Opublikowano

jeśli to literówka i miało być "widać" zamiast "słychać w aplikacji" to masz dodatkowy moduł wifi wskazujący natężenie przepływu? żeby włączyć/wyłączyć kontrolę przepływu to trzeba było zdaje się zamknąć system i pompka obiegowa wtedy na bank już nie pracuje, zatem w locie nie da się wychwycić różnicy (usłyszeć), więc ciężko interpretować co widziałeś / co słyszałeś;

sprawdź jeszcze raz tą funkcję zostawiając prawidłowe widełki min/max dla czujnika

Opublikowano

Tak,mam dodatkowy moduł wifi 

Tak, trzeba zamknąć system 

Jednostka wewnętrzna jest w małym pomieszczeniu i słyszałem różnice pracy pompy obiegowej od 3 biegu w górę ( być może przyczyną jest mały przekrój rur, instalacja grzejnikowa na dość cienkich rurkach miedzianych)

Tą funkcję sprawdzałem już wcześniej i za każdym razem ten sam efekt choć w różnym przedziale czasowym ( raz pompa chodziła 18 litrów na minutę i dopiero po około 20 minutach obniżyła przepływ do 5 litrów na minutę) 

Opublikowano

no to ciekawe, a jaka to wersja hydrobox i ftc ?

Opublikowano

Sterownik ftc6, pompę montowałem niecałe 2 lata temu, jednostka zewnętrzna już nowa wersja puz 

Dzwoniłem do serwisu Mitsubishi to jego pierwsze pytanie było czy w jednostce wewnętrznej mam zamontowaną nową pompę obiegową z numerem 4 czy starszą z numerem 3

Niestety dziś nie mam możliwości tego sprawdzić więc więcej szczegółów będę wiedział dopiero jutro 

Opublikowano (edytowane)

to możesz mieć pompkę UPM3 z końcówką K co oznacza, że pewnie masz też funkcję chłodzenia (pompka jest odporna na kondensację); co do kontroli przepływu to już byś musiał z serwisem zagadać czy to bug czy zamierzone działanie (np. jakiś tryb testu jest załączany - zgaduję tylko)

poniżej foto z hydroboxa z płytą ftc7 - w/w pompka obiegowa i pomiar przepływu

ftc7.thumb.png.823deb0b4d6850b5242b90b251ccc9f6.png

 

Edytowane przez Patrol
Opublikowano
W dniu 22.12.2023 o 23:44, Patrol napisał(a):

film ukazuje wszystko - temat prosty; uszczelka jest, ale przy poprawnym dokręceniu nic nie cieknie (nie trzeba się tu jakiś przesadnie mścić); jedyny 'problem' mogą stanowić zawory, przy których trzeba trochę siły użyć lub wspomóc się kluczem. Na koniec użyć odpowietrznika/sprawdzić ciśnienie 

Filmik już nie działa i mam pytanie czy chodzi o ten odpowietrznik co pokazuje że zdjęcia?IMG_0012.thumb.jpeg.7420478ff2d7146537b2a87e17f6fa29.jpeg

 

W dniu 4.01.2024 o 11:07, Patrol napisał(a):

Przy obecnej pogodzie u mnie pyrka sobie na 16Hz, a podczas ładowania cwu (2x dobę) podbicie w okolice max 40Hz (zasobnik 200L zadana temp. cwu 45C, histereza 8C) i potem spokojnie wraca na minimum:

Czyli Ile max praca sprężarki? Też mam Zubadan 8kw i u mnie nigdy wyżej jak 52hz nie było. Nigdzie nie mogę znaleść tych danych. A jak patrzę po forach to u wszystkich po 100hz kręcą się Mitsubishi 

Opublikowano
23 godziny temu, Filipson89 napisał(a):

Filmik już nie działa i mam pytanie czy chodzi o ten odpowietrznik co pokazuje że zdjęcia?IMG_0012.thumb.jpeg.7420478ff2d7146537b2a87e17f6fa29.jpeg

 

Czyli Ile max praca sprężarki? Też mam Zubadan 8kw i u mnie nigdy wyżej jak 52hz nie było. Nigdzie nie mogę znaleść tych danych. A jak patrzę po forach to u wszystkich po 100hz kręcą się Mitsubishi 

U mnie podobnie, ale ubiegłej zimy (w lutym, gdy temp spadała poniżej 10 st.) kręciła znacznie wyżej.

Opublikowano

Za wczoraj raport szczegółowy wygląda tak:

obraz_2025-12-10_083633248.png

Opublikowano

A tak wyglądał wykres w styczniu. Jak widać pracowała nawet powyżej 80Hz.

Screenshot_20250120_165400_Chrome.jpg

Opublikowano

A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi...

Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW:

16Hz dla 6C i wyższych

26Hz dla zakresu 0C-5C

42Hz poniżej zera

Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz..

Opublikowano (edytowane)
W dniu 10.12.2025 o 12:53, Patrol napisał(a):

A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi...

Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW:

16Hz dla 6C i wyższych

26Hz dla zakresu 0C-5C

42Hz poniżej zera

Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz..

W tym problem że już roku pompa jest u mnie i  nigdy nie weszła wyżej jak 52hz nawet jak było -10. Jakby coś ją blokowało. Włączała sie grzałka a pompa nie weszła na wyższe hz Dlatego pytam czy to jest max przy zubadanie

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Myślę, że jest coś nie tak w podstawowych ustawieniach. Wezwałbym dobrego fachowca w ramach gwarancji.

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, Filipson89 napisał(a):

W tym problem że już roku pompa jest u mnie i  nigdy nie weszła wyżej jak 52hz nawet jak było -10. Jakby coś ją blokowało. Włączała sie grzałka a pompa nie weszła na wyższe hz Dlatego pytam czy to jest max przy zubadanie

52Hz to górny limit dla zewn. temp. > 5C. Poniżej zera wkręci sie wyżej itd. Jak nie jest w stanie uzyskać zadanej temp. to wspomaga się grzałkami. Przy cwu szczególnie to widać jak ktoś dość wysoko nastawi temp. np 60C. Jak będzie zimniej to wyłącz testowo grzałki i sprawdź częstotliwość albo zmień czas opóźnienia dla grzałek. 

Edytowane przez Patrol
Opublikowano
17 godzin temu, Patrol napisał(a):

A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi...

Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW:

16Hz dla 6C i wyższych

26Hz dla zakresu 0C-5C

42Hz poniżej zera

Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz..

To moja pompa normalnie pracuje na 18hz do 1stopnia na zewnątrz. Jakby te progi były przesunięte 

 

Opublikowano (edytowane)

masz PUD-SHWM? wskazanie z czujnika temp. z jednostki zewn. pokrywa się z rzeczywistością?

Edytowane przez Patrol
Opublikowano (edytowane)

Tak zgadzają się temperatury.

IMG_9957.jpeg

Edytowane przez Filipson89
Opublikowano

Zacząłbym od sprawdzenia czujnika, ewentualnie z serwisantem zagadaj. Pisałeś, że od roku jest pompa to przy przeglądzie uwag nie było?

Opublikowano

Sprawdzili  wszystko z protokołem i powiedzieli że wszystko ok. Ostatnio patrzyłem innych wykresy i zaczęło mnie to zastanawiać 

Opublikowano

Zostaje kontakt z serwisem. Możesz najpierwej mitsu odpytać, a potem swoją ekipę. Te pompy normalnie nie schodzą do 18Hz przy 1C (chociaż niejeden by się pewnie cieszył) i z drugiej strony płacisz niepotrzebnie za pracę grzałek, skoro jak piszesz jest przycięta do 52Hz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.