Witam.

Problem jak w temacie, po zamontowaniu pieca w kot艂owni wszystko dzia艂a (prawie) jak nale偶y, mianowicie kaloryfery grzej膮, za to wody ciep艂ej nie ma, zimno-letnia co najwy偶ej.

Chcia艂bym prosi膰, aby kto艣 spojrza艂 na t膮 instalacj臋 i postara艂 si臋 poradzi膰 w czym mo偶e by膰 problem, za co z g贸ry dzi臋kuj臋.

Pod艂膮czone zosta艂o to tak jak dawniej, zmieni艂 si臋 piec i bojler.

Je艣li b臋d膮 potrzebne dodatkowe zdj臋cia lub informacje, postaram sie je dostarczy膰.

IMG_20211026_135411.jpg

IMG_20211026_135354_1.jpg

IMG_20211026_135317.jpg

IMG_20211026_135248.jpg

IMG_20211026_135239.jpg

Opublikowano

Sk膮d jest zasilany bojler,聽 na foto wida膰 偶e rura prowadzi na sam d贸艂,i od wyj艣cia z zasilania te偶 rura w d贸艂 to one 艂膮cz膮 si臋 na dole ? Je偶eli tak to po co ta p臋tla w d贸艂 zw艂aszcza 偶e wszystko chodzi na jednej pompie.? No chyba 偶e tam na dole jeszcze jeden cz臋艣膰 idzie na dogrzanie powrotu a reszta na bojler. No to mistrzostwo 艣wiata.

Opublikowano

Zbiornik wyr贸wnawczy oczywi艣cie jest 藕le pod艂膮czony, czy ci wszyscy fachowcy do jednej specjalki chodzili?

Opublikowano

Nie no chyba nie my艣lisz 偶e zbiornik wyr贸wnawczy jest zasilany gor膮c膮 wod膮 馃ぃ mo偶e to bufor. Nie a tak na powa偶nie to ta rura wchodzi chyba w 艣cian臋. No ale tu chodzi o bojler i jego zasilanie.

Opublikowano

Wszystkie 艣mieszki tutaj mnie nawet nie ruszaj膮, bo nie znam si臋 na tym totalnie i nie ja to robi艂em, nie wyp艂apie nawet sarkazmu, przez co rada z palcem mo偶e by膰 uznana za rzeteln膮 馃槄

Wi臋c je艣li chcieliby艣cie pom贸c to prosz臋 t艂umaczy膰 to jak dla kogo艣 totalnie zielonego, chcia艂bym po prostu wiedzie膰 co trzebaby zrobi膰

Opublikowano

Po modernizacji mog膮 by膰 filtry zapchane, zapowietrzona instalacja, za ma艂o wody w instalacji.

Na g贸rze bojlera/zasobnika cwu masz rury z boku, one musz膮 by膰 gor膮ce, inaczej nie wygrzej膮 wody w bojlerze.

Ten kto przerabia艂 instalacje niech wszystko sprawdzi i przeszkoli ci臋 z odpowietrzania, dopuszczania wody itd. ( masz na g贸rze odpowietrznik)

Opublikowano (edytowane)

Ta na samej g贸rze jest zimna, ale nie lodowata

Ta zaznaczona na czerwono jest gor膮ca

Na niebiesko zimna馃ザ馃ザ

Co do odpowietzania to z tego co mi m贸wiono wystarczy odkr臋ci膰 te odpowietrzniki (ju偶 to robi艂em z pomp膮 te偶) co艣 tam sycza艂o, jednak problem nie min膮艂.

Jak dopuszcza膰 wod臋 to wiem, 偶e trzeba odkr臋ci膰 zaw贸r od wody i pieca, jak jest za du偶o przy wysokiej temperaturze wylewka si臋 do wiadra, z tego co rozumiem to ma to na celu wyr贸wna膰.

