sambor Opublikowano 2 Lutego 2021 #13926 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 5 godzin temu, czarny21 napisał: Po mocy tak wygląda wykres. Temperatura powrotu nadal o te 3°C za duża różnica niestety. Temperatura na kotle 66°C a temp. Powrotu 53°C. Nadal za duża różnica będę musiał jednak przerobić tą instalację. Najprościej jest ponieść temp zadaną na kotle, a co z układami - to każdy ma swoje wady i zalety, Zawory AVT czy VTC otwierają się ok 10C poniżej temp znamionowej. Siłownik na 4-D będzie skakał, ale utrzyma na powrocie temp zadaną, tylko że na odbiorach ( grzejnikach) będzie ciekawie. Dla tej instalacji to zaw 4-D musi być min 5/4"+ pompa na powrocie. Jak policzyłem na szybko to moc grzejników wynosi ok 30kW, więc zapas na kotle jest. Natomiast są za cienkie rury i to nie tylko w kotłowni. Najprostszym zabezpieczeniem będzie to o czym pisałem - pompa przewałowa lub prosty bypass między zasilaniem a powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2021 #13927 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 (edytowane) . Edytowane 2 Lutego 2021 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13928 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @samborPodnieść temperaturę na kotle do jakiej? Jeśli będę się trzymał przerobienia układu na 5/4' z zaworu 4D z siłownikiem też 5/4' dołożę pompę na powrocie to muszę robić ten dodatkowy krótki obieg zaznaczony na pomarańczowo czy muszę zamontować na nim zawór ATV 55 czy dać 60. Na grzejnikach będzie ciekawie co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 2 Lutego 2021 #13929 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @sambor wiele razy tłumaczyłes że sprzęgło i 4d to podobny układ o podobnym działaniu. Czy ze sprzęgła na powrocie ATV/VTC to mus, czy uważasz że sama pompa na powrocie i jej regulacja załatwi sprawę temperatury powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2021 #13930 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 11 minut temu, czarny21 napisał: muszę robić ten dodatkowy krótki obieg zaznaczony na pomarańczowo czy muszę zamontować na nim zawór ATV 55 czy dać 60. Ten sposób da ci dodatkowe zabezpieczenie, bo na powrót do kotła będziesz miał gorącą wodę bezpośrednio z kotła i dodatkowo zmieszaną z powrotu 4D. I wtedy już nie trzeba ATV. Te wariant powinien zadziałać. Na tym pomarańczowym bajbasie przydałby się zawór grzybkowy do ewentualnego zdławienia przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13931 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Czyli 4D pompa na powrocie bez ATV tylko pytanie jak tą pompę podłączyć do sterownika oraz pompę z obiegu CO za zaworem 4D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2021 #13932 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Pompę za 4D jako pompa mieszacza, a ta na powrocie jako pompa kotła/bufora. Przypomnij jaki masz sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13933 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13934 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Witam mam pytanie o czujnik temp spalin do sterownika ecomax860 z firmy plum. Jaki konkretnie mam zakupić? W hurtowni nie wiedzą dokładnie a zamawiać bede z internetu... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 2 Lutego 2021 #13935 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 2 godziny temu, Kordjano napisał: Nie zrozumieliśmy sie zz do odcięcia instalacji grzejników gdy pompa stop , nie bajpasa bo cyrkulacji nie będzie . Ale znaczy to że bez zz ten bajpas będzie działał jako ochrona powrotu bez problemu a zz by odciąć się od grzejników jak kocioł zimny ,co w zasadzie nie jest mi potrzebne bo na grawitacji grzeję 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13936 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @tablo888 masz tu na fotce czujkę powrotu i spalin. 2 godziny temu, cezar76 napisał: Pompę za 4D jako pompa mieszacza, a ta na powrocie jako pompa kotła/bufora. Przypomnij jaki masz sterownik. Ecomax 920 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lutego 2021 #13937 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 2 godziny temu, eliks napisał: czy uważasz że sama pompa na powrocie i jej regulacja załatwi sprawę temperatury powrotu? Powinna załatwić, ale musi mieć z czego brać, w omawianym kotle o mocy 50kW, jest odbiór ok 30-35kW, wiec zapas jest. Jak stosuje się małe kotły i odbiory na styk to nie ważne co by się dało powrót może być niedogrzany - wiadomo - "Z pustego to i Salomon nie naleje( zagrzeje)" Aby taka instalacja miała sens musi być obieg 5/4" - czyli: z kotła rura 5/4 sprzęgło z mufami 5/4", na powrocie pompa 32/40 i dalej rury 5,4"+ zaw grzybkowy dławiący też 5/4". Kolega ma kocioł o mocy 2x-3x większej niż większość z was, więc musi mieć inaczej wykonaną instalację, choć lepszym rozwiązaniem będzie zaw VTC60C i pompa 32/40, może też być 4-D najlepiej 2" z pompą 32/40 na powrocie. Można jeszcze w kotłowni za pompą w kierunku odbiorów dać bypass między zasilaniem a powrotem z zaworem regulującym - to najtańsze rozwiązanie, ale wymaga zapasu wydatku na pompie- część tego co pompuje pompa idzie z powrotem na kocioł. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13938 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Dzięki wielkie za pomoc i fachową wiedzę. @sambora na tą chwilę do momentu kiedy nie zmienię obiegu to jaka temperaturę proponujesz ustawić na kotle i od jakiej temperatury ustawić włączanie pompy. Teraz mam ustawione włączanie pompy przy temp. 58°C. A tak wygląda wykres po całym dniu i ustawienia pompy @sambor czy taki zestaw pompy i zaworów na powrocie będzie dobry czy lepiej inaczej to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lutego 2021 #13939 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 (edytowane) To pewnie pompa 25/40 , jako pompa będzie na początek OK, ale reszta oprócz filtra do złomu. Więc czy nie lepiej kupić samą pompę i filtr + zawór odcinający? Zanim zaczniesz coś robić czy kupować zrób porządny rys ze średnicami rur. Powrót podniesiesz podnosząc temp zadaną na kotle i lekko ( o 2-3C) temp wyłączenia pompy Choć najlepiej było by podnieść bieg na pompie. Edytowane 2 Lutego 2021 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13940 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Pompa 25/60 i zostawić zawór z filtrem oraz zawór odcinający reszta generuje tylko dodatkowy koszt. Zrobię na razie podpytuję mądrzejszych co mam gdzie dać żeby nie przerobić jednej źle zrobionej instalacji na kolejną również źle wykonaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13941 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Pompa IBO 25/40 tak średnio na 2 sezony grzewcze nie polecam , przynajmniej tyle u mnie wytrzymała . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13942 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @sambor rzucisz okiem czy tak może to wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bioly Opublikowano 2 Lutego 2021 #13943 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Raczej tak to ma wyglądać przynajmniej ja tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13944 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Co oznacza ZZ? Zz=zawór zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bioly Opublikowano 2 Lutego 2021 #13945 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 (edytowane) Zawór zwrotny, wtedy by chyba nie musiałoby być tych odcinających Edytowane 2 Lutego 2021 przez bioly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13946 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 W sumie nie trzeba odcinających jak jes ZZ żeby wymienić pompę bez spuszczania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 2 Lutego 2021 #13947 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Jak dla mnie to zamiast 4d to 3d będzie lepszy bajpas do ogrzania powrotu a 3d jako mieszacz na grzejniki na bajpasie zawór do regulacji przepływu pompę kotłową załączać od 35 , 40 st a mieszacza od 50 st 55 st wtedy masz krótki obieg jak w samochodzie zawór czterodrożny kiepsko działa jako zabezpieczenie powrotu a jednocześnie mieszacz kręci w te i wefte . zapytaj @cezar76 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13948 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @Kordjano mówisz o tym rozwiązaniu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lutego 2021 #13949 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Widzę że doradcy się zlecieli, niech podoradzają zobaczymy co doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 2 Lutego 2021 #13950 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 29 minut temu, bioly napisał: Raczej tak to ma wyglądać przynajmniej ja tak mam @bioly to może nie proponuj tego z czego Ty nie jesteś zadowolony. Ludzie... To nie laboratorium i nie ma co popadać w panikę... O takim rozwiązaniu pisałem już dużo wcześniej. ZZ bym nie zalozyl, bo dzięki temu, że go nie bedzie, to przy starcie z niskiej temp kotła w minimalnym procencie zadziała grawitacja. Jakbym miał patrzeć czy jest na powrocie przez chwilę jest 46 czy 50 st, to bym osiwiał... Czarnemu chodzi o to, że przy starcie kotła jest zalewany zimną wodą i temp na kotle potrafi spać do 40-tu kilku stopni. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi