odpowietrznik
Stały forumowicz-
Postów
2832 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
19
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez odpowietrznik
-
Coś ten kalkulator liczenia przepływu minimalnie szwankuje;)Przepływ dla mocy 20kW i delty 20K =860l/h podobnie dla mocy 20kW i delty 10K =1,72m3/h ale pisze około więc się nie ma co czepiać o parę litrów;)Ewentualnie można deko wykalibrować celownik kalkulatora bo troszku "znosi w górę" ;) Żartuje) A chciałem spytać przy tej okazji czy dobrze rozumuję,bo tu był akurat przykład gdy mamy albo same grzejniki albo samo OP.Ale wiadomo większość instalacji jest mieszana. Czy wtedy obliczenia doboru sprzęgła powinny wyglądać następująco?: Podłogówka o mocy 8kW delta-5K przepływ ok.=1,38m3/h Grzejniki o mocy 10kW delta 15K przepływ ok.=0,57m3/h Co daje łączny przepływ w instalacji 1,38+0,57=1,95m3/h Czyli sprzęgło 40kW byłoby za małe bo przepływ w nim przy tej mocy i delcie 20K wyniesie 1,72?
-
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
odpowietrznik odpowiedział(a) na JacekKo temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki i podłogówka to dwie różne bajki.Grzejnik jest w stanie szybko się nagrzać natomiast podłogówka ze względu na swoją dużą bezwładność nagrzewa się długo i nie warto jej wyłączać,niech sobie pyka cały czas a automatyka pogodowa kotła powinna tylko zapewnić odpowiednią temp.wody zasilającej w zależności od zewnętrznych warunków pogodowych -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Wymieniona pompa Grundfosa Alpha 1L jakościowo jest bdb 40ka wystarczy bo krótkie pętle,nie stwarzają dużego oporu. -
Niedziałająca pompa a przepuszczanie cieczy
odpowietrznik odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Rozwiązanie-przenieść pompę na powrót.Instalacja stanie się bezpieczna i wtedy nie ma powodu się zastanawiać czy pompa przepuszcza czy nie. Jak już będzie pompa na powrocie to można zamontować zawór klapowy jako obejscie pompy i będzie również działać na grawitacji jak zajdzie taka potrzeba.Jeden warunek naczynie musi być na odpowiedniej wysokości nad najwyższym grzejnikiem -
Samonagrzewający się zbiornik CWU - ki czort?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Filonxxxl temat w Instalacje CO i CWU
Pułapka +zawór antypoparzeniowy też jakieś wyjście -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Dla 3 pętli ten PEX fi.20 może wystarczyć -
PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
odpowietrznik odpowiedział(a) na NIDAS temat w Instalacje CO i CWU
Zdjęcie plis) -
PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
odpowietrznik odpowiedział(a) na NIDAS temat w Instalacje CO i CWU
Co to jest ręczny termostat?) -
PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
odpowietrznik odpowiedział(a) na NIDAS temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz grzejniki i podłogówkę to musisz mieć coś co obniża temp.na podłogówkę bo nie może iść ta sama temp na podłogę co na grzejniki.Może zdjęcia w obrębie kotła i rozdzielaczy? Rozdzielacze od podłogówki powinny mieć przepływomierze. Trudno coś doradzić jak nie wiadomo z czego się składa instalacja,jaki kocioł,jak to wszystko jest pospinane -
PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
odpowietrznik odpowiedział(a) na NIDAS temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej stosować ręczne odpowietrzniki na belkach rozdzielaczy. Przyczyn niedogrzania może być kilka począwszy od już wspomnianych zbyt małych średnic rur poprzez np.zbyt mały zawór 3D,za mała pompa,zbyt długie obiegi,nieprawidłowy rozstaw rur w pętli itd -
PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
odpowietrznik odpowiedział(a) na NIDAS temat w Instalacje CO i CWU
