Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
W dniu 23.04.2024 o 20:01, Pablowski napisał(a):

Witam ponownie, już po montażu i uruchomieniu palnika, pierwsze 2 ładowania buforów myślę że dość długo od  rozpalania do wygrzania 1500 litrów od 40 stopni do 80 stopni zajęło około 8 godzin, nie wiem czy to jest ok czy powinno być trochę szybciej, pali się w FL i zanim osiągnie zadaną na kotle 77 stopni to chodzi w maksymalnej mocy 20 kw, a po osiągnięciu utrzymuje temperaturę w mocy około 16 kw aż do wygaszenia. Zauważyłem również że ma ciężko rozpalić i dopiero w 3 próbie rozpala. W ustawieniach rozpalania dawka jest na 100 gram i myślę że trochę za mało skoro dopiero przy 3 próbie rozpala to pewnie za mała dawka paliwa. Spróbuję ją zwiększyć do 120 gram może się poprawi. Jutro się okaże czy coś pomogło. Również widzę że sterownik ecomax 920 ma możliwość podłączenia do sieci i tu prosił bym o podpowiedź co muszę dołożyć by mieć podgląd przez internet, kotłownia jest w budynku gospodarczym i niestety nie ma tam zasięgu wifi, czyli przydał by się jakiś wzmacniacz sygnału wifi to może by się poprawiło.

Masz w ogóle włączoną obsługę bufora? Pytam z tego względu, że w moim sterowniku (850P2) nie ma możliwości ustawienia temperatury kotła niższej niż temperatura końca ładowania bufora. Jeśli ustawię, że bufor ma ładować do 80st to nie mogę ustawić na kotle mniej niż 80st. Druga sprawa jest taka, że lądując bufor powinno się jechać kotłem cały czas na maksymalnej mocy.

Opublikowano

Grzejąc bufory mam włączone c.o. tylko ono jest cyklicznie załączane a nie chodzi cały czas, spadek temperatury o 1 stopień i ponownie załącza grzanie. W czasie grzania buforów załączy się grzanie c.o. około 3 razy . Przy dzisiejszej temperaturze 3 razy ale zimą na pewno więcej. 

Obsługa buforów załączone, startuje grzanie od 65 stopni,a kończy kiedy powrót będzie na 75. Mi temperaturę kotła podnosi samoczynnie, pewnie z powodu histerezy.

Opublikowano

@Pablowski a na ile  ci starczą te bufory na dzień dzisiejszy ? 

Powiem strzeże że jak bym teraz spalał 25 kg peletu na dobę to bym był załamany .

Tak na dwie doby w tym okresie te 25 kg było by ok .

Opublikowano

Na dzień dzisiejszy to około 30 godzin, w styczniu i lutym to około 22 godziny. Wiem że krótko ale niestety stary dom, słabo izolowany to i straty duże, najpierw kotłownia, a później izolacje termiczne bo na wszystko trzeba zarobić własnymi siłami.

Opublikowano
18 godzin temu, Pablowski napisał(a):

Grzejąc bufory mam włączone c.o. tylko ono jest cyklicznie załączane a nie chodzi cały czas, spadek temperatury o 1 stopień i ponownie załącza grzanie. W czasie grzania buforów załączy się grzanie c.o. około 3 razy . Przy dzisiejszej temperaturze 3 razy ale zimą na pewno więcej. 

Obsługa buforów załączone, startuje grzanie od 65 stopni,a kończy kiedy powrót będzie na 75. Mi temperaturę kotła podnosi samoczynnie, pewnie z powodu histerezy.

Nie z powodu histerezy tylko sterownik kotła jest tak zaprogramowany, że temperatura zadana kotła nie może być niższa niż temperatura zadana mieszaczy/cwu/bufora. Najwyższa z tych temperatur to najniższa temperatura zadana kotła jaką można ustawić i jest to logiczne bo jak można uzyskać zadaną np 55 na mieszaczy grzejąc kocioł do np 50. Jeżeli masz ustawioną temperaturę zakończenia ładowania na 75, a kocioł sam ustawia się na 77 to znaczy, że parametr ,,podwyższenie temperatury kotła od co i cwu" masz ustawiony na 2 stopnie i tu wszystko się zgadza. Wcześniej pisałeś że ładujesz bufor do 80st, dlatego mnie zastanowiło jakim cudem masz temperaturę zadaną kotła niższą niż temp. ładowania bufora.

