Rafał264 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 #1226 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Mam problem z wygaszaniem kotła w trybie lato. Dzieje się to nieregularnie piec chodzi tydzień czasami dwa i gaśnice. Próbowałam zmieniać czas podawania w nadzorze z 30min. Na 20min. Zmieniłem w ustawieniach serwisowych Moc nadmuch w nadzorze z1300rpm na 1900rpm czas podawania w nadzorze z 3s na 4s i wydłużony nadmuchu w nadzorze z 9s na 30. Czy macie jeszcze jakieś pomysły, dodam ze dzieje sie to na różnych paliwach Retopal, Skarbek... Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 #1227 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Mnie też takie wygaszania sie zdarzały jak tobie ale od czasu jak w sterowniku ustawiłem nadmuch w podtrzymaniu po wyłaczeniu tego nadmuchu to wygaszanie ustało , on na podtrzymaniu co tam ileś np 10minut dmuchnął na kilkadziesiąt sekund i chyba za bardzo wypalało to ten skromny zapas ekogrocha w palniku tak to sobie tłumaczyłem . Cytuj
Rafał264 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 #1228 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 U mnie w sterowniku 850r2 nie ma takiej opcji z tego co wiem w 850co taka funkcja jest ,dodam że po zmianie parametrów co odpisałem wyżej piec zgasł po 17 godzinach Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 #1229 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 piszesz że w nadzorze zmieniałeś a potem piszesz że nie masz tej opcji ? w każdym sterowniku to inaczej się nazywa ale to samo znaczy , skoro zwiększyłeś dmuchawę w nadzorze to się pewnie szybciej wypala , wyłącz to całkiem . Cytuj
Rafał264 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 #1230 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Mam wyłączyć dmuchawę ? Moge tylko zmniejszyc Cytuj
Rafał264 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 #1231 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 A jaka masz ustawioną przerwę w nadzorze w trybie lato i jakie masz parametry te co na zdjęciu Cytuj
piotr16 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 #1232 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Przejdź na wentylator w nadzór i go wyłącz Cytuj
ŁukaszZet Opublikowano 13 Września 2019 #1233 Opublikowano 13 Września 2019 Witam wszystkich. Czy ktoś ma zgłębiony temat grzałki elektrycznej w kotle seko maxx le 14? Czy jest to pełnowartościowa alternatywa dla zwykłego palenia? Ktoś tego używał? Jak ekonomicznie to wygląda? Dzięki za wszelkie informacje. Cytuj
peha Opublikowano 13 Września 2019 #1234 Opublikowano 13 Września 2019 (edytowane) Witam To nie jest alternatywa zwykłego palenia. Grzałka służy do zabezpieczenia kotła w czasie mrozów w przypadku wystąpienia awarii np. podajnika, dmuchawy itp. Żeby mogła zastąpić palenie to chyba musiała by mieć w tym przypadku moc ok. 8kW lub więcej a nie 2kW, a to jest zupełnie nieopłacalne. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
marcin91280 Opublikowano 13 Września 2019 #1235 Opublikowano 13 Września 2019 Witam czy warto zainwestować w Eco ster tuch Cytuj
peha Opublikowano 13 Września 2019 #1236 Opublikowano 13 Września 2019 Jeśli już koniecznie musisz to mieć to wystarczy ecoSTER 200. Cytuj
eliks Opublikowano 26 Września 2019 #1237 Opublikowano 26 Września 2019 Znalezione dziś w necie o tym modelu kotła: Cytuj
marcin91280 Opublikowano 1 Października 2019 #1238 Opublikowano 1 Października 2019 Panowie jaką ustawić minimalną temperaturę w trybie fl obecnie mam na 0 Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1239 Opublikowano 1 Października 2019 Minimalna temp czego?? Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1240 Opublikowano 1 Października 2019 Min temp kotła ja mam 50 *C ,max temp kotła 75 * C Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1241 Opublikowano 1 Października 2019 Można zacząć od 45*C Cytuj
marcin91280 Opublikowano 1 Października 2019 #1242 Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) Dzięki za odp źle zadałem pytanie na ile procent ustawić minimalną moc kotla Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 1 Października 2019 #1243 Opublikowano 1 Października 2019 Ja mam na 20 procent minimalnej mocy i działa bez problemów na palniku do 15kw w kotle 10kw czyli wg palnika to 15 procent a kotła 20 procent zawiłe to trochę ale działa dobrze. Cytuj
marcin91280 Opublikowano 1 Października 2019 #1244 Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) A jaka siłę nadmuchu ja mam ustawioną na 2200 czy zmniejszyć Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1245 Opublikowano 1 Października 2019 Jeżeli kocioł pracuje w FL to moc min 0 a max 100% FL powinien sam modelować mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło .Faktycznie zima przy dużych mrozach -20 można zacząć od 10 -15%mocy kotła żeby szybciej i z większa mocą zaczął prace .Ogolna zasada FL jest taka ze powinien sam modulowac mocą kotła i jak najmniej go odstawiać w nadzór . Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1246 Opublikowano 1 Października 2019 W pracy FL ,w ustawieniach jest zakładka obroty RMP i tam ustaw na włączone będziesz miał obroty na minutę ,a w dalszej zakładce „min obroty dmuchawy” masz wyrażone obroty procentowo ,w zależności od eko i mocy z jaka ma dmuchać ustawiamy sobie minimalna moc nadmuchu 18% lub inna .Jak masz ustawiona funkcje Obroty RMP to wtedy sterownik sam moduluje prędkość dmuchawy Cytuj
czared Opublikowano 1 Października 2019 #1247 Opublikowano 1 Października 2019 Jeżeli pamietam to min moc dmuchawy w trybie FL jest oryginalnie ustawiona na 20% Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 2 Października 2019 #1248 Opublikowano 2 Października 2019 14 godzin temu, marcin91280 napisał: A jaka siłę nadmuchu ja mam ustawioną na 2200 czy zmniejszyć Ja mam inny sterownik i moge sobie zmieniać moc dmuchawy procentowo dmuchawa ma moc 34 Watt czyli taka mała i dla mocy kotła minimalnej ustawiam ja na 16 procent (fabrycznie 19) a maxymalnie 26 procent i między tym sobie moduluje mowa o pracy w PID. bo dwustan mnie nie interesuje bo tylko latem. Cytuj
marcin91280 Opublikowano 2 Października 2019 #1249 Opublikowano 2 Października 2019 Panowie w jakim trybie palić mini Max czy fuzzy logic Cytuj
czared Opublikowano 2 Października 2019 #1250 Opublikowano 2 Października 2019 To musisz sam zdecydowac czy min/max czy też FL zależy od eko i ilości spalonego eko ale FL zdecydowanie lepsze pod warunkiem dobrego opału nie koksującego sie ,na takie eko nie ma ustawień . Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.