu jest miejsc na ekoenergię?
  12. lukbok

    Wymiana Palnika

    Witam A ja zmieniłem w drugą stronę. Zamieniłem dużą ekoenergię na obrotową retortę pancerpola. Na razie jestem pozytywnie zaskoczony. Te problemy które występowały w ekoenergii nie występują w pancerpolu.Dla mnie duża ekoenergia jest niedopracowana. Szczególnie jeżeli chodzi o dystrybucję powietrza. Kupiłem obrotowy palnik ponieważ moim zdaniem jest on lepszy ds stałego z tego powodu, że co jakiś czas złoże jest zruszane. Czyli nawet jeśli coś się zlepi to jest szansa, że podczas obrotu się to rozwali. Cały układ napędowy talerza jest poza złożem wiec jest on osłonięty od popiołu i spieków. Tak więc nie wiem co się może w nim zepsuć i chętnie przeczytałbym o wadach tego palnika.
  13. Witam Tak jak już wiele razy pisałem w moim piecu 20kW był zamontowany palnik ekoenergii (ten duży). Przez dwa lata nie mogłem z nim dojść do porozumienia. Z całego zakresu pracy to najlepiej działał przy dużej mocy. Zważając na to, że większość zapotrzebowania w moim domu to moc w zakresie 5-10kW to raczej się nie nadawał. Kolejnym problemem w tym palniku była jego temperatura. Ze względu na budowę oraz materiał użyty do tego to w najgorszym okresie była w stanie wzrosnąć nawet do 75 st. C. I to wcale nie znaczało cofanie się żaru. Poddałem się i zmieniłem na palnik obrotowy pancerpola i jest zadowolony. Co do sprawności to w przypadku mojego palnika jest ona największa przy znamionowej mocy.
  14. Witam Cię kolego silver111 Na początku chciałbym Ci życzyć dużo wytrwałości i cierpliwości z tym palnikiem Ja z takim palnikiem walczyłem dwa lata i poległem. Uważam tą konstrukcję za nie udaną i nienadająca się do małych mocy 10kW. Od zeszłej zimy mam retortę obrotową pancerpola i jak na razie jest super (ekoenergia leży w kącie). Tak więc powodzenia
  15. Witam kolegów. Super, że dochodzicie do wniosków które od roku po głowie mi chodzą. Też twierdzę, że przy większej mocy (a przez to większej temp. spalin) kocioł mniej spala (generalnie sprawność urządzeń jest lepsza bliżej mocy nominalnej niż przy niskiej). Jednak wydaje mi się, że przy dużej mocy gorzej jest zapanować na popiołem (ale z drugiej strony po co się tym popiołem przejmować, jak kocioł mniej węgla zużywa). Pozdrawiam Łukasz
  16. Witam Czy mógłbyś opisać wszystkie zalety i wady tej obrotowej retory pancerpola? Obecnie mam ekoenergie ale chcę ją wymienić. Zastanawiam się nad pancerpolem. Stałym albo obrotowym. Dzięki
  17. Proszę rozwiń swoją myśl i omów tą ceramikę (co to takiego)?
  18. Witam Cię renswo. Taki regulator ciągu zastosowałem w tym sezonie. Dzięki niemu ograniczyłem temperaturę spalin (o jakieś 50 st. C.). Ja mam ustawiony na 20Pa. Co do palnika. No cóż taki urok. Tak jak napisałeś. Jeśli wyczyścisz wszystko to palnik się pali ładnym płomieniem, a żar jest na całej powierzchni. Po czasie, ze względu na konstrukcję ślimaka drobna frakcja (miał który zawsze jest w ekogroszku) gromadzi się bliżej końca ślimaka. Tak więc w palenisku mamy z jednej strony bardzo drobną frakcję, a od strony zasobnika świeży węgiel frakcji grubszej (ekogroszek). Ten drobny jest gorzej wypychany do góry niż ten gruby, który jest od strony zasobnika. To powoduje, że inaczej się pali jedna a inaczej druga strona. Potrzebują innego nadmuchu. Przy małym nadmuchu ekogroszek lepiej się pali, niż ten miał (czy ta drobna frakcja) po drugiej stronie palnika. Ot cała filozofia. Tak więc trzeba dmuchać. Wydaje mi się, że wbs5a (jutro ma przyjść) powinna troszkę polepszyć ponieważ przy mniejszych obrotach (mniejszej prędkości powietrza) daje większe ciśnienie. Tak więc teoretycznie nie trzeba tak mocno dmuchać. lukbok PS Renswo, jakbyś przejeżdżał przez Radzionków to wpadnij. Zobaczysz jak to u mnie jest.
  19. Witam I ja jutro też zrobię te pomiary w tą dużą histerezą. Ze względu na to, że mam licznik obrotów retory to może to wyjść w miarę dokładnie. Jednak wydaje się, że to może być dobre w moim przypadku ponieważ palnik prowadzę z dużą mocą (palnik ekoenergii typu brucer)
  20. Rozległość nie ma żadnego znaczenia, a tylko wysokość. Czy ja wspominałem o dbanie temperatury powrotu kotła..?
  21. Jeśli głowica przymyka to jest ok. Chodzi o to aby nie był w połowie zimny w przypadku gdy ma iść pełną parą
  22. Różnica mocy między biegami to średnio 10W. Zakładając, że pompa pracuje 24h to dzienne zużycie energii w przypadku zwiększenia biegu jest na poziomie 240Wh. Pomnóżmy to przez 30 dni i dostaniemy 7,2kWh. Cena 1kWh może wynosić około 40 gr. Tak więc tracimy w przypadku przełączenia na wyższy bieg 2,88 zł na miesiąc. Wydaje mi się, że to jest nikła oszczędność w porównaniu z ceną 1 kg węgla który można dziennie zaoszczędzić przez lepsze ustawienie kotła. Co do prędkości pompy to ważne jest aby sprawdzić jaka jest różnica między zasilanie a powrotem na grzejnikach. Nie może ona być zbyt duża (najgorzej jak grzejnik grzeje w połowie) Pozdrawiam Łukasz
×
×