1. tomek, mam bufor 800L przy pellecie. Obecnie kocioł załącza się dwa razy na dobę, a pracuję na połowie bufora - mam kilka czujników pomiaru temperatury i jako dół mam obecnie podpięty czujnik z połowy wysokości bufora. To jest mój pierwszy sezon i jak na razie uważam to za dobre rozwiązanie. Grzeję "dół" bufora do 50 stopni.

 

2. Podepnę się. Czy naiwnością z mojej strony będzie założenie, że na schemacie, jak poniżej, bufor nie będzie wychładzany przez kocioł (brak zaworu zwrotnego przy pompie)? Przed kotłem pelletowym mam zawór na 55st. Teoretycznie przy spadku temperatury powinien się zacząć zamykać i nie dopuścić do cyrkulacji bufor-kocioł.

image.thumb.png.8380406082a246090d3efea054ad231a.png

3. Zastanawiam się czy zawór 3D z nastawą 45stopnie nie byłby lepszy. W DTR kotła właśnie taka minimalna temperatura powrotu jest wymagana.

 

W dniu 10.11.2018 o 10:59, sambor napisał:

.... Włączenie w 2/3 wysokości przy powrotach z instalacji na samym dole powoduje częściowe podgrzanie  wody wracającej na kocioł - to taka sztuczka podobnie jak w sprzęgle. ...

4. Czy dobrze rozszyfrowałem rozmieszczenie wejść i wyjść ?

   image.jpeg.144747adf52960f33e499a715118d7d6.jpeg

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli przyjmiemy że CO to jest kocioł DS na drewno, a pellet to kocioł na pellet to właśnie tak mam zrobione podłączenie kotłów do bufora.

Edytowane przez sambor
Opublikowano
9 godzin temu, odpowietrznik napisał:

Panowie (Pań nie widzę ale oczywiście też mogą uczestniczyć w uroczystości)pragnę zauważyć że niebezpiecznie zbliżamy się do imponującej liczby postów kol.Sambora)

Proszę przygotować kieliszki)Można świętować to wydarzenie do upadłego-jutro wolne;)

A urodziny to @sambor obchodzi 14 sierpnia. Najbliższe będą "dopiero" 9., więc Piccolo co najwyżej wystrzeli. Ale fakt, 20 000 postów hydraulicznej posługi robi wrażenie. Gratuluję cierpliwości. 

Opublikowano

Ja mam wężownicę karbowaną nie pamiętam średnicy około 30 m w buforze 800l grzanym z 47*C o 12*C wg krzywej pogodowej,  czujnik na samej górze bufora, jeszcze ciepłej wody użytkowej nie zabrakło, teraz pewnie bym dał większą średnicę dla świętego spokoju, puki coś się nie zepsuje będzie jak jest czyli pewni ze  20 lat chyba, że wczesniej będą jakieś ciekawe źródła energii za rozsądną cenę. 

Pozdrawiam RedEd 

Gość Visitor1230
Opublikowano
8 godzin temu, reded napisał:

w buforze 800l grzanym z 47*C o 12*C wg krzywej pogodowej, 

Jak rozwiazales grzanie pogodowe bufora? Bardzo mnie to ciekawi.

Gość Visitor1230
Opublikowano

Tak wiem. Tylko odnosze wrazenie zu u mnie to wlasnie tak nie dziala. Musze potestowac jeszcze i sie przyjrzec. 

Opublikowano
10 minut temu, sambor napisał:

Jak prowadzisz kocioł wg krzywej grzewczej pogodowej to temp na kotle = temp na buforze.

A moze by tak mieszacz sterowany pogodowo pomiedzy kotlem a buforem?

Kociol sobie a bufor + instalacja sobie...

Opublikowano

Proponuję na początek odłączyć czujnik w buforze, tak aby automatyka kotła nie widziała bufora albo jak to możliwe czujnik temp kotła wsadzić do bufora.

Oczywiście temp grzania bufora musi być wyższa niż temp otwierania zaw 3-D na powrocie.kotła.'

Takie "numery" najlepiej  udają się tym, którzy nie mają 3-D na ochronie powrotu

Gość Visitor1230
Opublikowano (edytowane)

Plum w przypadku ustawienia obslugi bufora jest z nim scisle zwiazany. Nie odpala sie dopuki bufor sie nie wychlodzi. A jak pracuje to tak dlugo az bufor zaladuje. Na tej czesci instalacji nie da sie pokombinowac

Ja mam recznie ustawiany 3D na obiegu kociol- bufor. To moge go sobie odkrecic.

EDIT: W standarcie to moge sobie ustawic temp na kotle pogodowo. Ale bufor ustawia sie recznie. I pogodowka na kotle i tak zejdzie tylko tyle co zakonczenie ladowania bufora + 2 stopnie.

Edytowane przez Visitor1230
Opublikowano

U mnie jest podobnie - jak temp na buforze jest wyższa od temp na kotle to kocioł się nie odpali, ale nie mam nastawiania takiego parametru jak temp bufora , jest założenie że temp bufora = temp kotła.

A co będzie jak wyłączysz w sterowniku opcję bufor?

Opublikowano

Trzeba odłączyć czujniki.

Gość Visitor1230
Opublikowano
13 minut temu, sambor napisał:

A co będzie jak wyłączysz w sterowniku opcję bufor?

Nie bede widzial online bufora. A kociol zacznie modulowac moca

Opublikowano
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:

Jak rozwiazales grzanie pogodowe bufora? Bardzo mnie to ciekawi.

Czujnik kotła mam u góry bufora natomiast cwu jest w kotle (dla podglądu), pompa kotła pracuje z palnikiem + czas dodatkowy chyba 5 min), ładowanie bufora (czas) zależy od otwarcia zaworu 3D na grzejniki a właściwie od ilości wody powracającej do bufora i stopnia mieszania w nim tak że nie jest jednakowy, te 47*C to trochę na wyrost bo na instalację "idzie" około 40*C i tyle potrzeba aby można było mieć gorącą wodę pod prysznicem. Czekam na nowy sterownik do obsługi instalacji "trochę" bardziej rozbudowanych który będzie tylko dawał sygnał do startu palnika.

Pozdrawiam RedEd

  • 2 lata później...
Opublikowano (edytowane)

Ja mam wężownice 2x25 fi18 latem grzeje bufor do 75°C u góry 65°C na środku i 55°C na dole bufora. Mam ciepłą wodę przez 5 dni i kąpią się jeden po drugim 5 osób. Polecam bufor wszystkim niezdecydowanym. Nie cierpię pesymistów!

Edytowane przez MarHac

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.