Patrol Opublikowano 3 Grudnia 2025 Autor #576 Opublikowano 3 Grudnia 2025 jeśli to literówka i miało być "widać" zamiast "słychać w aplikacji" to masz dodatkowy moduł wifi wskazujący natężenie przepływu? żeby włączyć/wyłączyć kontrolę przepływu to trzeba było zdaje się zamknąć system i pompka obiegowa wtedy na bank już nie pracuje, zatem w locie nie da się wychwycić różnicy (usłyszeć), więc ciężko interpretować co widziałeś / co słyszałeś; sprawdź jeszcze raz tą funkcję zostawiając prawidłowe widełki min/max dla czujnika Cytuj
lukaszon Opublikowano 3 Grudnia 2025 #577 Opublikowano 3 Grudnia 2025 Tak,mam dodatkowy moduł wifi Tak, trzeba zamknąć system Jednostka wewnętrzna jest w małym pomieszczeniu i słyszałem różnice pracy pompy obiegowej od 3 biegu w górę ( być może przyczyną jest mały przekrój rur, instalacja grzejnikowa na dość cienkich rurkach miedzianych) Tą funkcję sprawdzałem już wcześniej i za każdym razem ten sam efekt choć w różnym przedziale czasowym ( raz pompa chodziła 18 litrów na minutę i dopiero po około 20 minutach obniżyła przepływ do 5 litrów na minutę) Cytuj
Patrol Opublikowano 3 Grudnia 2025 Autor #578 Opublikowano 3 Grudnia 2025 no to ciekawe, a jaka to wersja hydrobox i ftc ? Cytuj
lukaszon Opublikowano 3 Grudnia 2025 #579 Opublikowano 3 Grudnia 2025 Sterownik ftc6, pompę montowałem niecałe 2 lata temu, jednostka zewnętrzna już nowa wersja puz Dzwoniłem do serwisu Mitsubishi to jego pierwsze pytanie było czy w jednostce wewnętrznej mam zamontowaną nową pompę obiegową z numerem 4 czy starszą z numerem 3 Niestety dziś nie mam możliwości tego sprawdzić więc więcej szczegółów będę wiedział dopiero jutro Cytuj
Patrol Opublikowano 4 Grudnia 2025 Autor #580 Opublikowano 4 Grudnia 2025 (edytowane) to możesz mieć pompkę UPM3 z końcówką K co oznacza, że pewnie masz też funkcję chłodzenia (pompka jest odporna na kondensację); co do kontroli przepływu to już byś musiał z serwisem zagadać czy to bug czy zamierzone działanie (np. jakiś tryb testu jest załączany - zgaduję tylko) poniżej foto z hydroboxa z płytą ftc7 - w/w pompka obiegowa i pomiar przepływu Edytowane 4 Grudnia 2025 przez Patrol Cytuj
lukaszon Opublikowano 4 Grudnia 2025 #581 Opublikowano 4 Grudnia 2025 @Patrol a u ciebie jest włączana funkcja kontrola przepływu? Cytuj
Patrol Opublikowano 4 Grudnia 2025 Autor #582 Opublikowano 4 Grudnia 2025 tak, załączałem kontrolę Cytuj
Filipson89 Opublikowano 8 Grudnia 2025 #583 Opublikowano 8 Grudnia 2025 W dniu 22.12.2023 o 23:44, Patrol napisał(a): film ukazuje wszystko - temat prosty; uszczelka jest, ale przy poprawnym dokręceniu nic nie cieknie (nie trzeba się tu jakiś przesadnie mścić); jedyny 'problem' mogą stanowić zawory, przy których trzeba trochę siły użyć lub wspomóc się kluczem. Na koniec użyć odpowietrznika/sprawdzić ciśnienie Filmik już nie działa i mam pytanie czy chodzi o ten odpowietrznik co pokazuje że zdjęcia? W dniu 4.01.2024 o 11:07, Patrol napisał(a): Przy obecnej pogodzie u mnie pyrka sobie na 16Hz, a podczas ładowania cwu (2x dobę) podbicie w okolice max 40Hz (zasobnik 200L zadana temp. cwu 45C, histereza 8C) i potem spokojnie wraca na minimum: Czyli Ile max praca sprężarki? Też mam Zubadan 8kw i u mnie nigdy wyżej jak 52hz nie było. Nigdzie nie mogę znaleść tych danych. A jak patrzę po forach to u wszystkich po 100hz kręcą się Mitsubishi Cytuj
Kazek54 Opublikowano 9 Grudnia 2025 #584 Opublikowano 9 Grudnia 2025 23 godziny temu, Filipson89 napisał(a): Filmik już nie działa i mam pytanie czy chodzi o ten odpowietrznik co pokazuje że zdjęcia? Czyli Ile max praca sprężarki? Też mam Zubadan 8kw i u mnie nigdy wyżej jak 52hz nie było. Nigdzie nie mogę znaleść tych danych. A jak patrzę po forach to u wszystkich po 100hz kręcą się Mitsubishi U mnie podobnie, ale ubiegłej zimy (w lutym, gdy temp spadała poniżej 10 st.) kręciła znacznie wyżej. Cytuj
Filipson89 Opublikowano 9 Grudnia 2025 #585 Opublikowano 9 Grudnia 2025 Wyżej czyli? U mnie nawet przy cwu 52hz max Cytuj
Kazek54 Opublikowano 10 Grudnia 2025 #586 Opublikowano 10 Grudnia 2025 Za wczoraj raport szczegółowy wygląda tak: Cytuj
Kazek54 Opublikowano 10 Grudnia 2025 #587 Opublikowano 10 Grudnia 2025 A tak wyglądał wykres w styczniu. Jak widać pracowała nawet powyżej 80Hz. Cytuj
Patrol Opublikowano 10 Grudnia 2025 Autor #588 Opublikowano 10 Grudnia 2025 A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi... Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW: 16Hz dla 6C i wyższych 26Hz dla zakresu 0C-5C 42Hz poniżej zera Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz.. Cytuj
Filipson89 Opublikowano 10 Grudnia 2025 #589 Opublikowano 10 Grudnia 2025 (edytowane) W dniu 10.12.2025 o 12:53, Patrol napisał(a): A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi... Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW: 16Hz dla 6C i wyższych 26Hz dla zakresu 0C-5C 42Hz poniżej zera Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz.. W tym problem że już roku pompa jest u mnie i nigdy nie weszła wyżej jak 52hz nawet jak było -10. Jakby coś ją blokowało. Włączała sie grzałka a pompa nie weszła na wyższe hz Dlatego pytam czy to jest max przy zubadanie Edytowane 11 Grudnia 2025 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Kazek54 Opublikowano 10 Grudnia 2025 #590 Opublikowano 10 Grudnia 2025 Myślę, że jest coś nie tak w podstawowych ustawieniach. Wezwałbym dobrego fachowca w ramach gwarancji. Cytuj
Patrol Opublikowano 11 Grudnia 2025 Autor #591 Opublikowano 11 Grudnia 2025 (edytowane) 6 godzin temu, Filipson89 napisał(a): W tym problem że już roku pompa jest u mnie i nigdy nie weszła wyżej jak 52hz nawet jak było -10. Jakby coś ją blokowało. Włączała sie grzałka a pompa nie weszła na wyższe hz Dlatego pytam czy to jest max przy zubadanie 52Hz to górny limit dla zewn. temp. > 5C. Poniżej zera wkręci sie wyżej itd. Jak nie jest w stanie uzyskać zadanej temp. to wspomaga się grzałkami. Przy cwu szczególnie to widać jak ktoś dość wysoko nastawi temp. np 60C. Jak będzie zimniej to wyłącz testowo grzałki i sprawdź częstotliwość albo zmień czas opóźnienia dla grzałek. Edytowane 11 Grudnia 2025 przez Patrol Cytuj
Filipson89 Opublikowano 11 Grudnia 2025 #592 Opublikowano 11 Grudnia 2025 17 godzin temu, Patrol napisał(a): A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi... Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW: 16Hz dla 6C i wyższych 26Hz dla zakresu 0C-5C 42Hz poniżej zera Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz.. To moja pompa normalnie pracuje na 18hz do 1stopnia na zewnątrz. Jakby te progi były przesunięte Cytuj
Patrol Opublikowano 11 Grudnia 2025 Autor #593 Opublikowano 11 Grudnia 2025 (edytowane) masz PUD-SHWM? wskazanie z czujnika temp. z jednostki zewn. pokrywa się z rzeczywistością? Edytowane 11 Grudnia 2025 przez Patrol Cytuj
Filipson89 Opublikowano 11 Grudnia 2025 #594 Opublikowano 11 Grudnia 2025 (edytowane) Tak zgadzają się temperatury. Edytowane 11 Grudnia 2025 przez Filipson89 Cytuj
Patrol Opublikowano 11 Grudnia 2025 Autor #595 Opublikowano 11 Grudnia 2025 Zacząłbym od sprawdzenia czujnika, ewentualnie z serwisantem zagadaj. Pisałeś, że od roku jest pompa to przy przeglądzie uwag nie było? Cytuj
Filipson89 Opublikowano 11 Grudnia 2025 #596 Opublikowano 11 Grudnia 2025 Sprawdzili wszystko z protokołem i powiedzieli że wszystko ok. Ostatnio patrzyłem innych wykresy i zaczęło mnie to zastanawiać Cytuj
Patrol Opublikowano 11 Grudnia 2025 Autor #597 Opublikowano 11 Grudnia 2025 Zostaje kontakt z serwisem. Możesz najpierwej mitsu odpytać, a potem swoją ekipę. Te pompy normalnie nie schodzą do 18Hz przy 1C (chociaż niejeden by się pewnie cieszył) i z drugiej strony płacisz niepotrzebnie za pracę grzałek, skoro jak piszesz jest przycięta do 52Hz. Cytuj
lukaszon Opublikowano 13 Grudnia 2025 #598 Opublikowano 13 Grudnia 2025 Czy inhibitor korozji może ograniczyć przepływ w wymienniku ? Cytuj
Filipson89 Opublikowano 17 Grudnia 2025 #600 Opublikowano 17 Grudnia 2025 W dniu 11.12.2025 o 11:13, Patrol napisał(a): Zacząłbym od sprawdzenia czujnika, ewentualnie z serwisantem zagadaj. Pisałeś, że od roku jest pompa to przy przeglądzie uwag nie było? Wygląda na to że masz rację zczujnikiem. Na dworze 2 stopnie a u mnie na pompie 5 pokazuje temperaturę zewnętrzną i pompa pracuje na 16-18hz Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.