Jako świeżo upieczony właściciel Zubadana 8 serdecznie witam i pozdrawiam doświadczonych kolegów (i koleżanki).

Pompa chodzi od dwóch dni, a ponieważ nie mam modułu wifi, spędzam ten czas w kotłowni i gapię się w ten mały monitorek...

Zanim żona wyrzuci mnie z domu próbuję się zorientować w logice automatyki tej pompy 🙂

Dzięki info na tym forum wiele już się dowiedziałem, za co bardzo dziekuję.

Nurtuje mnie natomiast pytanie, dlaczego przy takich parametrach jak poniżej, jednostka zewnętrzna w ogóle pracuje?

- tryb pracy - krzywa grzewcza

- temperatura zadana (z krzywej) - 25

- TH2 (temp. czynnika) - 27

- THW1 (temp. zasilania) - 29

- THW2 (temp. powrotu) - 26

Na moją, prostą logikę, skoro temp. powrotu jest wyższa niż zadana, to jednostka zewnętrzna w ogóle nie powinna chodzić, bo po co? Rozumiem pompę obiegową, żeby wyrównać temperatury zasialnia i powrotu, ale po co sprężarka?

No i jak to możliwe że temp. zasilania jest wyższa niż czynnika? Czyżby jeszcze grzałka po drodze po wymienniku?

Po przestawieniu się z pieca gazowego, w ogóle mam wrażenie, że pompa chodzi w zasadzie cały czas (niemal). Czy to tak właśnie działa, nawet jesli na dworze jest dość ciepło, jak dzisiaj (14  stopni).

Poproszę o poradę, bo możliwe, ze w ogóle nic nie rozumiem z tego...

Dzięki

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 16.02.2025 o 20:33, Jan01 napisał(a):

Panowie, mam prośbę o poradę dotyczącą ustawień podłogówki.

Mam taki zestaw: SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM6D. Do tego jest zbiornik CWU 170 l i bufor 60 l.

 Pompa działa w trybie autoadaptacji dla obydwu obiegów; są dwa sterowniki bezprzewodowe, jeden na parterze, drugi na piętrze.

 

Pompa nie może działać w trybie autoadaptacji na obu obiegach.

Utaw autoadaptację na obiegu bezpośrednim tam gdzie jest największe zapotrzebowanie a drugo obieg na krzywej.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Hej, posiadam zestaw: EHST20D-YM9D + SUZ-SWM60VA. Ogrzewanie podłogowe uruchomione przez dewelopera na etapie budowy, wszystko działa jak należy. Potem sprawy się pokomplikowały i pierwszego uruchomienia CWU nigdy nie wykonano. Sprawdzałem obwód hydrauliczny i wszystko wydaje się w porządku. Otwarcie odpowiednich zaworów w obwodzie CWU powoduje, że woda "ciepła" (przelatuje przez obwód, ale grzanie nie jest włączone) leci z kranu. Czy do uruchomienia CWU trzeba jakichś większych ceregieli niż włączenie programu na pompie ciepła? Rozumiem, że warto zacząć pewnie od Legionelli? Czy może jest dedykowany program na pierwsze włączenie CWU?

  • 2 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
Opublikowano
W dniu 6.04.2025 o 20:50, meewhoo napisał(a):

 

Pompa nie może działać w trybie autoadaptacji na obu obiegach.

Utaw autoadaptację na obiegu bezpośrednim tam gdzie jest największe zapotrzebowanie a drugo obieg na krzywej.

Hej, kumpel pracujący w Mitsubishi ogarnął to tak, że na obu obiegach działa na autoadaptacji.

Opublikowano

Witam. Potrzebuję pomocy. Otóż moja pompa Mitsubishi Zubadan 10kW z cylindrem  200 litrów od kilku dni grzeje dom na autoadaptacji. Na sterowniku pokojowym mam ustawione 22 stopnie i w tych granicach sterownik czyta temperaturę z pompy. Problem jest (jak widać na załączonej charakterystyce pracy) w tym, że po włączeniu grzania cwu rośnie temperatura w pomieszczeniu (Żółty wykres) z np 22 stopni do 24,5 a nawet 25 stopni, ale tylko na sterowniku na pompie natomiast na sterowniku pokojowym się nie zmienia, a nawet lekko spada bo przecież pompa grzeje wodę no i dalej jak wybije do góry to pompa nie przełącza się w grzanie bo pokazuje np 25 stopni mimo że grzała tylko CWU ale przypominam na sterowniku pokojowym jest 22 i niżej w miarę upływu czasu i w mieszkaniu się wychładza. Nie wiem czy wyraziłem swoją sytuację jasno. Czy coś jest żle ustawione czy skalibrowane. Dlaczego przy grzaniu cwu rośnie na pompie i wykresie temperatura pomieszczenia ?WykrespracyMitsubishi.thumb.png.399c8c2dec1c7c5811003d07146cc460.png 

Opublikowano
W dniu 1.10.2025 o 18:20, Jan01 napisał(a):

Hej, kumpel pracujący w Mitsubishi ogarnął to tak, że na obu obiegach działa na autoadaptacji.

