Robot16 Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor #51 Opublikowano 21 Listopada 2015 a jak lepiej PANOWIE klapka otwarta na max i obroty minimalne,czy obroty max a klapka minimalnie 1.5 cm otwarta,pytam bo w sterowniku regulacji obrotami nie mam tylko klapka przy dmuchawie ale gdy okaże się ze klapka na max otwarta a obroty dmuchawy minimalne daje lepsze efekty to będę musiał zamontować regulator obrotów .....................
Animus Opublikowano 21 Listopada 2015 #52 Opublikowano 21 Listopada 2015 kolego ale u mnie nie ma takiej funkci na pid A czemu masz korekcje na 2 stanie? co to za ster?
Robot16 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #53 Opublikowano 22 Listopada 2015 Animus sterownik GECO 403 PO2 w tym sterowniku niestety niema regulacji obrotami
Robot16 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #54 Opublikowano 22 Listopada 2015 PANOWIE klapka otwarta na max i obroty minimalne,czy obroty max a klapka minimalnie 1.5 cm otwarta,pytam bo w sterowniku regulacji obrotami nie mam tylko klapka przy dmuchawie ale gdy okaże się ze klapka na max otwarta a obroty dmuchawy minimalne daje lepsze efekty to będę musiał zamontować regulator obrotów .....................
SUSPENSER Opublikowano 22 Listopada 2015 #55 Opublikowano 22 Listopada 2015 Jeśli nie ma regulacji obrotów w sterowniku to można ogarnąć przesłoną.
Robot16 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #56 Opublikowano 22 Listopada 2015 Suspenser napisałeś że można ogarnąć czyli lepsze efekty są jak jest regulacja tak zrozumiałem
qbot1 Opublikowano 24 Listopada 2015 #57 Opublikowano 24 Listopada 2015 Po zmianie ustawień wyszło że spała troszkę mniej starczyło o 8 godz dłużej niż zawsze
qbot1 Opublikowano 24 Listopada 2015 #58 Opublikowano 24 Listopada 2015 A jest możliwość żeby retorta się zatkało popełniłem? I nie dmuchawy tak jak na początku
qbot1 Opublikowano 24 Listopada 2015 #59 Opublikowano 24 Listopada 2015 Przesłałem dziurki retorty i jak narazie po 3 godz jest o wiele lepiej groszek się spała a popiół wygląda jak mąka zobaczymy co zobaczę rano
Animus Opublikowano 24 Listopada 2015 #60 Opublikowano 24 Listopada 2015 A wybierałeś też z kanału napowietrzania ?
qbot1 Opublikowano 24 Listopada 2015 #61 Opublikowano 24 Listopada 2015 A jak to wybrać przesłałem tylko te dziurki
Animus Opublikowano 24 Listopada 2015 #62 Opublikowano 24 Listopada 2015 A jak to wybrać przesłałem tylko te dziurki A jaki masz palnik i ile czasu nie czyszczone .
SUSPENSER Opublikowano 24 Listopada 2015 #63 Opublikowano 24 Listopada 2015 Suspenser napisałeś że można ogarnąć czyli lepsze efekty są jak jest regulacja tak zrozumiałem Oczywiście, że tak. Dobry sterownik regulujący prawidłowo obroty dmuchawy potrafi naprawdę wiele zdziałać, z niedrogich a sprawdzonych mogę polecić Talos z softem X, którego od niedawna testuję i naprawdę daje on radę bez ruszania nastaw [nadmuch, podawanie, przerwa], zresztą by je zmienić trzeba wbić specjalny kod bo nie wprawionemu użytkownikowi trudno będzie polepszyć efekty działania automatu.
qbot1 Opublikowano 25 Listopada 2015 #64 Opublikowano 25 Listopada 2015 Palnik trzeci sezon i nigdy nie czyscilem tych dziurek bo wszystko było ok dopiero teraz nie mogę dojść do ładu z tym wszystkim
Animus Opublikowano 25 Listopada 2015 #65 Opublikowano 25 Listopada 2015 W jednym masz dekiel pod spodem z motylkiem ,w innych są boczne lub przednie wyczystki pod palnikiem ,jeszcze inny zdejmuje się dmuchawę i wygarnia syf ,a są i takie że trzeba zdjąć koronę i wybrać ,potem wklejać na silikon wysokotemperaturowy.Jaki masz ten palnik.