Tutaj reszta zdj臋膰 kt贸re mog膮 co艣 wnie艣膰

IMG_20211026_224509.jpg

IMG_20211026_223723.jpg

IMG_20211026_223653.jpg

IMG_20211026_223548.jpg

Edytowane przez Ryszard
Prosz臋 nie cytowa膰 ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Przy wy艂膮czonej pompie poluzuj 艣rubunek na g贸rnej rurze ( tej goracej). Odczekaj chwile niech zleci woda z powietrzem. Jak b臋dzie OK, to dolna rura zrobi si臋 gor膮c膮 po ponownym w艂膮czeniu pompy , a ten kapselek na odpowietrzniku zakr臋膰, bo one lubi膮 te偶 zaciaga膰 powietrze.聽

Edytowane przez Trener40
Opublikowano

1) Nie by艂o tam powietrza?

2) Sprawdza艂e艣 fitr?

3 Pompa pracuje na najwy偶szym biegu?

Opublikowano

Kolego a we藕 zakr臋膰 zasilanie na grzejniki i w艂膮cz pomp臋 niech idzie tylko na bojler je艣li mo偶esz i zobacz czy gor膮ca robi si臋 dolna rura , przys艂uchaj si臋 czy co艣 za bulgocze .

I tak jak kolega wy偶ej sprawd藕 filtr czy nie zapchany .

Opublikowano

To co zaznaczylem, to jest zbiornik wyr贸wnawczy? Ile tam jest w nim wody, bo jak wida膰 rura zasilaj膮ca zasobnik jest w polowie jego wysoko艣ci ( przynajmniej ja tak widz臋 馃). Jezeli poziom w zbiorniku bedzie poni偶ej rury, to grza膰 nie b臋dzie.聽

Screenshot_2021-10-27-20-18-58-1~2.png

  • Zgadzam si臋 1
Opublikowano
4 godziny temu, kult5 napisa艂:

1) Nie by艂o tam powietrza?

2) Sprawdza艂e艣 fitr?

3 Pompa pracuje na najwy偶szym biegu?

1. Praktycznie nic od razu zacz臋艂a lecie膰 woda

2. Tak wyczy艣ci艂em go, ale to sitko musz臋 kupi膰 nowe聽

3. Tylko kiedy na piecu temperatura jest wy偶sza ni偶 te 50st

4 godziny temu, Kordjano napisa艂:

Kolego a we藕 zakr臋膰 zasilanie na grzejniki i w艂膮cz pomp臋 niech idzie tylko na bojler je艣li mo偶esz i zobacz czy gor膮ca robi si臋 dolna rura , przys艂uchaj si臋 czy co艣 za bulgocze .

I tak jak kolega wy偶ej sprawd藕 filtr czy nie zapchany .

Brat poleci艂 mi to w艂a艣nie zrobi膰, ale to wystarczy zakr臋ci膰 kaloryfery w domu czy trzeba na jakich艣 zaworach?

3 godziny temu, Trener40 napisa艂:

To co zaznaczylem, to jest zbiornik wyr贸wnawczy? Ile tam jest w nim wody, bo jak wida膰 rura zasilaj膮ca zasobnik jest w polowie jego wysoko艣ci ( przynajmniej ja tak widz臋 馃). Jezeli poziom w zbiorniku bedzie poni偶ej rury, to grza膰 nie b臋dzie.聽

Screenshot_2021-10-27-20-18-58-1~2.png

Z tego co mi wiadomo by艂o w艂a艣nie m贸wione, 偶e powinien by膰 wy偶ej, ale zosta艂 jak zosta艂 jedynie wchodzi w gr臋 obni偶y膰 bojler i podcina膰 wszystkie miedziaki

3 godziny temu, sambor napisa艂:

No nareszcie jaka艣 m膮dra teza.

A tak naprawd臋 to g贸ra bojlera musi by膰 ni偶ej ni偶 d贸艂 naczynia o minimum 0,3m, czyli albo bojler w d贸艂 albo naczynie w g贸r臋!

