Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #26 Opublikowano 20 Stycznia 2020 1 minutę temu, Visitor1230 napisał: Czasami wystarczy te ochrone powrotu zmniejszyc do 45 stopni. Autor i tak zmniejszoną tą temp do 40 st. Gdyby kocioł był prowadzony na stałej pompie, wtedy można się pokusić o włączenie tej funkcji. Ale od termostatu... Bez szans na ochronę powrotu i sprawne ogrzewanie domu.
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 20 Stycznia 2020 miales napisac co masz wklepane w sterowniku. Edit: @cezar76 w takiej sytuacji masz racje.
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Kolega ma kocioł w budynku gospodarczym 10m od domu. Temperatura w obiegu spada do 14-16 stopni, chociaż sam kocioł długo utrzymuje temperaturę. Jestem pod wrażeniem, jak ten kocioł , sprzęgło i VTC są w stanie płynnie rozbujać instalację. Gdyby miał sam 4d, to byłaby katastrofa....
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #29 Opublikowano 20 Stycznia 2020 w sterowniku mam parametry: A - 5, B - 80, C - 15
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #30 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Parametry FL są ok. Jakbyś mógł, zrób zdjęcie tego 4d przy kotle, zobaczymy czy jest chociaż zamontowany zgodnie ze sztuką. Ustawienia niewiele pomogą, jak instalacja przy kotle jest do bani
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #32 Opublikowano 20 Stycznia 2020 W jakich zakresach oscyluje temperatura powrotu?
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #33 Opublikowano 20 Stycznia 2020 ustawiona na 55 z histeryzą 5, od 0 do 10 na podziałce z siłownikiem, często stoi na 5 a gdy temp jest osiągnięta w pokoju to jest na 0
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #34 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Chodzi mi o odczyty z czujnika, jak pompa pracuje
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #35 Opublikowano 20 Stycznia 2020 czujnik mam podłączony ale nie mam wskazań z tego czujnika, nie wiem czemu
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #36 Opublikowano 20 Stycznia 2020 38 minut temu, kuszamot napisał: w sterowniku mam parametry: A - 5, B - 80, C - 15 Zapisz sobie gdzies te ustawienie. I sproboj zmienic na: A zostaw, B 65, C 30 i zobacz jak kociol bedzie reagowal z moca przy dochodzeniu do zadanej. Zastanow sie nad econetem. To naprawde fajna sprawa przy tym kotle. Moim zdaniem ochrone powrotu wylacz i poobserwuj na jakim poziomie utrzymuje sie powrot po zakonczeniu i wznowieniu pracy. temp zadana kotla ustaw na 65. Przy zalaczonym fuzzy logicu bedzie przebijal o 5 stopni i dopiero sie wygasi. Histeraza kotla 15. bo kociol dazy wtedy do stalej pracy. Jezeli nie masz wskazania to cos nie jest aktywowane lub zle podlaczone.
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #37 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Gdybyś miał Econeta, byłoby wszystko jasne. Z tym czujnikiem coś jest nie tak. Być może kocioł jest zalewany zimną wodą z instalacji przez dłuższy czas, co powoduje niestabilną pracę i nie wróży kotlowi długiego żywota.
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #38 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Na pierwszy rzut oka, instalacja wykonana estetycznie i przejrzyście. Bez opisu widać, co gdzie jest. Mam wątpliwości, czy średnica rur na powrocie z 4d, da radę utrzymać grawitacyjnie odpowiednią temp powrotu. Bolączką zaworu 4d jest wysysanie całej ciepłej wody z zaworu na instalację przez pompę zasilającą obieg. Wydaje mi się, że dodatkowa pompa na powrocie z 4d, na tym odcinku poziomym bliżej kotła, załatwiłaby sprawę. Ale może jej nie potrzeba. Resumując propozycje kolegów. Włączyć FL. Temp zadana kotła 65-70 st. Histereza kotła np 10-15 st. Wyłączyć sterowanie pogodowe kotła! Wyłączyć ochronę powrotu! Na razie wyłączyć sterowanie pogodowe mieszacza. Temp mieszacza 45-42 stopnie, obniżenie temp mieszacza od termostatu 4-6 stopni. Moc max kotła 18kw - może zacznie modulować bez wygaszania, aby dogrzać pomieszczenia bez wygaszania. Temp startu pompy 55-57 stopni. W ustawieniach kotła ustawić ten sam termostat co na mieszaczu. Wyłączenie pompy od termostatu-nie. 11 minut temu, kuszamot napisał: czujnik mam podłączony ale nie mam wskazań z tego czujnika, nie wiem czemu To dziwne, jeśli działa funkcja ochrony powrotu. Co do ewentualnego sterowania pogodowego mieszacza, to może kolega @Visitor1230 bardziej podpowie, albo wskaże swoją wypowiedź, bo już to kiedyś fajnie-przystępnie tłumaczył.
