Graphy93 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor #76 Opublikowano 16 Grudnia 2021 To prawda że większość jest za PC i pewnie w ostateczności i ja wybiorę pompę z tego co czytam ale każdy rozumie że chce poznać te dobre i złe strony aby później się nie rozczarować Cytuj
Animus Opublikowano 16 Grudnia 2021 #77 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Godzinę temu, Graphy93 napisał: aby później się nie rozczarować Zagrożenia. Pompa ciepła pompie nierówna, sposób odzysku raz, model dwa, dopasowanie do zapotrzebowania trzy, dopasowanie do instalacji cztery. Monter motorowi też. Prąd ceny Polska nierówne. Powietrze, średnioroczne temperatury w Polsce nierówne. Gdzie tu sprawiedliwość i w dodatku taka loteria. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2021 #78 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Największym zagrożeniem są "pseudo doradcy" i klakierzy danej marki, którzy ostro pracują w necie np na YT czy na forach doradczych. Cytuj
Graphy93 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor #80 Opublikowano 17 Grudnia 2021 9 godzin temu, Animus napisał: Zagrożenia. Pompa ciepła pompie nierówna, sposób odzysku raz, model dwa, dopasowanie do zapotrzebowania trzy, dopasowanie do instalacji cztery. Monter motorowi też. Prąd ceny Polska nierówne. Powietrze, średnioroczne temperatury w Polsce nierówne. Gdzie tu sprawiedliwość i w dodatku taka loteria. Ale to w takim razie nie ma godnego polecenia ogrzewania. Każdy ma jakieś swoje plusy i minusy danej jednostki. Jeden powie pellet hmm ale drugi powie przy tym trzeba chodzić pilnować. Drugi gaz trzeci pompa itd itd Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #81 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Cześć. Wrócę jeszcze do tematu co sądzicie o PC Panasonic t cap. Oglądając filmiki na YouTube gdzie przy mrozach - 16 a nawet - 20 nie włączyła się grzałka ani razu i zużycie energii przez najzimniejszy miesiąc było 1100kWh. W Polsce mrozy trzymają przez cały okres zimy jakieś łącznie max do 2 miesięcy co już nie pamiętam kiedy tak było. Ale pomijając to czy jest to faktycznie takie zużycie energii przy tych mrozach i bez załączenia tej grzałki? Cytuj
carinus Opublikowano 28 Grudnia 2021 #82 Opublikowano 28 Grudnia 2021 O włączeniu grzałki decyduje ten, kto ustawia pompę i podaje od jakiej temperatury grzałka ma wspomagać. Cały pic polega na takim dobraniu pompy do budynku, żeby nie było potrzeby użycia tej grzałki. Z drugiej strony jak weźmiesz większą pompę, zaczyna się praca przerywana przez wiekszą część sezonu, czyli te okresy przejściowe. I teraz jest pytanie co nam bardziej przeszkadza, jak włączy się kilka razy grzałka, czy jak pompa zaczyna często taktować? Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #83 Opublikowano 28 Grudnia 2021 No nie znam się na tym aż tak ale chyba każdy woli żeby się grzałka nie załączyła. A o co chodzi z taktowaniem pompy? Gdy zużycie energii przez pompę mieściło się w okolicach 4000 kWh plus jakieś 1500kWh zużycia energii na tv itd to nie jest mega dużo. Cytuj
carinus Opublikowano 28 Grudnia 2021 #84 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Filmiki na YT nie muszą przedstawiać warunków pracy takiej samej pompy w Twoim domu. Musisz nadrobić sporo zaległości z wiedzy ogólnej o pompach i sam wysnuć co dla Ciebie będzie lepszym rozwiązaniem, oraz jak nie dać się naciągnąć. Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #85 Opublikowano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Masz rację że nie mam wiedzy na temat pomp. Czytam sporo o tym w necie ale jak widzisz podstawowe informacje mnie zaskakują. Co do warunków to mieszkam w centralnej części Polski to też jest inny klimat niż przykładowo zima w Zakopanem ponieważ między innymi jeden filmik był akurat z tamtej części. Jestem na pewno przekonany o założeniu pompy zamiast gazu tylko żeby właśnie ktoś mnie nie naciągnął na koszta i później w eksploatacji i rachunkach mnie nie zjadło.. Edytowane 28 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
YaroXylen Opublikowano 28 Grudnia 2021 #86 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Witam. Napisz coś o obiekcie ogrzewanym bo na razie to tylko wróżenie z fusów. TUTAJ MASZ LINK zobacz może się przyda. Przy takim mrozie jak był np. dzień -9st. noc -17st. pompa wysysała u mnie ok.65kWh/ dobę CO+CWU Dzisiaj już sporo mniej. Teraz -5stopni ale mocno wieje, PC pracuje równo i pobiera 1,6-1,8kWh na godzinę. Pozdrawiam. YARO Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #87 Opublikowano 28 Grudnia 2021 40 minut temu, YaroXylen napisał: Witam. Napisz coś o obiekcie ogrzewanym bo na razie to tylko wróżenie z fusów. Ale co podać bo w pierwszych postach tematu pisałem jaki będzie dom. Aktualnie jest w budowie. Cytuj
