Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
temperatura powrotu 39 C
strumien paliwa 1.7
temperatura kotła 41
Moc kotła 16kw
temp podłogówki daj 50C
temp CO 50C
nic więcej teraz czekać niech moduluje , proponował bym byś zrobił zdjęcia instalacji bardziej doświadczeni koledzy ocenią fachowo bez tego nie ruszymy do przodu


Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

na podłogówkę 50 C to trochę za dużo  proponuję max 36 stopni

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano
20 minut temu, antek55 napisał:

regulator będzie sterował temperaturą  wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury  kotła, trzeba mierzyć temperaturę  za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"

np http://grzejmy.pl/herz-silownik-naped-do-zaworu-3drogowego-mieszajacego-p-2729.html

w ogóle to proponował Ci założenie napędu mieszaczy , jeśli ustawił  np ochrone powrotu, bo większośc z monterów nie ma zielonego pojęcia jak taki układ ma pracować ( mam stycznośc z wieloma)

Opublikowano
i zaczyna przesypywac piec
jak zaczyna przesypywac groszek to zwiększ kaloryczność oraz zmniejsz moc kotła i obserwuj nic więcej i czekaj.

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
2 minuty temu, mariusz30 napisał:

i zaczyna przesypywac piec

zwiększ może kalorycznośc węgla lub zmniejsz moc

Opublikowano
na podłogówkę 50 C to trochę za dużo  proponuję max 36 stopni

mieszać 2 temp 50C i tak więcej nie pójdzie ja mam ustawione 45 C a faktycznie temp podłogówki jest 36,7C

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Opublikowano (edytowane)

czyli rośnie jest dobrze

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

czekamy

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

możesz zrobić zdjęcia gdzie są zamontowane termometry powrotu i wyjścia za zaworem 3r  czy 4 dr 

Opublikowano (edytowane)

czy to jest termometr kotła? miałem na myśli czujniki temperatur podpięte do regulatora

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

to wszystko zależy od układu hydraulicznego jednym słowem mówiąc od instalacji , ilości odbiorników , jakości ekogroszku itp, ja przy nie ocieplony domu i jednej części dachu nioeocieplonej spalałem przy temperaturze na dworze -10 24 kg coś koło tego je wtedy siedziałem przy kotle 24 h i ustawiłem teraz nie wiem ocieplam dom , ocieplam poddasze i zobaczę ile pójdzie .

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano
czekamy

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

jak tam kocioł.

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

W takim razie coś jest nie tak z instalacją musi wydać tyle ile zadane .

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

nie mam już sił do tego pieca

jedynie co zauważyłem ale to chyba nie bedzie problem to na 2 rozdzielaczu na 1 pietrze w tych miarkach jest cos takiego ale jak zaparowane z kropelkami wody ale po puszczeniu zaworu na tyle woda od razu leci

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.