qbot1 Opublikowano 25 Listopada 2015 #66 Opublikowano 25 Listopada 2015 Ja mam pod spodem i jak to odkręcić to ta klapka odpadnie i wyleci cały system który zatyka dziurki? Czy też wyleci groszek który jest w zmijce?
Animus Opublikowano 25 Listopada 2015 #67 Opublikowano 25 Listopada 2015 Wylecą tylko zanieczyszczenia ,możesz odkręcać ,tylko nie urwij pokrętła.
danielnew Opublikowano 25 Listopada 2015 #68 Opublikowano 25 Listopada 2015 Dla przykładu na filmiku moje próby pieca uruchomionego na 100% mocy ale nie o to chodzi to jego max praca. teraz ustawienia mam optymalne dla spalania 8kg eko na dobę i to wystarczy. Film jest pokazowy że może się palić w piecu jak w kuźni i wypalać eko na popiół, ale z dużą stratą temperatury idącej w komin i spalonego opału.Na zdjęciach wewnątrz pieca w przegrodach wmontowałem 2 wariatory z wygiętej blachy 3mm na przemian, nad defektorem zamontowałem kolejną blachę 3mm z otworami ma to służyć na celu zatrzymania ciepła w piecu a nie dmuchać w komin. tym sposobem 25% oszczędności opału na sprawności pieca. Co jeszcze przerobiłem to wewnątrz retorty przy kolanie dospawałem na przeciw siebie 4-ry płaskowniki króre blokują podtrzymując w osi wycentrowane kolano które jak się nagrzało to potrafiło się przemieszczać pod wpływem temperatury co doprowadzało do nierównego palenia na całym palenisku(tu nie którzy zaślepiali otwory w retorcie ale to był słaby efekt) ja wyeliminowałem ten problem stosując płaskowniki. Teraz mam czas dla rodziny a nie jak wcześniej godzinami w kotłowni spędzałem czas. Tu muszę powiedzieć że wszystkie te kotły ze stali czy blach jak kto woli nie są dopracowane niestety przez producentów bo podawane parametry sprawności i spalania są przekłamane i instalatorom nie dziwie się że nie mogą sobie nie raz poradzić z optymalnymi ustawieniami tych pieców. Nadmienię mam piec 1-roczny na gwarancji i wielokrotnie dzwoniłem do serwisów to każdy z nich podawał mi różne nastawy do pieca. Było już u mnie kilkunastu serwisantów co słyszałem"hm no dobrze się pali" a że spalał od 30-45kg eko groszku na dobę to już trudno. Moje ustawienia pieca: Ogrzewam 140m dom częściowo ocieplony 1/3 ocieplenia Mój piec to : 16kwdp sterownik ST-480 tech programator pokojowy ST-280 moduł internetowy ST-500Piec ustawiony w II stanie bez PID pracuje do zadanej od około 12min nie raz to trwa dłużej 20- 25min to przy poborze wody do kąpieliTemperatura zadana na kotle 55 stopni w domu temperatura nie spada poniżej 21,5 stopnia a utrzymuje 22,5 stopniaPiec jak dojdzie do zadanej 55 stopni przechodzi w podtrzymanie nie pracuje około 15 min w tym czasie o 1 stopień podwyższy temperaturę do 56 stopni po 15 minutach temperatura spada do 54 i piec się załącza pracuje od 12-20min w tym czasie pracy temperatura spada do 52 stopnie do chodzi do zadanej budując kopczyk 3-4cm i wyłącza się w podtrzymanie i tak w kółko.czopuch przymknięty na 85% wysokość komina 8,5Metra 220średnicy ceramiczny podwójnie ocieplony z wentylacją klapka na wentylatorze otwarta na maxapompa C.O. na 1 bieguzawór 4-drogowy na 4 zakres na wyjściu z pompy na dom mam 40-42 stopniewentylator na 1 bieg to u mnie najniższy czas podawania 5sprzerwa podawania 54s tu jeszcze stopniowo