Rozumiem, panu wy偶ej opisa艂em jak to wygl膮da

Opublikowano

To jeszcze sprobuj tak :

Dopu艣膰 wody 偶eby przela艂o si臋 w zbiorniku wyr贸wnawczym.聽

Poluzuj ponownie g贸rny 艣rubunek i niech woda sobie powoli kapie . Po kilku sekundach zamknij g贸rny zaw贸r kulowy. Je偶eli w w臋偶ownicy b臋dzie powietrze, to je woda wypchnie. Tylko nie na moment. Poczekaj z minute. Jak dalej bedzie lipa, to do przer贸bki.聽

  • Zgadzam si臋 1
Opublikowano

To fakt ,je偶eli zbiornik wyr贸wnawczy nie jest wy偶ej to szkoda roboty .

Swoj膮 drog膮 to kto艣 kto montuje mo偶e o tym nie pomy艣le膰 .

@VanRopaJak nie masz zaworu do odci臋cia grzejnik贸w to musisz wszystkie z osobna pozakr臋cac .

Opublikowano
2 godziny temu, dariomario napisa艂:

kto klei艂 p艂ytki obok kot艂a ?

Ateista, bo bez krzy偶yk贸w.

Opublikowano
9 godzin temu, Trener40 napisa艂:

To jeszcze sprobuj tak :

Dopu艣膰 wody 偶eby przela艂o si臋 w zbiorniku wyr贸wnawczym.聽

Poluzuj ponownie g贸rny 艣rubunek i niech woda sobie powoli kapie . Po kilku sekundach zamknij g贸rny zaw贸r kulowy. Je偶eli w w臋偶ownicy b臋dzie powietrze, to je woda wypchnie. Tylko nie na moment. Poczekaj z minute. Jak dalej bedzie lipa, to do przer贸bki.聽

A pompa ma by膰 w艂膮czona czy nie, jak tak to na jakim biegu

Na zimnym czy ju偶 nagrzanym?

@Kordjano聽okej tak zrobi臋

Do pan贸w od p艂ytek... Artysta krzy偶yki by艂y tylko pogi臋te 馃ぁ

Opublikowano (edytowane)

Temp wody nie ma znaczenia, a pompa musi by膰 wy艂 podczas odpowietrzania. Natomiast dolewanie wody do instalacji lepiej jak kocio艂 przestygnie.聽

Edytowane przez Trener40
Dopisek
  • 10 miesi臋cy temu...
Opublikowano (edytowane)

Witam po kr贸tkiej przerwie聽馃槅聽chcia艂bym reanimowa膰 temat...

Mianowicie zmieni艂o si臋 to 偶e zbiornik wyr贸wnawczy zosta艂 podniesiony wy偶ej i jest teraz ok 1,5m nad bojlerem i jest wi臋kszy (wyr贸wnawczy)

Jednak woda robi si臋 ju偶 letnia i jest lepiej, ale nie na tyle ile powinno.

Woda w bojlerze nie potrafi si臋 nagrza膰, chcia艂bym 偶eby kto艣 jeszcze raz obja艣ni艂 mi to z tym co pisa艂聽

W dniu 28.10.2021 o 08:06, Trener40 napisa艂:

To jeszcze sprobuj tak :

Dopu艣膰 wody 偶eby przela艂o si臋 w zbiorniku wyr贸wnawczym.聽

Poluzuj ponownie g贸rny 艣rubunek i niech woda sobie powoli kapie . Po kilku sekundach zamknij g贸rny zaw贸r kulowy. Je偶eli w w臋偶ownicy b臋dzie powietrze, to je woda wypchnie. Tylko nie na moment. Poczekaj z minute. Jak dalej bedzie lipa, to do przer贸bki.聽

Mowa tu o g贸rnym 艣rubunku i zaworze chodzi o te zaznaczone na czerwono,a nie zielony?

Zrobi艂em tak jak kolega @Trener40

Dola艂em wody a偶 przela艂o

odkr臋ci艂em 艣rubunek (zaznaczony na czerwono) po kilkunastu sekundach tym samym kolorem zaznaczony zaw贸r.

Po czym mia艂em czeka膰 a偶 sobie woda poleci to czeka艂em pare minut.

Czyli wszystko by艂o poprawnie zrobione?IMG_20211026_224509.thumb.jpg.6b12683129783ce5f8c703fcc3a2ec09.jpg.b0c6f0ed2dd8540a74d88ff8e4e92468.jpg

Edytowane przez VanRopa

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.