Animus Opublikowano 28 Grudnia 2021 #88 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Jak masz działkę przy chałupie to nie pchaj się w powietrzną PC. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 28 Grudnia 2021 #89 Opublikowano 28 Grudnia 2021 33 minuty temu, Graphy93 napisał: Ale co podać bo w pierwszych postach tematu pisałem jaki będzie dom. Aktualnie jest w budowie. Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #90 Opublikowano 28 Grudnia 2021 17 minut temu, Animus napisał: Jak masz działkę przy chałupie to nie pchaj się w powietrzną PC. No trochę tej działki jest ale cena mnie przerasta. 13 minut temu, YaroXylen napisał: Dom parterowy ze strychem nie poddaszem użytkowym 110m2 plus 36m2 garaż w bryle budynku. Budowa tegoroczna pustak ceramiczny 25cm plus 20cm styro. Na poddaszu wełna 20cm. Okna 150/180 - 4szt, jedno narożne, jedno tarasowe plus 2 małe 90/90. Wszędzie podłogówka plus w garażu ale tam będzie nie tak gęsto jak w pokojach. Lokalizacja woj łódzkie Cytuj
Animus Opublikowano 28 Grudnia 2021 #91 Opublikowano 28 Grudnia 2021 8 minut temu, Graphy93 napisał: No trochę tej działki jest ale cena mnie przerasta. Piach czy glina? Suchy czy mokry? Współczynniki przenikalności cieplnej czy pojemności cieplnej gruntu zależą od wilgotności i temperatury gruntu. Do tego są jeszcze wahania wód gruntowych w poszczególnych latach. Cytuj
Graphy93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor #92 Opublikowano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Gliniasty teren. Z tyłu działki woda się pokazywała dość szybko. Nie wiem jak z przodu ale tutaj jest lepiej ale nie wiem o ile lepiej Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Animus Opublikowano 28 Grudnia 2021 #93 Opublikowano 28 Grudnia 2021 To masz spokojnie 60kwh/m/rok, oblicz ile m potrzebujesz. Godzinę temu, Graphy93 napisał: Na poddaszu wełna 20cm. Tu trzeba dołożyć jeszcze 20cm. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #94 Opublikowano 29 Grudnia 2021 6 godzin temu, Graphy93 napisał: Gliniasty teren. Z tyłu działki woda się pokazywała dość szybko. Nie wiem jak z przodu ale tutaj jest lepiej ale nie wiem o ile lepiej Tą wodę to można wykorzystać jak się dobrze zaplanuje budowę, bo woda to duża masa ciepła w wymienniku gruntowym i rekuperacji zimą, a latem klima za frii . Wysoki poziom wód gruntowych można wykorzystać, ale konieczna jest płyta fundamentowa ( nie tradycyjny fundament) i pod nią wymiennik gruntowy z rekuperacją. Jak wykorzystasz masę tej wody w projekcie budowy to każde ogrzewanie będzie bajecznie tańsze od innych nie zależnie od rodzaju paliwa/ kotła/ pompy ciepła. Cytuj
Gregor887 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #95 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Godzinę temu, Piecuch19 napisał: Jak wykorzystasz masę tej wody w projekcie budowy A da się wykorzystać wierconą studnię głębinową do PC? Cytuj
Graphy93 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #96 Opublikowano 29 Grudnia 2021 9 godzin temu, Animus napisał: To masz spokojnie 60kwh/m/rok, oblicz ile m potrzebujesz Ale czekaj 60kwh to na dobę? Cytuj
carinus Opublikowano 29 Grudnia 2021 #97 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Nie mam zamiaru zniechęcać do wymiennika gruntowego, jest na pewno stabilniejszy i wydajniejszy od powietrza, ale niesie ze sobą sporo niewiadomych co do zachowania gruntu. Ostatnio kolega zakończył wieloletnie kopanie się w sadzie z kierownikiem budowy. Postawił dom 20m od sąsiedniego budynku. Sąsiad stoi, ale jego dom odchylił sie od pionu. Niby ten sam grunt a jednak inny. Cytuj
Animus Opublikowano 29 Grudnia 2021 #98 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Gregor887 napisał: A da się wykorzystać wierconą studnię głębinową do PC? Trudno powiedzieć, ale raczej trzeba by wyciągać płaszcz i wciskać w ten odwiert 2 rury z tworzywa, może coś tam taniej by policzyli. 2 godziny temu, Graphy93 napisał: Ale czekaj 60kwh to na dobę? Na sezon grzewczy 1m gruntowego kolektora poziomego równoległego. 15W/m na dobę Przy wierconych masz 150-190kwh/m/rok Wszystko zależy ile tam jest tej wody, bo może nawet wzrosnąć 15-20W/m na dobę, ale lepiej przewymiarować dolne źródło. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Animus Cytuj
Graphy93 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #99 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Animus ale Ty mówisz o gruntowych? Żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli bo ja już się zaczynam gubić. 60kwh x 146m2 = 8760kwh na sezon grzewczy 6miesiecy? I w tym średnie COP 2,5 to wychodzi 3504kwh dobrze ja to rozumiem i liczę? Cytuj
carinus Opublikowano 29 Grudnia 2021 #100 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Wielkość wymiennika wyliczasz z mocy jaką potrzebujesz dla budynku, do tego jaki masz uzysk z jednego m2 wymiennika i takiej wielkości wymiennik wciskasz w grunt. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi