  1. odpowietrznik odpowiedź w Ocena Schematu, Stopniowanie Co został oznaczony jako odpowiedź   
    Zawór do napełniania instalacji powinien być przed kotłem(na trójniku)na powrocie,nie na stałe tylko na wężyku+zawór zwrotny aby woda z instalacji CO nie mieszała się z wodą użytkową.Swoją drogą na belce zasilającej i powrotnej powinny być zawory spustowe
  2. odpowietrznik odpowiedź w Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu został oznaczony jako odpowiedź   
    Nie wiem teraz jest sens przeróbki jak poszedłeś już w koszty.Dołożenie pompy na powrocie o ile Twój sterownik ją obsługuje sprawi że instalacja będzie działała poprawnie.A jesli koniecznie chcesz przeróbek to schemat nr.1 zawory termostatyczne na grzejnikach koniecznie.Przy schemacie nr.2 można sterowac ogrzewaniem grzejnikowym pogodowo dzieki zastosowaniu zaw.3D z siłownikiem +czujnik zew.pogod. o ile sterownik kotła ma opcję pogodówki



  3. odpowietrznik odpowiedź w Projekt Instalacji Do Oceny został oznaczony jako odpowiedź   
    Zrób jak w załączniku.Te wartości w watach na czerwono to są projektowe straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń?

×
×