Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Panasonic WH-SDC0305J3E5 grzałka tacy skroplin. Jednostka zewnętrzna WH-UD05JE5

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam
Mam do państwa pytanie czy do pompy ciepła gdzie jednostka wewnętrzna to Panasonic WH- sdc0305j3e5
a jednostka zewnętrzna to Panasonic WH – UD05JE5 można podłączyć grzałkę tacy skroplin? Czy musi to być dedykowana grzałka skroplin która kosztuje od 500 zł w górę czy jednak istnieje inne rozwiązanie. A może ktoś podzieli się tym rozwiązaniem np: gdzie podłączyć przewód grzewczy itd

 

  • Adamek2008 zmienił(a) tytuł na Panasonic WH-SDC0305J3E5 grzałka tacy skroplin. Jednostka zewnętrzna WH-UD05JE5
Opublikowano

Lepiej  dedykowana grzałka najpierw sprawdzić czy dany model ją obsługuje szukać w skrzynce  elektrycznej na zewnątrz opisu DRAIN HEATER / TRAY HEATER / X1-X2 w menu instalatora  opcje grzałka tacy on. Kombinowane to kabel grzejny odporny na wodę podłaczony pod 230 V  najlepiej z termostatem bo bez będzie grzał cały czas , zwróć uwagę na termostat w jakich  temperaturach ma zakres pracy albo regulacji.

Opublikowano

Sprawdź napięcie jakie daje zasilanie na grzałkę ze sterownika (sprawdź czy jest to przekaźnik sterowany lub jakiś tranzystor, spróbuj znaleźć na necie moc oryginalnego kabla)  i kup taki kabel grzejny, zarób końcówki tak jak trzeba i połóż gdzie trzeba 

Ogólnie to trochę chamówa że tyle liczą za metr kabla oporowego 

Edytowane przez szakallo

Opublikowano

U siebie zmieniłem oryginalny atlantica stałooporowy 200W, 4m długości na 3m 30W samoregulujący. Wystarcza nie narasta lód na tacy, wszystko spływa tak jak poprzednio spływało, a w temperaturach od 0°C i niżej oszczędzam ~4kWh na dobę.

 

Edytowane przez damiaszek

Opublikowano

Nie spodziewałem się że tyle potrafi zjeść grzałka - ona jest włączona cały czas? 

Opublikowano
  • Autor

Oryginalny dedykowany model przewodu grzewczego tacy skroplin to: Panasonic CZ-NE2P przeznaczony do pomp ciepła do 5 kW

Istnieje jeszcze jeden model CZ-NE3P z tym, że ten ma większa moc i jest dedykowany do pomp ciepła 7kW i więcej

Podobno grzałkę w modelu WH- UD05JE5 wpina się w miejsce opisane jako HT2 ?

IMG_20260109_102902.thumb.jpg.990cae00eb3cffc97ddb4c61f0deef30.jpg

Edytowane przez Adamek2008

Opublikowano
5 godzin temu, szakallo napisał(a):

Nie spodziewałem się że tyle potrafi zjeść grzałka - ona jest włączona cały czas? 

W atlantic extensa duo 8kW z 2019r. grzałka tacy jest włączana termostatem w puszcze umieszczonym przy zewnętrznej jednostce. W tym modelu działa cały czas poniżej ustawionej temperatury załączenia, co jest bez sensu. Jak jest odciek przy pracy to grzanie tacy jest niepotrzebne i nie ma defrostów. Jak są defrosty ( to i tak zazwyczaj temperatura jest na + ) to wystarczy grzać w czasie defrostów jak spływa woda. Na razie dałemn kabel o mniejszej mocy i samoregulujący się w zależności od temperatury i to działa nie mam lodu na tacy, ale najlepiej było by wykrywać defrost i załączać wtedy grzanie tacy.  U mnie defrost to maksymalnie 6min. 

Opublikowano

Dziwne że nikt nie zrobił tego po prostu w systemie, mocniejszą grzałkę uruchamianą tylko na czas defrostu 

Opublikowano

Przypadkiem kaisai nie załącza tej grzałki tylko do defrostu?

Opublikowano

W Kaisai jest wyjście sterujące do z informacją o załączeniu grzałki tacy które można wykorzystać do odmrażania rury odpływowej czy czegoś w tym rodzaju, więc to sterownik PC decyduje kiedy ma dzialac

Edytowane przez nightwatch

Opublikowano
11 minut temu, szakallo napisał(a):

Dziwne że nikt nie zrobił tego po prostu w systemie, mocniejszą grzałkę uruchamianą tylko na czas defrostu 

Ona nawet nie musi być mocniejsza. Woda z defrostu i tak jest ciekła, podgrzana. Wystarczy taka grzałka która nie pozwoli zamarznąć do czasu aż woda spłynie, czyli kilkadziesiąt sekund.

Opublikowano

Tak z ciekawości zapytam, czy to oblodzenie tacy jest spowodowane zbyt masywną tacą, czy zbyt chłodnym defrostem? Po montażu swojej pompy zauważyłem, że woda leje się wszystkimi otworami technologicznymi w podstawie, wszystko dookoła mokre, więc uszczelniłem to i odprowadzam wodę z centralnego miejsca, dedykowanym do tego odpływem. W dniu dzisiejszym nawet przy -12* pompa robi defrost i całość wody zlatuje wężykiem do kanalizacji pod pompą, nic nie zdąży się zmrozić na tacy.

Opublikowano

Taca nigdy się nie obladzała. PC mam od lata 2019 pierwszą zimę jak jeszcze nie mieszkałem to PC była bez tacy i podłączonego odpływu skroplin. Obladzało mi ziemię pod PC (potrafiło się zrobić konkretne lodowisko - grunt gliniasty) i ścianę z rozprysku. Potem dołożyłem tacę z podgrzewaniem elektrycznym i odpływem do kanalizacji przez ścianę, a kolejnym etapem było założenie podlicznik i zorientowane się ile ten "kabelek" ciągnie energii. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.