gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 #1 Opublikowano 11 Lutego 2017 Hej. Pytanie kieruje głównie do osób zajmujących się montażem instalacji. Czy po zastąpieniu pomp stałoobrotowych elektronicznymi, stosujecie sprzęgła hydrauliczne? Wiadomo, że niektórzy pomimo zamontowania pomp elektronicznych ustawiają je na stałoobrotowe. Jednak przy ustawieniu np. stałej różnicy ciśnień - co moim zdaniem jest najlepszą funkcją, jest sens stosowania sprzęgła? Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Pozdrawiam.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2017 #2 Opublikowano 11 Lutego 2017 Rodzaj pomp nie ma nic wspólnego z tym czy ma być sprzęgło czy nie
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 11 Lutego 2017 Ale to pompy zmieniając przepływy zrównoważą nam instalację samoczynnie. Więc po co montować sprzęgło?
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #4 Opublikowano 11 Lutego 2017 No właśnie. Sprzęgło dba o warunki pracy i kotła, i instalacji. Same pompy mają gdzieś kocioł. Sam napisałeś, że "zrównoważą nam instalację samoczynnie", czyli jak instalacja zawoła przepływu maksymalnego, to taki dostanie. To nie będzie "zdrowe" dla kotła.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #5 Opublikowano 11 Lutego 2017 No właśnie nie. Błędne rozumujesz. W sprzęgle część czynnika grzewczego ma możliwość powrotu właśnie równoważąc przepływ. Pompa elektroniczna tylko reaguje na zmiany ciśnienia zmniejszając obroty.
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 11 Lutego 2017 No ale instalacja, wykonywana i prjektowana jest na przepływy maksymalne (wymagane). Przy prawidłowo wyregulowanej i zrównoważonej instalacji z pompami elektronicznymi, sprzęgło nie ma kompletnie sensu. Jedynie w sytuacji, gdy nie znana jest instalacja i trudna do zrównoważenia.
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #7 Opublikowano 11 Lutego 2017 Ameryki nie odkryłeś. Obliczona instalacja i skonfrontowana z parametrami kotła sprzęgła nie potrzebuje. Co ma do tego rodzaj pomp? Sprzęgło jest gwarantem zrównoważenia hydraulicznego kocioł-układ.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2017 #8 Opublikowano 11 Lutego 2017 W jaki sposób zrównoważysz bilans mocy i przepływów kotła, który dostarcza np 10kW , przy różnicy temp 20C i przepływie 440l/h a odbiory potrzebują te 10 kW przy różnicy 5C - to przecież 4x większy przepływ i to trzeba zrównoważyć
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #9 Opublikowano 11 Lutego 2017 Obliczona instalacja przy pompach stałoobrotowych, będzie wymagała sprzęgła gdy nie będzie zaworów regulacyjnych dynamicznych. W przypadku pomp elektronicznych nie będzie tego wymagała
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #10 Opublikowano 11 Lutego 2017 W jaki sposób zrównoważysz bilans mocy i przepływów kotła, który dostarcza np 10kW , przy różnicy temp 20C i przepływie 440l/h a odbiory potrzebują te 10 kW przy różnicy 5C - to przecież 4x większy przepływ i to trzeba zrównoważyć No to zrównoważę to sobie na grzejnikach czy zaworach kryzujących ustawiając stałą różnicę ciśnienia na pompach i nie potrzebuję do tego sprzęgła. Jeżeli zmniejszą się przepływu lub zwiększą automatycznie pompa dostosuje przepływy ale utrzymując stałe ciśnienie różnicowe (dyspozycyjne) na obiegach.
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #11 Opublikowano 11 Lutego 2017 Ty cały czas piszesz o instalacji, a nie myślisz o tym co dzieje się na kotle.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2017 #12 Opublikowano 11 Lutego 2017 To zła teoria - widać, że nie robiłeś tego nigdy. Gdyż nie pisałbyś takich absurdów - posłuchaj: Przez kocioł ma krążyć woda w ilości 440l/h a przez instalację stały przepływ 1760l/h więc nie pisz bzdur o kryzowaniu - to nie ma z tym nic wspólnego.
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #13 Opublikowano 11 Lutego 2017 Różnicę 5 st. między zasilaniem a powrotem masz tylko w przypadku ogrzewania podłogowego, grzejniki projektowane są pod różnice 15/20 więc tą "właściwą". A w przypadku ogrzewania podłogowego montuje się zawory mieszające albo inne podmieszanie w formie zaworów regulacyjnych, gdzie z powrotu podbieramy parametr: 1/4 z zasilania - wyższy parametr 3/4 z powrotu - niższy parametr Poprawcie mnie jezeli sie myle
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #14 Opublikowano 11 Lutego 2017 Myślenie może i dobre, tylko co w przypadku instalacji mieszanej, gdzie takich jest większość???
