lab1337 Opublikowano 25 Stycznia 2024 #101 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Jak to jest z tymi grzałkami, czy one są konieczne nawet w temperaturze 7 stopni? Wczoraj się włączyła kilka razy w nocy i to nie z powodu legionelli. Cytuj
Patrol Opublikowano 25 Stycznia 2024 Autor #102 Opublikowano 25 Stycznia 2024 22 godziny temu, lukaszon napisał(a): Podobno zubadan w wersji 8, 10, i 12 kw mają tą samą sprężarkę tylko blokowane są programowo To samo dotyczy również wersji 6 kw czy są jakieś większe zmiany? Podobno tak, tzn tak wynika z dostępnych danych, a czy są większe zmiany no to poza tym, że modele 6kW występują tylko w opcji 1faz, a od 8 wzwyż pojawiają się zarówno 1faz i 3faz (inne są oznaczenia kompresorów) to nie kojarzę. Cytuj
lukaszon Opublikowano 25 Stycznia 2024 #103 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Z tego, co znalazłem, to **Mitsubishi zubadan 8kW** ma **większy zakres modulacji mocy** niż **Mitsubishi zubadan 6kW**. Oznacza to, że model 8kW może dostosować swoją moc do zapotrzebowania na ciepło w sposób bardziej płynny i efektywny niż model 6kW. Model 8kW może pracować z mocą od **1,5 kW do 10,11 kW** przy temperaturze zewnętrznej -15°C, podczas gdy model 6kW może pracować z mocą od **2,2 kW do 6,6 kW** przy tej samej temperaturze Cytuj
Patrol Opublikowano 25 Stycznia 2024 Autor #104 Opublikowano 25 Stycznia 2024 10 godzin temu, lab1337 napisał(a): Jak to jest z tymi grzałkami, czy one są konieczne nawet w temperaturze 7 stopni? Wczoraj się włączyła kilka razy w nocy i to nie z powodu legionelli. Dziwna sprawa przy takiej temp. Powodu załączenia nie jestem w stanie wskazać, chociaż jedyny wspólny punkt zaczepienia to podciąganie Twyj. strefy1. Trzeba by poryć w opcjach i posprawdzać nastawy. Ja grzałki mam niezasilone i przy -15C żadnych problemów. Cytuj
lukaszon Opublikowano 25 Stycznia 2024 #105 Opublikowano 25 Stycznia 2024 (edytowane) Gdzie znajdę tabelę minimalnego poboru energii(Wat) przy określonej temperaturze? Edytowane 25 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
sziomal1 Opublikowano 25 Stycznia 2024 #106 Opublikowano 25 Stycznia 2024 W dniu 22.01.2024 o 11:59, Patrol napisał(a): witam Czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi wykresami. Mam taką sama jednostkę jak ta zaznaczona. W domu grzejniki a pompa ustawiona na 2 i przepływ jest 22 i zastanawiam się czy warto obniżyć jeszcze na 1. Cytuj
Patrol Opublikowano 25 Stycznia 2024 Autor #107 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Wykresy dot. jedn.wewn. bo to przepływ po stronie wodnej - jaki jest Twój model ? 1 Cytuj
sziomal1 Opublikowano 25 Stycznia 2024 #108 Opublikowano 25 Stycznia 2024 jednostka zewnętrzna PUD-SHWM80YAA zaś jednostka wewnętrzna to HYDROBOX p14 Wentor PAC IF-071 Cytuj
Patrol Opublikowano 25 Stycznia 2024 Autor #109 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Do hydroboxa Wentora nie mam dokumentacji. Jak tam siedzi inna pompa obiegowa to nie ma co porównywać z wykresami Mitsu. Musiałbyś sprawdzić - najwyraźniej jest mocniejsza pompka (Grundfos w oryginalnym hydroboxie Mitsu daje na 4biegu 23l/min, na 5b uzyskuję 25) 1 Cytuj
sziomal Opublikowano 25 Stycznia 2024 #110 Opublikowano 25 Stycznia 2024 A jest jakiś przedział teraz mam na 2 i mam 23 l/min czy warto jeszcze zejść na 1 aby było 18l/min Jutro sprawdzę jaką tam pompka jest Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #111 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Przedział wiąże się z osiąganą mocą i w skrócie wygląda to tak: 1,16*60*dT*przepływ, więc jak masz przepływ 23l/min i delta wyniesie 5 to dostajesz 8kW. Mniejszy przepływ wymaga większej dT, żeby osiągnąć tą samą moc i na odwrót - większy przepływ pozwala obniżyć dT, co przy grzejnikach daje lepsze rezultaty, więc w dół nie ma co iść. W górę to z kolei pewne ograniczenia samej instalacji no i w przypadku posiadania bufora warto, żeby przepływy po obu stronach były zbliżone. Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #112 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Mam same grzejniki, przewymiarowane, bufor 500l co,a przepływ 23l/m + autoadpatacja, delta teraz ustawiona na maksa. Delta około 12 st. I teraz przy tych ustawieniach pompa moduluje prawie cały dzień, jak miałem na przepływ 5 czyli około 38l/min do miałem częste starty pompy około 20-25 dziennie. Czyli lepiej było by teraz ustawić np przepływ na 3 i deltę zamienić np 5 st. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 26 Stycznia 2024 #113 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Ja zmieniłem u siebie bieg pompy w hydrbox z 5 na 3 czyli przepływ mam teraz 15 l/min a minimalny wymagany 14,7l/min i pompa zaczęła pracować normalnie.. Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #114 Opublikowano 26 Stycznia 2024 49 minut temu, Oldeq17 napisał(a): Ja zmieniłem u siebie bieg pompy w hydrbox z 5 na 3 czyli przepływ mam teraz 15 l/min a minimalny wymagany 14,7l/min i pompa zaczęła pracować normalnie.. Masz grzejniki ? Bufor ? Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Stycznia 2024 #115 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Jak to najsensowniej ustawić żeby tak często nie załączała się przy grzaniu cuw, zbiornik 300l w domu 4 osoby Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #116 Opublikowano 26 Stycznia 2024 7 godzin temu, sziomal napisał(a): Mam same grzejniki, przewymiarowane, bufor 500l co,a przepływ 23l/m + autoadpatacja, delta teraz ustawiona na maksa. Delta około 12 st. I teraz przy tych ustawieniach pompa moduluje prawie cały dzień, jak miałem na przepływ 5 czyli około 38l/min do miałem częste starty pompy około 20-25 dziennie. Czyli lepiej było by teraz ustawić np przepływ na 3 i deltę zamienić np 5 st. W Mitsubishi nie ustawisz delty, jest tylko opcja wyboru biegu pompy i tym samym przepływu. 38l/min to więcej niz zakres wskazywany przez producenta i stąd częstsze start/stop. Powinno z reguły wystarczyć 18-23, ale ważne też co się dzieje za buforem - jaki tam jest przepływ. Godzinę temu, lukaszon napisał(a): Jak to najsensowniej ustawić żeby tak często nie załączała się przy grzaniu cuw, zbiornik 300l w domu 4 osoby Grzanie masz teraz wyłączone?Wygląda na małą histerezę dla cwu albo co 2-3godz ktoś bierze kąpiel/prysznic... 1 Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #117 Opublikowano 26 Stycznia 2024 3 minuty temu, Patrol napisał(a): W Mitsubishi nie ustawisz delty, jest tylko opcja wyboru biegu pompy i tym samym przepływu. 38l/min to więcej niz zakres wskazywany przez producenta i stąd częstsze start/stop. Powinno z reguły wystarczyć 18-23, ale ważne też co się dzieje za buforem - jaki tam jest przepływ. Mam tak wpięty bufor ( oczywiście bez pompki kotłowej która jest w hudrobox), pompka co to Wilo-Stratos PICO ustawiona na 3.5m na zmienna różnica ciśnień (Δp-v): Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #118 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Połączenie bufora super - jeśli po obu stronach przepływy są zbliżone to masz idealną sytuację. Na grzejnikach korzystasz z głowic termostatycznych czy wszystkie na full otwarte? 1 Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #119 Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 26.01.2024 o 17:11, Patrol napisał(a): Połączenie bufora super - jeśli po obu stronach przepływy są zbliżone to masz idealną sytuację. Na grzejnikach korzystasz z głowic termostatycznych czy wszystkie na full otwarte? W pokoju gdzie jest autoadpatacja mam na full w pozostałych mam głowice wifi Edytowane 27 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #120 Opublikowano 26 Stycznia 2024 a wskazanie przepływu przez tą wilo za buforem masz na poziomie 3,5m3/h ? Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #121 Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) 23 godziny temu, Patrol napisał(a): a wskazanie przepływu przez tą wilo za buforem masz na poziomie 3,5m3/h ? Na pompce mam tak Edytowane 27 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Stycznia 2024 #122 Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Tak , grzanie mam wyłączone, temperatura cuw 42 stopnie,maksymalny spadek temperatury 7 stopni a funkcja ładowanie cuw oznaczone jako duże Cuw w trybie eco Edytowane 26 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #123 Opublikowano 26 Stycznia 2024 37 minut temu, sziomal napisał(a): Na pompce mam tak A pokrętłem nie możesz zmienić wskazania poboru mocy (obecnie 20W) na przepływ w m3/h ? Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #124 Opublikowano 26 Stycznia 2024 No właśnie nie można i jest problem 😕 Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #125 Opublikowano 26 Stycznia 2024 można by pewnie zjechać trochę z wysokością podnoszenia, ale to już z charakterystyk wilo trzeba by przepływ wyciągać Cytuj