Jednym z powodów notorycznego zapowietrzania się podłogówki może być odkręcony odpowietrznik automatyczny na belce powrotnej.Często problemem słabo grzejącego OP są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy i nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich przepływów na poszczególnych pętlach. Jaki kocioł to napędza?Jest jakiś zawór 3D obniżający temp.na OP? Docelowo przydałby się schemat instalacji ewentualnie zdjęcia -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Przepływy się oblicza dla poszczególnych pętli podłogówki a potem ustawisz je na rotametrach.Ale do tego potrzeba sporo danych.Dla twojej malutkiej trzypętlowej podłogóweczki możesz przyjąć np.2l/min w każdej co daje sumaryczny przepływ 6l/min=360l/h=0,36m3/h -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Raczej nie próbuj podważać wypowiedzi kol.Sambora)On z pewnością dobrze zrozumiał.Ja z moją wiedzą przy nim to pikuś)To co on powie to święte) Widocznie zbyt duża pompa nie stanowi problemu) -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Jeden zawór 3D na cały rozdzielacz OP,jak na schemacie.Minimalny=nie są w stanie zejść z wydajnością niżej -
Tak.Pod warunkiem że masz naczynie wyrównawcze na odpowiedniej wysokości,chyba że układ zamknięty wtedy nie ma znaczenia
-
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Wykonanie jak w załączniku+zawory odcinające,filtr przed pompą OP,termometry. Tylko nie wiem jak z doborem pompy na OP bo tu będzie mały przepływ i mały opór a standarowe pompy np.40ki mają pewien mimnimalny przepływ.Program mi nie dobiera pompy 40ki poniżej 9Kpa -
I to bez zaworu typu VTC;)
-
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Mało,dużo to trudno powiedzieć bo to zależy od wielu czynników.Po pierwsze czy te pętle mają za zadanie ogrzać poszczególne pomieszczenia w których są czy są tylko dla efektu ciepłej podłogi czyli są razem z grzejnikami w danym pomieszczeniu? -
Niska temperatura powrotu wody do kotla
odpowietrznik odpowiedział(a) na Adamos33 temat w Instalacje CO i CWU
Szybko)Będzie sobie krążyć w obiegu kotłowym.Nie musi być zaworu grzybkowego(nie ma potrzeby regulacji przepływu)może być kulowy -
Wycena mocno przesadzona.Np.Grundfos Alpha 2 kosztuje nie więcej jak 500zł Kocioł MCR to wg mnie zły wybór(wysoka moc minimalna)Potrzebny jest projekt najpierw OZC potem na jego podstawie projekt CO.Przy samej podłogówce w całym domu przy powierzchni domu 125m2 to powinno pójść bezpośrednio z kotła,bez sprzęgła przy odpowiednim kotle tu sugeruje Termet Ecocondens Gold np.20kW Sterownie podłogówką przy pomocy siłowników i termostatów czyli na zasadzie ON/OFF przy kotle kondensacyjnym to nie jest dobre rozwiązanie.Powinno być pogodowe,regulacja przy pomocy krzywej grzewczej(czujnik pogodowy zewnętrzny) Ciekawe jakich grup pompowych twój hydraulik chce użyć,podejrzewam że z zaworem termost.z nastawą ręczną co w połączeniu z kotłem kondensacyjnym jest nieporozumieniem
-
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
No niestety taki zawór 3D mieszający wymaga dodatkowej pompy,bez pompy nie będzie działał)Ale co chcesz załatwiać RTL-em?Zawór RTL obsługuje tylko 1 pętlę i on jest taką protezą OP.Można go zastosować jak ktoś ma powiedzmy 1łazienkę no może jeszcze 1 w kuchni ale przy większej ilości pętli to przestaje już być opłacalne a po drugie jest niesterowalne.Przy większej ilości pętli stosuje się już zawory mieszające 3D które potrzebują dla swojego działania pompy. Możesz np.kupić taki zawór jak w załączniku -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
Wg.mnie popełnił,nie dając nic na te 3pętle OP co by obniżyło temp.Instalacja podłogowa jest malutka,zaledwie 3 krótkie pętle .Myślę że nie opłaca się dla tak małej podłogówki instalować zaworu 3D z siłownikiem który miałby być sterowany pogodowo jak to się standardowo powinno robić przy kotłach kondensacyjnych.Najlepiej było podłączyć tą górną pętle do tego rozdzielcza z tymi 3ma pętlami i nie kombinować z zaworem RTL W tej sytuacji może najlepszym wyjściem jest montaż niestety zaworu 3D z nastawą ręczną temp.np.ESBE VTA czy Afriso ATM +musi być do tego pompa.Mam nadzieje że od kotła idą osobne rury do tego rozdzielacza podłogowego co umożliwi montaż tego zestawu mieszającego w kotłowni -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
O ile dobrze widzę masz 3pętle podłogówki?(oprócz tej na RTL-u)Nie możesz puścić na nie tej samej temp.co na grzejniki czyli np.55st.Np na tej jednej pętli na górze w łazience tą funkcję obniżenia pełni RTL -
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
odpowietrznik odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
A co obniża temp.na te 3pętle podłogówki?