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #15 Opublikowano 11 Lutego 2017 Kolego, ty roztrząsasz jakiś szczególny przypadek, czy generalizujesz? Wysunąłeś teorię, by ze sprzęgieł zrezygnować, a my ci mówimy, że tak się nie da i pompy nie mają tu nic do rzeczy.
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #16 Opublikowano 11 Lutego 2017 Uważam, że zastosowanie sprzęgieł w instalacjach już z obowiązkowymi pompami elektronicznymi jest bezzasadne. Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła. W przypadku instalacji mieszanych układ bezpośredni nie stanowi problemu, ponieważ w przypadku kryzowania przepływów pompa elektroniczna utrzyma stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając przepływ. W przypadku ogrzewania podłogowego tak jak odpisałem sambor-owi mamy podmieszanie, a ewentualne zamykanie obiegów pętli przejmie pompa elektroniczna, również utrzymując stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając tylko przepływ
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #17 Opublikowano 11 Lutego 2017 Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła. Czego mamy przykłady na co dzień na forum. Czy sprzęgła zniknęły z zaleceń producentów kotłów?
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #18 Opublikowano 11 Lutego 2017 Ale sprzęgło nie może zaszkodzić to po co usuwać z zaleceń? Poza tym może zastąpić zawór zabezpieczający przed zbyt niskim powrotem, ale można go zamienić na zawór 3 lub 4 drogowy. A temat pomp elektronicznych jest zbyt świeży. Takie jest moje zdanie.
Gość Digitrax Opublikowano 11 Lutego 2017 #19 Opublikowano 11 Lutego 2017 Inny przykład. Pompa w kotle to 25/40 pracuje na max i nie jest w stanie "napędzić" instalacji, która wymaga już pompy 25/60 lub większej. Szeregowo pomp nie można łączyć. więc co robisz ? ano właśnie sprzęgło pomiędzy tymi dwoma obiegami: kocioł (pompa) > sprzęgło > kocioł i on może pracować nawet na minimum a drugi obieg to sprzęgło > pompa > instalacja > sprzęgło. Jak sama nazwa wskazuje sprzęgło łaczy oba obiegi ale nie zakłóca przepływów w zwiazku z tym, że po obu stronach są różne wydajności pomp.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2017 #20 Opublikowano 11 Lutego 2017 A temat pomp elektronicznych jest zbyt świeży. Takie jest moje zdanie. Jaki świeży?, pompy elektroniczne są już na rynku ponad 10 lat. Jedyna z czego można zrezygnować przy zastosowaniu pompy elektronicznej to zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień.
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #21 Opublikowano 11 Lutego 2017 Świeża bo nie były wymagane, a były sporo droższe więc nikt ich tak naprawdę nie stosował i brakowało wiedzy na temat ich wpływu na instalację.
Gość mak Opublikowano 11 Lutego 2017 #22 Opublikowano 11 Lutego 2017 Uważam, że zastosowanie sprzęgieł w instalacjach już z obowiązkowymi pompami elektronicznymi jest bezzasadne. Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła. W przypadku instalacji mieszanych układ bezpośredni nie stanowi problemu, ponieważ w przypadku kryzowania przepływów pompa elektroniczna utrzyma stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając przepływ. W przypadku ogrzewania podłogowego tak jak odpisałem sambor-owi mamy podmieszanie, a ewentualne zamykanie obiegów pętli przejmie pompa elektroniczna, również utrzymując stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając tylko przepływ WOOOW! Ale teoria! Tylko że dowodów na potwierdzenie .....brak!
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #23 Opublikowano 11 Lutego 2017 Stąd właśnie pomysł na stworzenie nowego tematu. Patrz tekst mojego tematu: "Pytanie kieruje głównie do osób zajmujących się montażem instalacji."
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #24 Opublikowano 11 Lutego 2017 Aktualny wynik: 7:1 dla "Sprzęgieł". Drużyna "Pomp" broni się dalej pomimo, że na boisko wybiegł tylko jeden zawodnik i zepchnięty do obrony rozpaczliwie biega między słupkami...
gputowski Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #25 Opublikowano 11 Lutego 2017 Pozostawię bez komentarza, bo trochę to infantylne.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.