Moim zdaniem albo podkręć jeszcze ten parametr podwyższania temperatury kotła alba ręcznie ustaw wyższą temperaturę zadaną kotła, żeby pracował on z pełną mocą do końca ładowania. Teraz podejrzewam, że przy końcówce ładowania bufora moc kotła spada np do 6kW, jednocześnie z 4kW ,,idą" w tym czasie na instalacje co daje taki efekt jakbyś bufor grzał mocą 2kW i dlatego tak długo to trwa. Podgrzanie 1500l wody o 40st to w przybliżeniu jakieś 60kWh energii, więc jadąc z mocą 20kW powinno trwać 3h (max 4 uwzględniając straty kominowe i sprawność kotła)

Opublikowano

Ok , tylko zastanawiam się czy może wpływać praca pompy c.o. na czas ładowania buforów, bo na tą chwilę pompa chodzi w podnoszeniu 1 metra, jeśli ją zmienię na np. 2 metry podnoszenia to kocioł ciężko ma osiągnąć temperaturę zadaną

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Co może być nie tak z tym sterownikiem pokojowym że na nim jest informacja że brak komunikacji,a na głównym widzi sterownik pokojowy ecoster 90 ale info jest że blokada, czym to spowodowane oprogramowaniem sterownika pokojowego czy głównego na kotle ecomax 920 ??? Pomoże ktoś???

IMG_20240526_152715.jpg

IMG_20240526_152713.jpg

Opublikowano

Kupiłeś sterownik  pokojowy który ma oprogramowanie nie zgodne z twoim, chodzi o to że producenci kotłów wymusili na firme plum "podpisywanie" oprogramowania i tak np. masz kocił firmy kostrzewa i nie będzie ci chodził (dogadywał się) z sterownikiem pokojowym z oprogramowaniem produkowanym pod fimę np. pereko, chociaż wszytko wychodzi od tego samego producenta elektroniki firmy plum. Jedyna opcja żeby to zaczęło ze sobą współpracować to kumaty instalator który ma oprogramowanie do wszystkiego (z jednej firmy) i ci je przeprogramuje (wszystkie moduły) lub pisanie prośby do fimry plum i wysyłanie całej elektroniki (sterowników, modułów dodatkowych i termostatów pokojowych) do nich żeby ci to ogarneli (oczywiście odpłatnie). Ja miałem ten sam problem co ty 2 lata temu z sondą lambda i z jednym z termostatów pokojowych...zrobili to wszystko za 500zł + wysyłki ale chcieli paragony z zakupów (do wglądu) że to sprzęt kupiony nowy a nie odkupiony używany... Tak że niestety nie jest dobrze

Opublikowano

To chyba trzeba będzie zwrot zakupu zrobić bo na co mi taki sterownik pokojowy który wymaga jeszcze zmiany oprogramowania i to jeszcze odpłatne , to jest naciąganie na dodatkowe koszty nie uzasadnione przez sprzedawcę takich sterowników. Jeśli kupujemy produkt nowy typowy według producenta to chyba musi grać i tyle... dobrze że jeszcze mam czas na zwrot bo tak to znowu dodatkowe koszty. 

Opublikowano

Jeżeli możesz to zwracaj, żeby mieć pewność że sterownik pokojowy będzie ci się dogadywał z kotłem to pisz bezpośrednio do producenta kotła o taki sterownik i od nich kup...nie będzie problemów, jest to tylko nieco droższy zakup.

Opublikowano

Już załatwione, serwis Kipi zrobił przez econet aktualizację i wreszcie ecomax 920 go widzi, także jedno z głowy. Drugi problem to taki że w sterowniku pokojowym ustawiłem wyższą temperaturę zadaną niż aktualna żeby sprawdzić czy załączy mieszaczu pompkę mieszacza i zonk...na sterowniku pokojowym płomień się zaświecił czyli w teorii włączył grzanie a mieszacz i pompa mieszacza cisza. Oczywiście nie załączy kotła gdyż kocioł grzeje tylko bufory, co trzeba wprowadzić do ecomax kiedy jest wyłączony ale nie z sieci by to wreszcie startowało jak potrzeba??? Pomoże ktoś???

Opublikowano

W ustawieniach masz wybor co ma robic “termostat”. Moze byc to troche niejednoznaczne bo jest to w dwoch miejscach wiec instrukcja w garsc i szukaj bo z glowy nie pamietam.

Opublikowano

Nie załącza mimo że widzisz płomień w termostacie pokojowy, bo pewnie masz włączony tryb letni. Zmień sobie tryb na zima lub podnieś temperaturę trybu lato na wyższą niż jest obecna, to zadziała wtedy.

Opublikowano

Tryb mam zimowy w jednym i drugim sterowniku, temperaturę zadaną mam wyższą niż obecna o 4 stopnie i też nie ma reakcji na pompę mieszacza i mieszacz a na sterowniku pokojowym płomień się świeci, bufor ma obecnie 68 stopni, kocioł wyłączony 

Chyba odkryłem dlaczego nie załączalo, a mianowicie sterownik kotła musi być w pracy lub postoju by grało grzanie przez sterownik pokojowy ecoster 90. Kiedy sterownik kotła wyłączony to nic się nie uruchomi....

  • Zgadzam się 1
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

Jestem nowym użytkownikiem forum, zielonym w kwestii palników pelletowych.

Potrzebuje porady w doborze palnika do nietypowego zastosowania.

Palnik ma służyć do nagrzewania zbiornika o poj. 5000 l do tempr. około 85 C i po jej osiągnięciu wyłączyć się.
W ten zbiornik jest wspawany wymiennik na spaliny ( rura  ) o mocy odbiorczej 20kW/h , przy wyjściu spalin 150 C.

