Potrzebował bym pomocy z doborem UPS do mojego pieca Defro Gamma II 15kW. Jeśli to dobrze policzyłem to powinienem zakupić ups o mocy 700W bo wg. tabliczki piec maksymalnie zjada 546W + trzy pompki IBO Magi2 25-40/180 które w maksie pobierają 22W. W sumie wychodziło by 612 W poboru przy maksymalnej pracy. Czy mam ściągać obudowy i patrzeć ile co pobiera wg. naklejek?

IMG_20240320_215740.jpg

 

 

Edytowane przez TomaszPee89
Opublikowano

Przewymiaruj,bo krotke czeste rozruchy podajnika,bodajže w okoliciu 500W wymagaja dužo przewymiarowany falownik.

  • 1 rok później...
Opublikowano (edytowane)

Kupiłem ten sam piec i rozmawiałem z serwisem Kemot, ich serwisant też dobrał mi 700w/1000VA , nie straszcie że będzie za mały…  jeszcze mogę oddać i wymienić na większy 

Edytowane przez Kolekszy
Opublikowano

Prąd rozruchowy jest znacznie większy niż prąd mocy nominalnej i może wywalać błędy przy zbyt niskiej mocy UPS. Wcześniej kolega też zalecał te min. 1kW.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii. 

Opublikowano

Ile taki UPS pobiera ?

Opublikowano
7 minut temu, Gonzo19 napisał(a):

Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii. 

Wybrałbym większe straty i pewność że kocioł zadziała.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Sprawność UPSa to w zależności od modelu 40-70% , taki do 1000VA to w stanie jałowym(bez podłączonych urządzeń ) potrafi pobierać 30-50W.

Najłatwiej to sprawdzić jakimś miernikiem mocy(może być chińskie gniazdko z pomiarem mocy, mimo że niezbyt dokladne, ale daje jakieś wyobrażenie). Podłączyć sam kocioł (z pompkami) a później ten sam kocioł z UPSem. Różnica to strata.

 

3 minuty temu, carinus napisał(a):

Wybrałbym większe straty i pewność że kocioł zadziała.

To zależy co kto woli. 

Tu 5W, tam 10W, itd. i niewiadomo kiedy 300W leci co godzinę przez 24h 7 dni w tygodniu w domu gdzie nikogo nie ma i niby wszystko powylaczane. A to są już koszty, gdzie wielu nie kupi jednego zaworka za 50zl bo drogo.

Np. mój dom pobiera w stanie "jałowym" od 150 do 200W 24/7. A to tylko switche, routery, AP, kocioł i lodówka przez którą są takie wahania.

Opublikowano

Najbezpieczniej zrobić testy z pomiarem potrzebnego prądu do rozruchu kotła. Wtedy można na spokojnie szukać potrzebnego UPS-a, bo wydać przysłowiowe 50 zł,- mniej na utrzymanie czegoś, co klęknie, też nie ma sensu.

Opublikowano

W każdym razie nikomu nie odradzam ani nikogo nie zachęcam, naświetlam tylko zagadnienie, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę 🙂

Opublikowano

Ja wybrałem UPS przewymiarowany aby mieć pewność że kocioł, sterowniki i 3 pompy spokojnie podziałają 8 godzin.

To że sam UPS pobiera w spoczynku jakieś W to mi to lata koło ........ Wole mieć pewność że jak mnie nie ma w domu a nie będzie prądu to będzie kocioł działać.

A w razie kilkudniowego zaniku prądu to mam jeszcze agregat który zasila cały dom.

Zaraz ktoś napisze że zużywa benzynę. Też mi to lata koło ...... Pracuję, zarabiam, więc stać mnie.

A tak na marginesie to przy 6 osobach w domu człowiek nie jest w stanie pilnować, gasić, wyłączać, aby oszczędzać prąd.

Więc żyjmy dalej szczęśliwie i nie dajmy się zwariować.😉

Opublikowano

Kto bogatemu zabroni.😁

Opublikowano
Godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii. 

