  W dniu 2.01.2020 o 20:28, Kris19760817 napisał(a):

 

Wymyśliłem sobie że kupię palnik, kocioł jest z 2009 to może do 2023 dociągnięcia wtedy kupię tylko wymiennik z papierem na uchwałę antysmogowa w Małopolsce.

Rozwiń  

Nie ma takiej opcji że zrobisz legalnie składaka z papierami.

Opublikowano

Można jak najbardziej. 

Opublikowano
  W dniu 2.01.2020 o 11:26, gmaj22 napisał(a):

Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany  zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". J

Rozwiń  

Podoba mi się ten pomysł.Ale mam pytanie.

Czy dałoby się zrobić tak by pompa wyciągała ciepełko zarówno z kotła jak i tego małego buforka?

W typowych schematach kocioł-bufor po nagrzaniu bufora kocioł stygnie bezproduktywnie.A mnie by zależało,żeby kocioł z buforkiem się nagrzewał i oddawał ciepło na instalację.Jak temperatura by spadła w całym zładzie wody(kocioł + buforek) o zadaną histerezę to palnik by się odpalił.

Czy ma to sens i jest możliwe do wykonania?

Opublikowano (edytowane)

Podłącz pompę kotłową na stałe. (Wymiennik ciepła: TAK w Plumie) Przy takim małym raczej o warstwowym rozkładzie temperatury nie ma mowy, chyba nawet lepiej jak woda miesza się cały czas. W końcu mały buforek to takie większe sprzęgło.

Edytowane przez Dragster
  • Lubię to 1
Opublikowano

@g69 Ja tak "jade" od ponad miesiąca. Do takiej konfiguracji najlepszy będzie zasobnik poziomy dwupłaszczowy. Oddaje całą energię równomiernie. Stojący z węzownicą może się nie sprawdzić, ponieważ woda się rozwarstwi i z górnej części tego zasobnika wężownica już nie odbierze energii. ( takie moje przemyślenia)

Opisywałem to w temacie o  Tekli od strony 233.

Opublikowano

Może tak być :)

Opublikowano

No proszę jak prosto i tanio można zwiększyć { pojemność wodną } kotła. zasobnik jako bufor i sprzęgło w jednym .

Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 06:17, Trener40 napisał(a):

Do takiej konfiguracji najlepszy będzie zasobnik poziomy dwupłaszczowy. Oddaje całą energię równomiernie.

Rozwiń  

Potrzebny jest też dobry przepływ pomiędzy kotłem a bojlerem, bo nie w każdym przypadku to się może sprawdzić... ;-)

Opublikowano

Ja ma mam zasilanie i powrót z CWU 3/4 C.  Nie będę zmieniał na 1/2 C  dla sprawdzenia, bo mi się nie chce :) 

Opublikowano
  W dniu 2.01.2020 o 21:52, palacz66 napisał(a):

Można jak najbardziej. 

Rozwiń  

Co można? Badania masz na konkretny zestaw, palnik + korpus kotła.

Opublikowano

@eliks mój kocioł ma już prawie 10lat i nie przechodził żadnych badań, bo wtedy tego nie było, ale kiedyś zadzwoniłem do Kostrzewy z zapytaniem. Czy jak kupie od nich wkład ceramiczny+ nakładkę ceramiczną na palnik i zawirowacze, to cz mój osobisty kocioł będzie kotlem 5-ej klasy. Odpowiedz brzmiała TAK. Nawet papier na to dostanę. :) 

Opublikowano

A ciekawe czy można było by podłączyć taki mały bufor do powrotu kotła, zwiększa się wtedy ilość wody w układzie, więc jest dłuższy czas postoju. Poprawcie mnie jak się mylę. 

Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 06:53, Trener40 napisał(a):

@eliks mój kocioł ma już prawie 10lat i nie przechodził żadnych badań, bo wtedy tego nie było, ale kiedyś zadzwoniłem do Kostrzewy z zapytaniem. Czy jak kupie od nich wkład ceramiczny+ nakładkę ceramiczną na palnik i zawirowacze, to cz mój osobisty kocioł będzie kotlem 5-ej klasy. Odpowiedz brzmiała TAK. Nawet papier na to dostanę. :) 

Rozwiń  

Ale ja mówiłem o legalności tego przedsięwzięcia. Bo tu dostaniesz papier gdzie będą badania z 2018r. a kocioł z 2010r. Przy kontroli może być różnie. 

Opublikowano

Eliks

Pomyślę zatem bo robi się spory wydatek.