Możesz podać więcej szczegółów?

Opublikowano

Witam,

To mój pierwszy post na forum.

Moja pompa ciepła to Ecodan 7.5 kW (PUHZ-SW75YAA + EHSD-YM9C) wyprodukowana w 2019 r. (FTC5), uruchomiona w czerwcu 2020 r. Instalacja to dwie strefy grzewcze (parter i poddasze użytkowe) i CWU 200l. Instalacja c.o. to 100% ogrzewanie podłogowe, na instalacji c.o. bufor Nibe UKV 100, pompy obiegowe Grundfos UMP3 Auto L 25-70 pracujące na ustawieniach fabrycznych (ciśnienie stałe, krzywa 3).

W skrócie historia: instalator zamontował, pokonfigurował i uruchomił. Bez termostatu pokojowego i modułu wifi, uznałem wtedy, że na krzywych grzewczych da radę. I tak pompa działała przez 4 lata, na początku korygowałem krzywe grzewcze trochę, w domu ciepło, ok. 24 st. C, bo część domowników lubi ciepło. Jest fotowoltaika 9,7 kWp na starych zasadach (net metering), to zużycia energii elektrycznej za bardzo się nie kontrolowałem.

Rok temu trafiłem na ten wątek forum i zacząłem sprawdzać ustawienia swojej pompy – na początek kody 002 i 003 – wyszło oczywiście taktowanie. Rozmowa z instalatorem, polecił dokupienie sterownika pokojowego i ustawienie autoadaptacji. Kupiłem ostatecznie dwa sterowniki pokojowe i moduł wifi. Skoro moduł wifi, to aplikacja MelPump. No i się zaczęło.

Nie będę nawet wklejał wykresów, bo nie ma sensu. Obecnie obieg 1 pracuje na autoadaptacji (daje radę), obieg 2 na krzywej grzewczej (taktowanie, masakra).

Ogrzewanie parteru (obieg 1) to 9 pętli podłogówki (ale 2 z nich to garaż, nie ogrzewam, rotametry zakręcone), suma przepływu pozostałych 7 rotametrów to ok 14 l/min. Ogrzewanie poddasza to 7 pętli, suma przepływu to ok. 11 l/min. Pompa w hydroboksie ustawiona na bieg 5 (21 l/min). Delty na obydwu obiegach przy tych przepływach to ok. 4-6 st. C

W międzyczasie w zeszłym roku dołożyłem siłownik na zawór mieszający obiegu 2. Nie wiem czy ma to sens przy obydwu obiegach niskotemperaturowych, testowałem pracę z włączonym siłownikiem i z odłączonym – mam wrażenie że opcja z siłownikiem trochę poprawia pacę obiegu 2 (krzywa) kiedy obieg 1 (autoadaptacja) również pracuje – autoadaptacja zadaje coraz wyższą temp na obieg 1, a obieg 2 umie ją sobie obniżyć mieszaczem i nie odcina od razu pompy obiegu 2. Natomiast mam wrażenie, że przy samodzielnej pracy obiegu 2 siłownik mieszacza zwiększa „rozchwianie” układu.

I teraz moje zasadnicze pytanie: jeśli obydwa obiegi pracują równocześnie, to jeszcze jest szansa na w miarę sensowną pracę pompy, ale przez większość czasu grzania załączony jest tylko albo pierwszy, albo drugi obieg - obydwa obiegi mają swoje sterowniki pokojowe, z reguły uruchamiają się niezależnie, w różnym czasie. Wiem, że jak temperatury na zewnątrz spadną, to sytuacja się poprawi, ale jest w miarę oczywiste, że moc pompy była dobrana dla całkowitego zapotrzebowania na ciepło, więc jeśli pracuje tylko jeden obieg, to pompa jest dwukrotnie „przewymiarowana” – jak sobie radzicie z takim problemem?

Teoretycznie można zainwestować w stycznik który będzie uruchamiał pompę obiegu 2 razem ze startem obiegu 1. Można też chyba ustawić harmonogram na obydwa obiegi i próbować wymusić start o tej samej porze. Można w końcu przenieść obydwa sterowniki pokojowe w jedno miejsce i liczyć że przy takiej samej zadanej temperaturze obydwa obiegi będą startować w zbliżonym czasie (w zasadzie to logika taka sama jak przy styczniku). Można też odpuścić sobie sprawdzanie MelPump i wrócić do tego gdy temperatury na zewnątrz spadną w okolice zera.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.