IzaTom Opublikowano 9 Września 2021 #7152 Opublikowano 9 Września 2021 Czy do ustawienia krzywej grzewczej potrzebny jest oprócz siłownika na mieszaczu i czujnika zewnetrznego również czujnik pokojowy? czy jest on niezbędny? Pozdrawiam Cytuj
mrekzo Opublikowano 9 Września 2021 #7153 Opublikowano 9 Września 2021 U mnie krzywa grzewcza ustawiona jest wyłącznie na podstawie temperatury zewnętrznej. Kiedy miałem na podstawie ciepła w domu nie sprawdzało mi się to dlatego, że mam wszędzie podłogówkę i bezwładność układu długo reaguje na zmiany temperatury wody zasilającej. Przy grzejnikach byłoby to całkiem ok. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Września 2021 #7154 Opublikowano 9 Września 2021 Tylko czujnik temp zewnętrznej i siłownik na mieszaczu+ sterownik co to obsłuży. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Września 2021 #7155 Opublikowano 9 Września 2021 No tak, czujnik pokojowy nie jest niezbędny, ale przydaje się tutaj do ustawienia współczynnika korekcji tejże krzywej grzewczej. Cytuj
IzaTom Opublikowano 9 Września 2021 #7156 Opublikowano 9 Września 2021 Dziękuje za odpowiedz. Jak ten współczynnik korekcji będzie wyglądał bez tego czujnika pokojowego? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 10 Września 2021 #7157 Opublikowano 10 Września 2021 Kurcze nie pamiętam. Wiem, że to jakoś dziwnie działało. Opisywałem to tutaj koło października-grudnia 2016 roku. Poszukaj, a jak znajdziesz, to wklej - poczytam z ciekawością. Potem kupiłem Vide Rooma i już działało tak, jak powinno. Cytuj
IzaTom Opublikowano 10 Września 2021 #7158 Opublikowano 10 Września 2021 Cześć, znalazłem od 17 Str, ale nic z tego nie zrozumiałem 🙂 czy jak bede miał czujnik temp. Zewnętrznej + siłownik, to temp. jaka będzie zadana na krzywa grzewcza to temp. Kotła , czy jaka ma iść na obieg w zależności od temp. zewnętrznej. Cytuj
HarryH Opublikowano 10 Września 2021 #7159 Opublikowano 10 Września 2021 Twojego sterownika nie znam, ale może pomoże ogólny opis jak to jest u konkurencji: - pogodówke można ustawić albo dla temperatury kotła, albo dla zaworu mieszającego - gdy ustawisz temperaturę dla zaworu mieszającego, to masz temperaturę wody "na obieg" w zależności od temp. zewnętrznej Ogólnie to powinno wystarczyć, ale można dodać regulator pokojowy. Wtedy możesz ustawić obniżenie na zaworze i po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, temperatura wody za zaworem jest obniżana (dodatkowo, poniżej temperatury wynikającej z krzywej). Przykładowo - jeśli z krzywej grzewczej wynika, że dla danej temperatury na zewnątrz woda za zaworem ma miec 40C, a obniżenie masz 4C, to jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poniżej zadanej - woda ma 40C, gdy powyżej - ma 36C. Cytuj
IzaTom Opublikowano 10 Września 2021 #7160 Opublikowano 10 Września 2021 Moj sterownik to estyma ingeo slim. Co w takim razie oznacza ze np. Dla 10 st ustawie 30st, dla 0 33, a dla -20 40. Co sie stanie jak będzie np. 5st na zewnątrz, albo -5 ? Cytuj
mrekzo Opublikowano 10 Września 2021 #7161 Opublikowano 10 Września 2021 Jeśli masz na myśli współczynnik korekcji to działa to na podstawie czujnika temperatury i wygląda w ten sposób. Jeśli ustawisz w domu zadaną temp. np 22st. a temp wody w obiegu jest powiedzmy 40st. to na każdą różnice od tych 23st będzie zmieniała Ci się wody w obiegu. Powiedzmy, że ustawisz współczynnik korekcji na 5 st. to przy temperaturze w domu 22st woda w obieg pójdzie 45st, przy 21 50, przy 20 55. To samo w dół. Jeśli będziesz miał 24 to w obieg pójdzie 35 itd. Teraz zauważyłem, że piszesz o krzywej grzewczej sorki. Pisałem o współczynniku korekcj. Cytuj
