Gość Opublikowano 24 Września 2018 #51 Opublikowano 24 Września 2018 2 godziny temu, CIHYMUR napisał: Ciepełko zostaje w środku Prawidłowo :) Godzinę temu, Didek napisał: Czy do Zetki mogę wykorzystać 2 rury drenażowe (żółte) 80 ? Minimum przekrój 160 Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 24 Września 2018 #52 Opublikowano 24 Września 2018 Kolega @Didek Pewnie ma takie rury i wolałby nie wydawać kasy na fi 160mm. Ja uważam że można zastosować dwie 80 mm .Razem dają przepływ tak jak 160mm. Na pewno to poprawi spalanie i nie wychłodzi kotłowni . Cel zostanie osiągnięty a kasa w kieszeni. Lepiej jest spróbować zrobić coś niż nie zrobić nic. Pozdrawiam. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 25 Września 2018 #53 Opublikowano 25 Września 2018 1x160 około 4 x80 przy jednakowej prędkości przepływu. poz Hermogenes Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 25 Września 2018 #54 Opublikowano 25 Września 2018 Tak dla uzupełnienia. Opory przepływu powietrza przy czterech rurach także się zwiększą (mogę się mylić, ale około 8-razy). 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Września 2018 #55 Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) 9 godzin temu, CIHYMUR napisał: . Ja uważam że można zastosować dwie 80 mm .Razem dają przepływ tak jak 160mm. . To tak nie dziala. Edytowane 25 Września 2018 przez PioBin Cytuj
PioBin Opublikowano 25 Września 2018 #56 Opublikowano 25 Września 2018 Godzinę temu, Hermogenes napisał: 1x160 około 4 x80 przy jednakowej prędkości przepływu. poz Hermogenes Tylko pole przekroju bedzie zblizone. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 3 Marca 2019 #57 Opublikowano 3 Marca 2019 Panowie mam pytanie. Jeżeli mój kocioł stoi w piwnicy około 60m2 to potrzebuje także zetki. Czy powierzchnia piwnicy nie zapewni dostatecznej ilości tlenu do kotła. Zaobserwowałem takie zjawisko na moim regulatorze ciągu kominowego. Jak mam zamknięte okienka znajdujące się niedaleko kotła to klapka na nim ledwo się wychyla jak otworzę lub uchylę okienko to lata jak szalona. Z czym to jest związane. Cytuj
sambor Opublikowano 3 Marca 2019 #58 Opublikowano 3 Marca 2019 Potrzebuje Z-ki - to nie zależy od wielkości pomieszczenia, przekrój takiej Z-ki to min 200cm2 np rura kanalizacyjna fi 160. Przy zamkniętych oknach i braku Z-ki wytwarza się podciśnienie, które może spowodować cofkę spalin z kotła do pomieszczenia , w efekcie zaczadzenie mieszkańców. Ponadto w kotłowni musi być wentylacja grawitacyjna ( kratka na ścianie do osobnego komina wentylacyjnego ) na wys min 2m od podłogi. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 4 Marca 2019 #59 Opublikowano 4 Marca 2019 (edytowane) Czy takie zetki można kupić gotowe czy trzeba coś sztukować z rur kanalizacyjnych. Mam około 3 metrów od kotła okienko wyjął bym jedną szybkę wstawił tam np płyta osb z wyciętym otworem na jakąś gotową czerpnię i dalej w dół rurami. Czy są jakieś gotowe zestawy? Edytowane 4 Marca 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
user2018 Opublikowano 4 Marca 2019 #60 Opublikowano 4 Marca 2019 Można też znaleźć kanały wentylacyjne, wybór mały dość bo rozmiar musi być spory, ale to trzeba też sztukować więc najtaniej i najprościej rury kanalizacyjne, są w różnych rozmiarach, można dociąć aby pasowało i po problemie, pamiętaj tylko aby siatkę założyć na wlot aby nic tamtędy nie wlatywało. Cytuj
mikkei Opublikowano 4 Marca 2019 #61 Opublikowano 4 Marca 2019 Ja teraz na jesieni kułem dziure w fundamencie i zamontowałem takie coś https://www.darco.com.pl/oferta/p,138,nawietrzaki-okragle.html - w leroju koszt ok 40zł - całosc jest z nierdzewki + wew jest metalowa siatka aby myszy i wieksze robale nie właziły . Wystarczy wywiercic 8-10 dziur w scianie duża młoto wiertarką a nast wykuć przecinakiem otwór na rure kanalizacyjne + kolanka - jak ktoś chce dalej = srednica powiedzmy fi 150 - nast , kupujemy taki okrągły nawietrzak i motujemy p&p od zew np na piankę lub silikon - zależy jak ktoś ma elewację zrobioną z zewnątrz. Nawietrzak elegancko wchodzi w rure z całość jest tania i prosta. Jest to bdb sprawa bo wczesniej nie miałem wentylacji i ssało powwietrze przez kanał wylotowy wentylacji - co jest u góry pomieszczenia kotłowni - w scianie kominowej - przez co oziebiało mi komin + ew spaliny z kotła nie chciało wyssysać z kotłowni i aby to zniwelować na odpalonym piecu trzeba było otwierac okno w kotłowni. teraz jest ok. Działało to bdb nawet przy -15 i nie wychładzało za bardzo pomieszczenia kotłowni ani samego domu. Cytuj
