Mam go na gwarancji kupiony w maju tgo roku. Defrosty sa dzialaja dobrze

Opublikowano

Wydajnosc pompy ustawiona na 254 czyli na max to i tak nie przekroczy 197w czasie pracy na c,o icwu.

Fabryczne ust.150 na c.o -przeplyw 44,9l/minprzez bufor obr.pompy 3750.

Cwu przy fab.ust.150  przeplyw jest 16,6 

Max.ust.254 -C.O-51.7l/min obr.pompy 4150   Cwu-17,7l/min obr.pompy 4700

Opublikowano

te dane sa z modulu dedykowany pod Panasonica ktory szczytuje wszyskie dane kupiony zagranica tanszy niz Panasonicowy

Opublikowano

To przez wężownice lichy przepływ , pompa bufor ok .

A pojemność cwu jak masz ustawioną zmienna czy standard ?

Opublikowano

     Kordiano     A pojemność cwu jak masz ustawioną zmienna czy standard ?  gdzie to sie ustawia??

Opublikowano

Ja mam zmienną , w menu instalatora ostawienie systemu .

Opublikowano

hm gdzie tego dokladnie poszukac 

Opublikowano

Sambor co rdzisz jak moge spytac .

Opublikowano (edytowane)
56 minut temu, Kordjano napisał(a):

Ja mam zmienną , w menu instalatora ostawienie systemu .

Jak masz ustawiony max czas pracy CO i CWU ? 

Edytowane przez tomek767
Opublikowano

@tomek767 co 30 min cwu 90  z tym że ja cwu tylko w lecie grzeje pompą 

9 godzin temu, marekd napisał(a):

hm gdzie tego dokladnie poszukac 

Musisz wyłączyć pompę ,menu instalatora ,ustawienia systemu ,zbiornik .

Nie wiem co to zmienia ,być może że chodzi o modulacje przepływami podczas grzania cwu .

Opublikowano
1 godzinę temu, Kordjano napisał(a):

Nie wiem co to zmienia ,być może że chodzi o modulacje przepływami podczas grzania cwu .

Też tak słyszałem

Opublikowano

Bede po poludniu w domu to sprawdze

 

Opublikowano
13 godzin temu, sambor napisał(a):

Przy tym przepływie opory rury karbowanej DN20 są rzędu 1kPa/m, czyli całkiem spore.

Aż tyle? To 1,2 m3/h chyba nie aż tak dużo, a opory gigantyczne wręcz.

Opublikowano

kordiano w menu serw. jest tylko jest zbiornik lub nie ma 

Opublikowano

image.thumb.png.da9ff8da2ecc38d3a04bbb79854dd3e7.png

W sterowniku pokojowym też jest.

Opublikowano

ja mam splita   nie mam smart cloud  co do zbiornika cwu to jest funkcja TAK -NIE .

Opublikowano
4 godziny temu, Kordjano napisał(a):

image.thumb.png.da9ff8da2ecc38d3a04bbb79854dd3e7.png

W sterowniku pokojowym też jest.

Czy ja mogę mieć dostęp do tego panelu czy to tylko dla servisantow, ? 

Opublikowano

Jak masz moduł internetowy to tak .

Opublikowano (edytowane)
9 godzin temu, Kordjano napisał(a):

Jak masz moduł internetowy to tak .

Mam moduł mam zainstalowany smart Cloud, steruje PC z tel. ale z tego co sprawdziłem to ten service Cloud aktywujesz  wspólnie z instalatorem który chyba musi też mieć konto, nie wiem czy da się inaczej 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Można też założyć konto na service cloud i podpiąć swoją pompę. Na AQUAREA Smart Cloud w menu wybierasz AQUAREA Service Cloud i wypełniasz formularz zgłoszeniowy.

Opublikowano

No jestem jak sie spodziewalem g...o to dalo , wymiana PP32 na PP40 , ale zrobilem sobie furtke spiolem druga wezownice rownolegle  iiiiiiiiiiiii jest poprawa  , nie kupujcie zOLXa  ja wtopilem kase.

1 minutę temu, marekd napisał(a):

No jestem jak sie spodziewalem g...o to dalo , wymiana PP32 na PP40 , ale zrobilem sobie furtke spiolem druga wezownice rownolegle  iiiiiiiiiiiii jest poprawa  , nie kupujcie zOLXa  ja wtopilem kase.

Bojler zbiornik CWU 300L do pompy ciepła, solar nierdzewny 2 wężownice

6 500 zł

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.