wydłużam o 1sczas podawania w podtrzymaniu 10sprzerwa w podtrzymaniu 25minwentylator w podtrzymaniu czas pracy wentylatora 25sHistereza 1Skok jednostkowy 1Prawidłową pracę i spalanie monitoruje wykres krzywej grzewczej charakterystyki w sterowniku pokojowym ST-280.Zimą zwiększam pracę kotła do zadanej temperatury 65 stopni i zawór 4-drogowy na 5 żeby uzyskać wyższą temperaturę na wyjściu na dom mieć.Może moje ifo komuś pomoże okiełznać piecyki żeby wszystkim było ciepło.Pozdrawiam Witam cie Miro witam że temat świeży wiec mam pytanko ustawienia właśnie zmieniam dzisiaj powoli na takie jak ty dodam że posiadam kocioł 19kw ogrzewam na razie 100m2 docelowo póżniej 140 plus podłogówka posiadam sterownik st-480zpid oraz zawór 4 d bez siłownika ale w twoim poście zauważyłem dwie intresujące plansze mianowicie scren z twojego zaworu przedstawiający prace "zaworu"co czy to oznacza że masz sterownik do swojego zaworu 4d jeśli tak to prosił by byś podzielił sie swoimi doświadczeniami na ten temat z góry dziękuje
qbot1 Opublikowano 25 Listopada 2015 #69 Opublikowano 25 Listopada 2015 Odkryciem te śruby i blaszka była wklejam na silikon gdy Tio otwartym wyleciało około 5 litrów popiołu jak to pozbieralem poskrecalem wszystko i zobaczę teraz jak będzie
Animus Opublikowano 25 Listopada 2015 #70 Opublikowano 25 Listopada 2015 To musisz ją wkleić uszczelnić ponownie.
qbot1 Opublikowano 25 Listopada 2015 #71 Opublikowano 25 Listopada 2015 Tak uszczelnień silikonem jaki miałem ale pewnie będę musiał poprawić na odporny na temperaturę
qbot1 Opublikowano 30 Listopada 2015 #72 Opublikowano 30 Listopada 2015 Po uszczelnieniu i zapodaniu ustawień z minimalna dmuchawa efekt taki ze starczyło Groszku na parę godz dłużej ale popiół taki sam wpadłem więc na pomysł wydłużenia czasu między podawaniami z 1 min do ponad 2 zobaczę jutro jaki będzie efekt czy Groszek się spała tak jak bym chciał
Robot16 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor #73 Opublikowano 30 Listopada 2015 qbot1 jeszcze troszkę dzień lub dwa a twoja proporcja eko będzie, czas podawania 1 sek.pauza 10min i spalanie 3kg na dobe ................................koń by się uśmiał bez obrazy człowieku zastanów się co ty piszesz tym ludziom co czegoś chcą się dowiedzieć,pomyśl 100 gram ekogroszku i cały dzień grzania to tak jakby w dobrze ocieplonym domku 100m kwadratowych zapalił zapałkę i cały domek ogrzeje nie do opisania.................................................................................................................................
qbot1 Opublikowano 1 Grudnia 2015 #74 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Robot16 nie o to mi chodziło co opisałem tylko pisałem wcześniej że jak na wiosnę paliwem to miałem inny popiół i próbuje dojść do tego samego stanu jak na wiosnę i jeden zasypia starcza mi na 6-7 dni a nie tak jak Teraz na 4-5 więc coś jest nie tak i próbuje do tego dojść i pisze o swoich spostrzeżeniach i może coś to komuś pomoże
Robot16 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor #75 Opublikowano 1 Grudnia 2015 qbot1 zle to zrozumiałem SORY metlik mam od tego pieca powiem tak kiedy był zwykły czyli smiecuch poszło się wrzuciło byle co i git.........