Gość Opublikowano 4 Marca 2019 #62 Opublikowano 4 Marca 2019 44 minuty temu, mikkei napisał: Działało to bdb nawet przy -15 i nie wychładzało za bardzo pomieszczenia kotłowni ani samego domu To Ty/Wy mieliście -15* tego sezonu? Jaki region? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Marca 2019 #63 Opublikowano 5 Marca 2019 Ja miałem 1-2 noce poniżej -16C, okolice Warszawy Cytuj
Gość Opublikowano 5 Marca 2019 #64 Opublikowano 5 Marca 2019 Ja tam na stacjach meteo widzę,że najniższa zanotowana temp to jakieś 12* i tak jak piszesz 2-3 noce. Ale kto w nocy lata do kotłowni :) Cytuj
sambor Opublikowano 5 Marca 2019 #65 Opublikowano 5 Marca 2019 Godzinę temu, Jamjestcichy napisał: Ale kto w nocy lata do kotłowni :) Moje myszy! Cytuj
gryesiek1209 Opublikowano 6 Marca 2019 #66 Opublikowano 6 Marca 2019 Czy w przypadku gdy kotłownia jest na poziomie "0" to można takie napowietrzanie zrobić tylko poprzez przebicie się fi160 na wylot przez ścianę bez robienia tego "Z" ? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Marca 2019 #67 Opublikowano 6 Marca 2019 Musi być Z-ka, z resztą ona powoduje mniejsze obniżenie temp w pomieszczeniu kotłowni - nie ma takiego przeciągu. Przepisy wyraźnie określają jakie ma być napowietrzenie kotłowni, więcej jest w 1# poście w temacie Cytuj
MietekS Opublikowano 24 Marca 2019 #68 Opublikowano 24 Marca 2019 Z różnych względów najbardziej by mi odpowiadało takie rozwiązanie Czy tak można? A jeśli tak , to jak zaizolować przejście przez mur w ziem, żeby wilgoć nie wchodziła do piwnicy? Cytuj
tradycyjny Opublikowano 25 Marca 2019 #69 Opublikowano 25 Marca 2019 Czemu nie poprowadzic rury wewnątrz kotłowni pod sam sufit i tam zrobić przebicie? Taka rura na zewnątrz tylko oszpeci elewacje niepotrzebnie i ten przepust z ziemi, w jakim celu? U mnie zrobiłęm tak, że mam wykute z boku okienka i kratka wentylacyjna włożona. Cytuj
MietekS Opublikowano 26 Marca 2019 #70 Opublikowano 26 Marca 2019 Też chciałbym tak zrobić, ale pod sufitem poprowadzonych jest kilka rur, które to uniemożliwiają. Nic mi do głowy nie przychodzi. Ew. wykucie otwory prostokątnego, (np. 30x7 cm, tylko jak z takiego otworu przejść na rurę? Cytuj
arek810316 Opublikowano 12 Września 2019 #71 Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) W dniu 26.08.2015 o 13:46, sambor napisał: Otwór nawiewny ( Z-ka) powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą, często popełnianym błędem przy wykonywaniu kotłowni jest prowadzenie kanału nawiewnego na wylot przez ścianę zewnętrzną pomimo tego że rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §152.3 mówi jednoznacznie „.... odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni (powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m”. Tak podają przepisy, dodatkowo wylot powinien być Odległość od kotła nie ma większego znaczenia - może być na przeciwko kotła, ale tak aby podczas eksploatacji nic nie zastawiało otworu wlotowego. PS Raz kolega zrobił Z-ke , a jego żona wymyśliła przed tą Z-ką miejsce na pralkę i trzeba było przekuwać, gdyż pralka rzecz święta. :P Nie rozumiem tego tego co napisał kiedyś Sambor. Chce teraz wykonać zetke,mam kotlownie niecałe 0.5metra poniżej gruntu. Wiadomo w kotłowni zetke zakończyć kolanem max 30cm nad posadzka a ile musze dać ponad gruntem, 1.5 m starczy czy też te 30 cm? Zetka może być na wprost kotka który bedzie te ok metra od niego? Jak to w końcu jest? Narazie jestem w kropce a jutro ma mi przyjechać przewiercić otwór na fi 180 pod rurę 160... Edytowane 12 Września 2019 przez arek810316 Cytuj
arek810316 Opublikowano 12 Września 2019 #72 Opublikowano 12 Września 2019 Bo jak dam 30 cm od posadzki w kotłowni i 30 cm od gruntu na zewnątrz to raptem ta rura będzie długa tylko 0.5m chyba trochę krotka? Na zewnątrz dać ok 1.5m na gruntem i w kotłowni 30 cm nad posadzka i tak może być? Czy za wysoko od gruntu te 1.5 m Cytuj
Gość Opublikowano 12 Września 2019 #73 Opublikowano 12 Września 2019 29 minut temu, arek810316 napisał: Na zewnątrz dać ok 1.5m na gruntem i w kotłowni 30 cm nad posadzka i tak może być? Według mnie spokojnie może być. A nie lepiej puścić Ci rurę pod sam sufit w kotłowni i tam otwór na wylot? Widzę,że kolega wyżej też komuś tak doradzał. Cytuj
arek810316 Opublikowano 12 Września 2019 #74 Opublikowano 12 Września 2019 czemu lepiej? Nie będzie to za wysoko? ten co ma wiercić mówi,ze spokojnie 0.5m nad grunt wystarczy,ze te ok 1.5 m nie zda egzaminu. Ja mu mowie,ze powinno być 2m od gruntu a on kto mi to powiedzial,a na to ,ze przepisy o tym mówią i on na to,ze to nie będzie działać a te 2 m ktoś sie pomylil.. Zgłupiałem.. Cytuj
Gość Opublikowano 12 Września 2019 #75 Opublikowano 12 Września 2019 Ja mam na myśli dokładnie coś takiego jak poniżej.Do tego się odnieś. Cytuj