Kiedyś na forum zamieszczałem wyniki pomiarów mocy na potrzeby własne - starsze APC 1-1,5kW to równo 20W, nie zależnie od mocy, modele APC 1kW  nowsze 10-15W.

Czyli głowy nie urywa, kieszeni też.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

 Dla chcących jednak zbilansować wydatki zasilania awaryjnego, polecam jakiś mały panel w formie FV balkonowej bez zgłoszenia i umów, a zawsze coś zbilansuje.

Opublikowano

A pensję serwisantowi całego tego ustrojstwa to kto zapłaci? 

PV, baterie, UPSy i falowniki. Wszystko po to zeby kocioł działał przez 8 godzin. A cóż  takiego się stanie gdy nie będzie działał przez ten czas?  Spadnie temperatura o 2 stopnie? 

Opublikowano

Nie będę się wypowiadał za kolegów.

Mając kocioł na HG raczej nagły zanik prądu podczas max jego pracy to mało komfortowe działanie/zachowanie. Wiadomo że układ jest odpowiednio zabezpieczony i najwyżej zrzuci trochę wody do kanalizacji. Ale ja jednak wolę aby sobie do końca wypalenia zładu pracował.

Co prawda zaniki prądu w moim regionie raczej 2 razy w roku się zdarzają ( ostatnio ponad 50 h zeszłej jesieni, drzewa powaliły kilka słupów ), ale są regiony że wyłączenia są częste, ale krótkotrwałe. UPS ma jeszcze tą zaletę że zabezpiecza cały układ podłączony do niego ( mała wrażliwość na skoki napięć ).

Ale taka jest prawda że masz rację, przez te parę godzin chata nie zamarznie.

Opublikowano
2 godziny temu, Tuptus napisał(a):

Wole mieć pewność że jak mnie nie ma w domu a nie będzie prądu to będzie kocioł działać

Wszystko zależy jak często i na ile czasu nie ma prądu. Jak raz na jakiś czas na max kilka godzin to UPS jest sztuką dla sztuki. Jak częściej i na kilkanaście godzin to warto się zastanowić, ale ile kosztuje taki UPS co wytrzyma kilkanaście godzin

Opublikowano

Zapłaciłem 1200 PLN, już pracował przez 8 h na akumulatorze i miał jeszcze połowę pojemności. Akurat jak rozpalałem w kotle to wyłączyli prąd ( prace konserwacyjne ) więc kocioł grzał 5 h a reszta to pompa CO i CWU.

Opublikowano
7 minut temu, Tuptus napisał(a):

Mając kocioł na HG

No fakt, przy kotlach zasypowych, nie automatycznych to jest problem.

Opublikowano

Bardziej bym się skupił na podtrzymaniu samych pompek obiegowych, żeby nie trzeba było uzupełniać wody w instalacji. Sama praca kotła jest tutaj mniej istotna, jak wspomnieliście, dom nie zamarza w kilka godzin, byle obieg kotłowy się nie zatrzymał i kotła nie zagotował.

Opublikowano

Nie chodzi o uzupełnianie wody w instalacji tylko zrzut wody z kotła przez wężownicę schładzającą.

Kotła zasypowego podczas pracy ( węgiel, drewno ) nie zatrzymasz tak jak pelletowca, więc UPS zabezpiecza aby spokojnie taki kocioł zakończył pracę.

Opublikowano (edytowane)

Możecie podesłać konkretny produkt , bo jak zerkam to większość mocniejszych zasilaczy jest już na 24v. A chyba średnio łączyć 5 letni aku z nowym . Do piątku muszę podjąć decyzję oddać czy zostawić . A fizycznie nie mam możliwości jeszcze przetestować 

Edytowane przez Kolekszy
Opublikowano

Do 1500VA jest przeważnie zasilanie 24V.

Chińczyka jakiegoś ponad 1000VA zasilanego na 12V może trafisz, ale ja ci nie podam.

Markowe ponad 1000VA to wszystkie aku 24V

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.