IzaTom Opublikowano 10 Września 2021 #7162 Opublikowano 10 Września 2021 Czujnika pokojowego nie mam 🙂 Cytuj
HarryH Opublikowano 10 Września 2021 #7163 Opublikowano 10 Września 2021 Krzywą ustawiasz przez 3 punkty, a dla wartości pośrednich są temperatury proporcjonalne. Czyli w Twoim przykładzie dla 5 będzie 31.5. Cytuj
IzaTom Opublikowano 11 Września 2021 #7164 Opublikowano 11 Września 2021 Dziękuje za odpowiedz i potwierdzenie moich przypuszczeń. Pzdr 🙂 Cytuj
IzaTom Opublikowano 11 Września 2021 #7165 Opublikowano 11 Września 2021 Mam jeszcze pytanie co do czujnika zewnetrznego, ma znaczenie gdzie brązowy, a niebieski kabel trzeba podłączyć? Cytuj
IzaTom Opublikowano 15 Września 2021 #7167 Opublikowano 15 Września 2021 Udało sie podłączyć czujnik i siłownik. Teraz ciekawe czy coś zaoszczędze na palecie , czy tylko moj komfort, ze nie bede musiał latać i zmieniać temp.:) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Września 2021 #7168 Opublikowano 16 Września 2021 (edytowane) To jak już masz czujnik temperatury zewnętrznej przy braku czujnika temperatury pokojowej, to ustaw krzywą grzewczą i daj jakiś współczynnik korekcji. Sam jestem ciekaw co on zmieni, bo do teraz nikt ci tutaj na to pytanie nie odpisał, a ja zapomniałem jak ten współczynnik korekcji działa przy braku czujnika temperatury pokojowej. AKTUALIZACJA! Znalazłem! W innym temacie o tym pisałem: Wpis z 28 lutego 2017. Tam jest opisane jak działa współczynnik korekcji zarówno przy asyście czujnika pokojowego, jak i przy jego braku. Edytowane 16 Września 2021 przez Ozi80 Cytuj
mrekzo Opublikowano 16 Września 2021 #7169 Opublikowano 16 Września 2021 W takim razie co ma to korygować bez odniesienia się do temperatury wewnątrz domu? W instrukcji jest to opisane ale właśnie na podstawie różnic temperatury względem zadanej według czujnika w pomieszczeniu... Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Września 2021 #7170 Opublikowano 16 Września 2021 Poczytaj to co wkleiłem w poprzednim poście. Tam jest odpowiedź na twoje pytanie. Cytuj
mrekzo Opublikowano 16 Września 2021 #7171 Opublikowano 16 Września 2021 Faktycznie, ale to jest przydatne tylko przy grzejnikach.... Cytuj
mrekzo Opublikowano 16 Września 2021 #7173 Opublikowano 16 Września 2021 Mam w domu tylko podłogówkę i w pierwszym sezonie tak właśnie jechałem na stałej pompie z współczynnikiem korekcji, mimo że był ustawiony dużo mniej niż 10st w domu były za duże wahania temperatur... porażka poprostu. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 16 Września 2021 #7174 Opublikowano 16 Września 2021 No to może właśnie współczynnik korekcji był ustawiony za nisko? Bezwładność podłogówki jest większa, niż grzejników, więc może sterownik powinien szybciej reagować zmniejszając/zwiększając temperaturę na CO? Nie wiem, głośno myślę... Cytuj
gilal Opublikowano 16 Września 2021 #7175 Opublikowano 16 Września 2021 Tak jest, dobrać odpowiednią krzywą do podłogówki i warunków domowych. Oraz tak jak piszecie, współczynnik. Tu trochę trzeba posiedzieć i dobrać do własnych potrzeb. Pozdrawiam Cytuj