Palnik + zbiornik na pellet + wkład kominowy zakładam że z 7 tys trzeba wydać.

 

 

Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 08:29, misiek30 napisał(a):

A ciekawe czy można było by podłączyć taki mały bufor do powrotu kotła, zwiększa się wtedy ilość wody w układzie, więc jest dłuższy czas postoju. Poprawcie mnie jak się mylę. 

Rozwiń  

Ilość wody to jedno, a sposób jej nagrzewania i dystrubuowania to drugie. 

Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 06:12, Dragster napisał(a):

Podłącz pompę kotłową na stałe. (Wymiennik ciepła: TAK w Plumie)

Rozwiń  

Okazuje się, że nie zawsze ta pompa może działać. W "starej" wersji oprogramowania, przy uruchomieniu wymiennika ciepła, pompa kotłowa działała przy grzaniu pomieszczeń oraz przy grzaniu CWU (przy ustawieniu priorytetu CWU). Na "nowej" wersji softu niestety to nie działa. Przy włączeniu wymiennika, pompa kotła działa podczas grzania CWU, natomiast nie działa, gdy grzeje chałupę. Gdy wyłączy się wymiennik - jest odwrotnie... Z takim problemem teraz się zmagam na "nowym" sofcie, nie potrafię zmusić pompy kotła, aby działała cały czas...

Kolejna sprawa- w nowym sofcie pojawiły się nowe opcje: "pulsacja" w ustawieniach rozpalania, oraz "wyjście H". W ustawieniach "wyjścia H" mogę ustawić: czyszczenie lub pompa cyrkulacyjna lub alarm.

Czy ktoś wie, co z tym wyjściem H?  

Opublikowano

do wyjscia H podłączasz przekaznik który steruje np. dodatkowym piecem(np. gazowym), pompa cyrkulacyjną lub innym urządzeniem które możesz zdefiniować w oprogramowaniu.

Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 06:12, Dragster napisał(a):

Podłącz pompę kotłową na stałe. (Wymiennik ciepła: TAK w Plumie) Przy takim małym raczej o warstwowym rozkładzie temperatury nie ma mowy, chyba nawet lepiej jak woda miesza się cały czas. W końcu mały buforek to takie większe sprzęgło.

Rozwiń  

Nie inaczej :) Jeśli jest to nawiązanie do mojego postu o wykorzystaniu bojlera do zasilania drabinek, to wtedy należy zastosować zasobnik CWU beż wężownicy. 

Z wężownicą to mamy wymiennik ciepła, bez niej - większe sprzęgło.

 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
  W dniu 3.01.2020 o 08:49, Kris19760817 napisał(a):

Pomyślę zatem bo robi się spory wydatek.

Palnik + zbiornik na pellet + wkład kominowy zakładam że z 7 tys trzeba wydać.

Rozwiń  

Chyba się nie zmieścisz w tej kwocie. 

Opublikowano (edytowane)
  W dniu 3.01.2020 o 09:11, cezar76 napisał(a):

Na "nowej" wersji softu niestety to nie działa. Przy włączeniu wymiennika, pompa kotła działa podczas grzania CWU, natomiast nie działa, gdy grzeje chałupę. Gdy wyłączy się wymiennik - jest odwrotnie...

Rozwiń  

Kurcze to jakiś babol jest. Nielogiczne. Co prawda nie mam najnowszej wersji ale tą ze słupkami i jak pompę ustawię w trybie wymiennika to działa cały czas. 

  W dniu 3.01.2020 o 11:26, gmaj22 napisał(a):

Nie inaczej :) Jeśli jest to nawiązanie do mojego postu o wykorzystaniu bojlera do zasilania drabinek, to wtedy należy zastosować zasobnik CWU beż wężownicy. 

Z wężownicą to mamy wymiennik ciepła, bez niej - większe sprzęgło.

Rozwiń  

Masz rację, nawet nie pomyślałem o tym :)

 

Edytowane przez Dragster
Opublikowano

Działało u mnie to tak jak opisywałeś, na tych softach " szóstkach". Teraz mam "jedenastki" i niestety już tak nie działa. Muszę wybierać, czy chcę aby pompa kotła działała z pompą CWU czy z pompą mieszacza. 

Opublikowano

Czy ktos posiada może kontakt do obsługi technicznej kipi? Bądź moze ktos mógłby pomóc w nastawach drogą telefoniczną. Na forum jest wiele informacji, ale czeato bardzo rozbieżnych. Chcialbym zaoszczędzić czas kontaktując się z kimś po prostu telefonicznie. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.

Pozdrawiam Patryk 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.