Bufor na zasilaniu czy powrocie


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Patrol,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dlaczego w tym schemacie Ferroli bufor jest na zasilaniu, a nie na powrocie?

Opublikowano (edytowane)
22 godziny temu, o6483256 napisał(a):

Dlaczego w tym schemacie Ferroli bufor jest na zasilaniu, a nie na powrocie?

Chyba chodzi o ryzyko za zimnego powrotu, poniżej granicznej temperatury dla pompy. Goleniowski wspominał o tym w swoim filmie. I bądź tu człowieku mądry 😞 dużo sprzecznych materiałów i informacji można znaleźć.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)
Opublikowano
Godzinę temu, WlodekG napisał(a):

Chyba chodzi o ryzyko za zimnego powrotu, poniżej granicznej temperatury dla pompy.

Ja byłem zmuszony zmienić przyłącze bufora z powrotu na zasilanie. Temperatura wody z powrotu była za niska i fabryczne nastawy PC załączały grzałki. Teraz jest cud-malinka, grzałka niepotrzebna.

Opublikowano

Czyli sugerujesz, że lepiej dać bufor na zasilaniu?

Opublikowano

Tylko że dodatkowo masz zamontowany zawór różnicy ciśnień i wodę bierze PC do defrostu z samego bufora a nie z grzejników i bufora.

Opublikowano

Ja nie posłuchałem instrukcji Panasa i zrobiłem po swojemu. Zawór przebiciowy ustawiłem na ,,czuja" i tak chodzi już kolejny sezon bez zastrzeżeń. Większość wody bierze z bufora i trochę z instalacji. Różnica jest naprawdę odczuwalna.

Opublikowano (edytowane)
12 godzin temu, cezario1 napisał(a):

Pompa to Kaisai monoblok 12kW, ma dwie grzałki dodatkowe. Myślałem też o samym UPS, ale ta wersja z wymiennikiem wydaje mi się lepsza. Oprócz zabezpieczenia przed zamarzaniem chciałbym też usprawnić działanie układu. Wymiennik, jeśli jest mocno przewymiarowany daje spadek mniej niż 1 stopień. Zabezpiecza pompę przed ew. syfem z instalacji w domu (ma ponad 20 lat) i pełni rolę sprzęgła hydraulicznego. Jakoś mi się technicznie ten układ bardziej podoba i wydaje mi się, że jeśli uniknę spadku temperatury na buforze zainstalowanym równolegle (nie mam termometru na wyjściu z bufora na instalację, ale różnica temperatur z rurą zasilającą bufor jest wyczuwalna ręką) to polepszę COP. Opisuję to wszystko na forum właśnie po to, żeby mi ktoś powiedział, że to bez sensu bo... lub ok, to fajny układ tylko popraw to i to... 🙂 Koszty jakoś przeboleję, jeśli będę miał poczucie, że przeróbka ma sens, zapobiegnie awariom itd.

Edytowane przez WlodekG
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Powie mi ktoś dlaczego bufor dla PC nie może być po prostu zbiornikiem na samym powrocie? 

Chodzi o defrost, że za długo będzie się robił, czy woda o temp 25-30st będzie aż taka zła, po co te mieszanie i tracenie temp na zasilaniu? ? 

Opublikowano
5 minut temu, szakallo napisał(a):

Powie mi ktoś dlaczego bufor dla PC nie może być po prostu zbiornikiem na samym powrocie? 

Pompa PWE w Kaisai potrafi zejść do minimalnej mocy Jak masz dom piętrowy to piętro może być nie dogrzane. 4 metry podniesie ale więcej bywa różnie.

Do defrostu i tak załączy grzałkę  na 2-3 min przy  niskiej temp zasilania.

58 minut temu, WlodekG napisał(a):

Zabezpiecza pompę przed ew. syfem z instalacji

Ale wymiennik też musisz zabezpieczyć jak się zasyfi lub zajdzie kamieniem to będzie kiepska wymiana ciepła.   

Opublikowano

Wymiennik działa fajnie ale musi być naprawdę mocno przewymiarowany. Po prostu przy tak małych różnicach temperatur między obiegami (kilka stopni) przekazywanie ciepła idzie dość opornie i nie można zakładać że 'co najwyżej jeden stopień' stracisz. Ale i tak (moim zdaniem) wymiana przeciwprądowa działa lepiej niż sprzęgło czy bufor w których wszystko się miesza że sobą. U mnie jest wymiennik z powierzchną 1.6m² i myślę że powinien być nawet większy, 2.5m² na przykład. Tylko robi się to kosztowny zakup wtedy

Opublikowano

Przez wymiennik musisz mieć duże przepływy a pompa PWE w Kaisai sama je reguluje Może będzie dobrze a może nie Trzeba by obliczyć czy przepływ  1 m 3/h wystarczy do dobrej wymiany w wymienniku. Nie znam sie na wymiennikach może ktoś inny doradzi.

Ja zamówiłem dla siebie taki https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-50-plytowy-110-kw-1-sanitline-wymiennik-plytowy-do-co-pl-14634999877 ale do kotła na drewno więc temp wymiany będzie wyższa niż w PC. W całej instalacji mam glikol w Kaisai 10kw też tylko mnie weszło 130l a w kotle z buforem będzie woda

 

@nightwatch Wymiennik który zamówiłem będzie dobry dla kotła 25kw Mogę go zwrócić. https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-50-plytowy-110-kw-1-sanitline-wymiennik-plytowy-do-co-pl-14634999877

Opublikowano

Widziałem gdzieś materiał gdzie był test wymienników jeden za mały drugi większy i wyszło, że znaczne przewymiarowanie wymiennika jest już nieopłacalne bo nie przynosi większych korzyści. Też dumam nad taki rozwiązaniem zamiast bufora równolegle i też nie wiem jaki ten wymiennik miałby być oprócz średnicy króćców 😁

Opublikowano (edytowane)

Do pompy 6kw to taki jak kolegi wyżej będzie bardziej niż wystarczający. Ja mam 12kw i też działa nieźle, ale mógłby być odrobinę większy żeby jeszcze o ten stopien poprawić. Natomiast nie opłaca mi się chyba kupowanie większego bo cena szybko idzie w górę z rozmiarami, do tego montaż i robi się inwestycja za kilka tysięcy. Więcej niż ta cała PC kosztuje 

Edytowane przez nightwatch
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Czyli 100, 110kW już będzie wymiennikiem wystarczającym pod pompę 6kW rozumiem? 75kW za mały?

Opublikowano
13 minut temu, o6483256 napisał(a):

Widziałem gdzieś materiał

Też sugerowałem się tym materiałem i dla tego taki wybrałem mam nadzieje że dobrze bo woda w buforze kiedyś ostygnie poniżej 40 st i wolałbym żeby nie było delty 5 na wymienniku tylko mniejsza.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Sam się zastanawiałem nad wymiennikiem z glikolem i przyznam że tylko split jest coś wart 

Drugą pompę z monobloka mam zamiar uruchomić bez niczego na instalacji która działała w grawitacji potem będę kombinował  

 

Opublikowano

Teoria teorią ale lepiej zawsze doradzić się kogoś co używa wymiennika.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Ale im większa delta tym lepiej zachodzi wymiana i mniejszy potrzebny 

Zastanawiam się np czy nie lepiej kupić czystego glikolu z 50l i wlać do instalacji 

 

Edytowane przez szakallo
Opublikowano (edytowane)
13 minut temu, o6483256 napisał(a):

Czyli 100, 110kW już będzie wymiennikiem wystarczającym pod pompę 6kW rozumiem? 75kW za mały?

Dobierają do temperatury wymiany, cieczy (woda czy glikol) i mocy kotła czy PC

5 minut temu, szakallo napisał(a):

Ale im większa delta tym lepiej zachodzi wymiana 

 Tak ale jak w buforze będzie 35 st to na grzejnikach 30 więc w buforze musi byś większa temp wody przy małym wymienniku  

Edytowane przez cezario1
Opublikowano

No właśnie i teraz pytanie czy nie lepiej mieć bufor na samym powrocie bo całe ciepło z wymiennika od razu będzie sżło na instalację 

Opublikowano

Ja na dzień dzisiejszy wyobrażam sobie to tak:

Bufor szeregowo na powrocie, wymiennik płytowy glikol-woda. Zawór trójdrogowy do grzania CWU po stronie glikolowej

Instalacja wodna zamknięta, dołożone drugie naczynie wyrównawcze, (1 pompa obiegowa na wszystko w domu)

 

 

Z czym mam problem (jeszcze tego sobie we łbie nie ułożyłem) Mam drugi budynek i drugą pompę. Tam wszystko w glikolu, teraz chcę spiąć jeden budynek z drugim, ale chciałbym mieć możliwość dogrzewania pompą z drugiego budynku ten pierwszy 😕

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.