Julekj Opublikowano 5 Lutego 2021 #1 Opublikowano 5 Lutego 2021 Witam Serdecznie od jesieni posiadamy piec Stelmark eco vegas 70kw st755 z pid i nie można ustawić pieca a szczególnie w pidzie może ktoś mi podpowie jakie ustawienia w menu servisowym ustawić żeby piec dobrze chodził Cytuj
eliks Opublikowano 5 Lutego 2021 #2 Opublikowano 5 Lutego 2021 Proszę zmienić tytuł tematu na bardziej pasujący do działu i problemu, wtedy będzie nam wszystkim łatwiej. Cytuj
1mps Opublikowano 5 Lutego 2021 #3 Opublikowano 5 Lutego 2021 Witam, najlepiej zacząć od fabrycznych, wydłużając przerwy ale nie wiem jakie dawki są przewidziane do tej mocy chodzi oczywiście o PID. Jeżeli znasz podaj będzie łatwiej. Pozdrawiam Cytuj
Julekj Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #4 Opublikowano 7 Lutego 2021 Witam na ustawieniach fabrycznych dawki są 2sek podawanie przerwa 30sek. wentylator min.30% a max 70% i tu wentylator chodzi na maksa nawet gdy dochodzi do zadanej poprostu za mocno dmucha Cytuj
1mps Opublikowano 7 Lutego 2021 #5 Opublikowano 7 Lutego 2021 Witam . Niemożliwe 2 sek dla pieca 70kw. Czyli wychodzi stosunek 1:15 (dawka przerwa) kosmos. W pid są ustawienia min dawka, max dawka, min przerwa max przerwa, min wentylator roboczy, max wentylator roboczy, min obroty, max obroty. Chyba szanowny kolega mówi o jakieś innych ustawieniach, przyznam nie spotkałem się . Suma summarum dużo by tłumaczyć. Jak jesteś bardzo zdesperowany mogę na priv podać numer telefonu możne coś doradzę. Tyle tylko że nie będzie to trwało chwilę. Jak jest temperatura spalin ? Co taki duży piec ogrzewa. Pozdrawiam. Cytuj
Julekj Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #6 Opublikowano 7 Lutego 2021 piec ogrzewa blok wspólnoty który ma 600 metrów ogrzewalnych powierzchni Cytuj
1mps Opublikowano 7 Lutego 2021 #7 Opublikowano 7 Lutego 2021 No właśnie. Więc jak to możliwe przy dawce 2 sek co 30 aby ogrzało taką powierzchnię. Skąd te dane ? I jeszcze raz jaka jest temperatura spalin ? Teraz piec pracuje w PID czy w nastawach ręcznych ? Cytuj
Julekj Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #8 Opublikowano 7 Lutego 2021 teraz pracuje na recznym bo na pidzie nie szło sprawnie temp.spalin czyma się w granicach 110-130 st C na Ręce mam nastawienia takie podawanie 8sek. przerwa 40sek i wentylator na 35% no i nie przepala spieki są Cytuj
1mps Opublikowano 7 Lutego 2021 #9 Opublikowano 7 Lutego 2021 No to już bardziej konkretne informacje. Mogę się do tego odnieść. Żeby nie robić dużo zmian zmniejsz podawanie o 1 sek i wentylator na 30 powinno być lepiej. Chociaż tą proporcja jak na dzisiejsze temperatury wydaje się wlasciwa. Ogólnie wentylator tak zmieniaj żeby ogień był płynny prawie leniwy, nie strzępił się ale zarazem nie był zbyt pomarańczowy, ogólnie żółty może nawet jasno żółty. Być może wentylator pociągnie na 27-29% ale to trzeba zaobserwować czy temperatura nie spada lub zbyt długo dochodzi. Temperatura spalin jak najbardziej odpowiednia ale przy zmniejszonym nadmuchu może wzrosnąć do 150% plus minus. Poprostu będzie szło mniej w komin. Spróbuj i daj znać. I jeszcze pytanie czy piec przechodzi w podtrzymanie i na jaki czas. Co do PID to możemy pogadać tak jak wcześniej proponowałem wtedy wszystko wytłumaczę. No ale to nie dzisiaj. Cytuj
Julekj Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #10 Opublikowano 7 Lutego 2021 przechodzi w podczymanie mam nastawione 8 minut podczymanie i 7sek podawanie wentylator też 8 min praca 2-0sekund tyle ile na piecu w pracy bardzo bym prosił o tel.to byśmy się zdzwonili i przez telefon poustawiali PID Cytuj
1mps Opublikowano 8 Lutego 2021 #12 Opublikowano 8 Lutego 2021 Kolego Julek nie możesz znaleźć mojego telefonu, czy co ? Bo widzę że moja wiadomość jeszcze nie została odczytana. Podpowiadam, na początku strony w prawym górnym rogu nacisnąć 3 poziome kreski a potem ikonkę koperty i będzie nr telefonu.? Cytuj