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #39 Opublikowano 20 Stycznia 2020 ok, dzięki koledzy będę dalej walczył i dam znać co i jak
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #40 Opublikowano 20 Stycznia 2020 3 minuty temu, cezar76 napisał: To dziwne, jeśli działa funkcja ochrony powrotu. Właśnie nie wiadomo, czy ta funkcja w ogóle działa
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #41 Opublikowano 20 Stycznia 2020 @cezar76 Dokladnie. Najpierw trzeba ustabilizowac odbior na jednostajnym poziomie i obserwowac jak sie zachowuje kociol. Wtedy mozna wywnioskowac co gdzie boli ustawiac pogodowki. pokojowki, powroty itd
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #42 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Ale od pogodówki, to Ty jesteś specem. Ja się poddałem po kilku próbach. ;-) U mnie jednak sterowanie ręczne temp mieszacza za pomocą econeta, taki korbotronik...
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #43 Opublikowano 20 Stycznia 2020 9 minut temu, kuszamot napisał: ok, dzięki koledzy będę dalej walczył i dam znać co i jak Poobserwuj przez dzień czy dwa jak to działa i dawaj znać. Będziemy kombinować.
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #44 Opublikowano 20 Stycznia 2020 zrobiłem tak jak kolega cezar76 napisał i za dwa dni dam znać, dziękuje
Gość Visitor1230 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #45 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Pogodowka w polaczeniu z pokojowka nie zawsze da sie dobrze ustawic. Czasami moze byc to nawet niemozliwe. Zwlaszcza jezeli chawira rozlegla z duzymi roznicami temperatur.
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #46 Opublikowano 20 Stycznia 2020 No więc dlatego poleciłem na razie stałą temp na mieszaczu. Temp na zewnątrz chyba w całej Polandii raczej mocno się nie waha, więc spróbujmy tak. A jak kolega nabierze doświadczenia, to wtedy spróbuje swoich sił z krzywą grzewczą... @kuszamot, sprawdź co z tą temp powrotu. Zerknij do sterownika, czy czujka jest właściwie podłączona. Przydałaby się ta temp powrotu.
Benton661 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #48 Opublikowano 20 Stycznia 2020 No tak, tylko że przy stałej pompie FL nie bardzo się nada. Lepiej ustawić standard i duże histerezy H2=13, H1=5. Przy FL będzie dużo rozpaleń dobowych
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2020 #49 Opublikowano 20 Stycznia 2020 12 minut temu, Benton661 napisał: No tak, tylko że przy stałej pompie FL nie bardzo się nada. Dlatego napisałem, żeby ten sam termostat pokojowy ustawić w ustawieniach kotła, żeby palnik odpalał się dopiero po sygnale z pokojówki. Po nagrzaniu pomieszczeń palnik wyłącza się, pompa nadal pracuje, obniżamy temp mieszacza od pokojówki. Pompa wyłącza się po spadku temp na kotle o histerezę kotła. A wtedy palnik ponownie włącza się od sygnału z termostatu pokojowego. Jeśli palnik będzie wyłączał się za wcześnie, zanim kocioł zbliży się do temp zadanej, to trzeba obniżyć temp na mieszaczu, aby kocioł dłużej popracował. Jeśli obniżymy moc max, to jest szansa, że kocioł będzie modulował sobie przy temp zadanej kotła, aby dogrzać pomieszczenia bez wygaszania. Moja propozycja jest na próbę, na dzień lub dwa. Jeśli nie zda egzaminu, trzeba kombinować inaczej. Zresztą, napisałem chyba to samo co ustawiłeś u swojego kolegi-sąsiada.
kuszamot Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #50 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Narazie zauważyłem że ładnie moduluje mocą i zaczyna schodzić tak 7 stopni przed zadaną temperatura. Na min mocy dochodzi na 5 stopni ponad zadanej i przechodzi w nadzór i się wygasza. Pompa pracuje bo jeszcze nie jest osiągnięta temp w pokoju.