Więc palnik powinien podawać stałą moc około 20 kW przez okres około 20 godzin, aby nagrzać ten zbiornik.
Następnie nastąpi 24 godziny przerwy i ponowne napełnienie zbiornika i nagrzanie. Czyli średnio 15 cykli na miesiąc.
Palnik ma palić pellet klasy A2.  I to wszystko.

Nie wiem jakiej mocy i typu kupić palnik do tego celu. Zależy mi aby się nie przegrzewał i przeżył co najmniej rok czasu ( czyli 5000 godzin z mocą 20 kW/h ).

Pytam w waszym temacie ponieważ po kilku dni przeszukuję internet i Kipi wydaje się najpopularniejszym palnikiem.

Pozdrawiam, Andrzej Koczewski


 

 

 

 

Opublikowano

Jeśli poprawnie zamontujesz ten palnik to nie będzie się przegrzewał .

Ciekawi mnie po co  koledze taka dziwna machina , zdajesz sobie sprawę że to nie ekonomiczne będzie ? 

Praca palnika z mocą 20 kw pochłania około 4 kilo pelletu na godzinę .

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dzięki z odp.
Zbiornik ma służyć do enzymatycznego rozluźnia struktury twardych owoców, w celu łatwiejszego pozyskania soku. 
Stosowaliśmy palnik na olej opałowy, mam nadzieję, że na pellecie będzie 2-3 razy taniej.
Mam jeszcze pytanie.
Czy nie lepiej kupić KIPI ROTARY 36 kW i ustawić go 20 kW, zamiast KIPI ROTARY 20 kW i obciążać go maksymalną mocą.

 

Opublikowano

Zdecydowanie ,na większym , ale skręconym palniku, nie będzie lepiej. 20kw w palniku 36kw, to nie jest to samo, co 20kw w palniku 20kw. Palnik najlepiej pracuje na mocy nominalnej. Poza tym, ustawienie palnika na  mocy max jest łatwiejsze niż ustawienie mocy pośrednich. Jeśli zapewnisz odpowiednią ilość powietrza do palnika, to nie będzie się przegrzewał, bo on chłodzi się właśnie pozyskanym powietrzem do spalania. Ale na spalanie byle jakiego pelletu w kipi, żeby było super tanio , to bym się raczej nie nastawiał. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

W zasadzie to prawda  praca palnika nie musi być ciągła , ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę możliwości wymiennika , jak miałeś wcześniej palnik olejowy 20 kw i był ok do tego sprzętu to ja bym Ci zaproponował rotary 26 kw do gorszego pelletu , ale powiedz jeszcze co tam podgrzewasz w tym zbiorniku wodę czy powietrze ?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Podgrzewam mieszaninę wody i miazgi owocowej + mieszadło.
Niestety wymiennik jest około 20 kW.
Również pomyślałem o palniku 26 kW, żeby mieć trochę zapasu mocy w wypadku mniej kalorycznego pelletu.
Mam obok dwa tartaki . Jeden olbrzymi produkuje pellet A1 z drzewa brzozowo-olchowego.   Drugi mały, robi niecertyfikowany z mieszaniny drzew oparty głównie na sośnie 1000 zł tona . Kolega w domu pali tym niecertyfikowanym i nie widzi różnicy. Posiada palnik haztechnik HT PellHard 28 kW.  Pomyślałem sobie skoro kolega ma ten palnik + paliwo  rozpracowane, to wezmę ten sam. Ale zdziwiła mnie cena palnika 12600 zł. No i zacząłem rozgryzać temat.

Opublikowano
1 godzinę temu, Koczewski napisał(a):

Również pomyślałem o palniku 26 kW

Ja tez w ta strone bym szedl. Palnik nominalny to znaczy maksymalny. A to ciezko ustawic. Wiec 26kW jest z fajnym “zapasem” ktorego nie musisz wykorzystuwac a ustawiasz po prostu na 20kW pracy ciaglej bez modulacji i robi start/stop co iles godzin.

Opublikowano
12 godzin temu, Koczewski napisał(a):

 

 

 

12 godzin temu, Koczewski napisał(a):

 

Posiada palnik haztechnik HT PellHard 28 kW.  Pomyślałem sobie skoro kolega ma ten palnik + paliwo  rozpracowane, to wezmę ten sam. Ale zdziwiła mnie cena palnika 12600 zł. No i zacząłem rozgryzać temat.

HT z czystym sumieniem odpuść , narzekano tu na forum na pękające paleniska i to po jednym czy dwóch sezonach winą obarczano oczywiście użytkownika i jego pellet .

  • Lubię to 1
Opublikowano

Dzięki za ostrzeżenie. 
Chciałbym sfinalizować zakup kipi rotary 26 kW. 
Ale zgłupiałem w kwestii doboru sterownika. 
Na stronie 499.pl jest promocja z sterownikiem ecoMax920 za 6400 zł
Praktycznie wszyscy inni sprzedają z sterownikiem ecoMax360 za około 6300 zł.
Różnica żadna.

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.