  1. Np jaki?
  2. Jak da sprzęgło to pompy nie będą w szeregu
  3. Zakres nastawy na rotametrach to jedno a instalacja to drugie - Na rurach PEX 16 max sensowne przepływy to 2l/min, więc nie ma co mówić o 5l! Kolego @vps1 autor tematu podaje że na pompie z kotła ma przepływy do 1l/min na wszystkich pętlach, co w większości obiegów przekracza nastawy podane w projekcie. Rury zasilające ma 2 - na parter i na piętro osobne, więc ta rura 32 to tylko z kotła do trójników na piony. Tu są raczej "skopane" dwie rzeczy : źle policzone OZC i zbyt optymistycznie przyjęte założenia co to temp zasilania, ew inne wykończenie podłóg niż było przyjęte do obliczeń a wymóg równych pętli to jakaś bzdura! Jeżeli było to OZC z projektu budowlanego to mamy już winnego - tam liczy się moce grzewcze dla temp w pomieszczeniach =20C i takie temp są osiągane w budynku. Ponadto jestem ciekaw dlaczego inwestor szuka pomocy na forum, zamiast omówić problem z projektantem instalacji? Ja jak liczę takie projekty, to jestem w kontakcie z zamawiającym aż do końca inwestycji. Ciekawe po co ?
  4. Jeszcze sobie buzi dajcie!
  5. Zauważcie że PC Sprsun na R290 mają już w komplecie pompę wodną co też obniża koszty inwestycji
  6. Projekt jest spoko, dla wyliczonych danych na PEX26 powinno działać wprost z kotła. Ale podobno nie działa!!! Teraz pytanie do inwestora: dlaczego nie są zastosowane wyliczone przepływy? Czym się kieruje stosując swoje nastawy przepływów? Nie wiem jakie były podane dane do obliczeń podłogówki? Czy budynek jest już wykonany wg założeń projektowych np czy są izolacje docelowe itp... Rada: Nastawić przepływy wg obliczeń i resztę regulować temperaturą na kotle.
  7. Te grzejniki, które podałem mają moce ok 650W dla zasilania 40/33
  8. Na allegro jest firma/ człowiek która sprzedaje wymienniki i do nich lutuje dowolne króćce , świadczy też takie usługi na materiale dostarczonym.
  9. Dlaczego? Wszystko zależy od przepływów w tych rurach i w pętlach. Dodatkowo jest taki parametr - długość rur od źródła ciepła do rozdzielacza.
  10. Kwestię sterowania dograsz po pierwszym sezonie grzewczym Pompa np grundfoss Alpha2 25/60 ( z tych starszych modeli , czerwona obudowa)
  11. To coś pozytywnego jest, te rury za trójnikami w stronę rozdzielaczy też mają rozmiar PEX26? Rura od kotła powinna być PEX32 lub sprzęgło przy samym kotle. Pompa powinna pracować aż temp w pomieszczeniu nie osiągnie zadanej, a przy czujniku temp zewnętrznej, temp samej wody będzie zmienna.
  12. Albo dwupłytowy 600x1600, albo 3 płytowy 600x1200 Oczywiście musisz na niego założyć głowicę termostatyczną.
  13. Trzeba sprzęgło min 100kW i za sprzęgłem dać zaw 3-D - ok 2" i dalej te pompy. Choć wg mnie lepszym rozwiązaniem byłby układ grzania z nagrzewnicami i CWU wprost ze sprzęgła, a na grzejniki dać zaw 3-D i te pompy, zaw ATV daj 55C
  14. Pompa w kotle jest OK. Jeżeli masz tylko 1 rurę z kotła wprost do rozdzielaczy i rozdzielacze połączone w szereg, to takiego przepływu (1,5l/min) na każdej pętli raczej nie osiągniesz. Przy zasilaniu dwoma parami rur ( do każdego z rozdzielaczy osobno) da się to zrobić 1 pompą 25/60. Oczywiście między kotłem a drugą pompą musi być sprzęgło ok 40-50kW z wyjściami 1". Sterować można termostatem bezprzewodowym, umieszczonym w najzimniejszym pokoju - dobierzesz lokalizację eksperymentalnie. Prawdziwe testy podłogówki są przy temp -10C lub niższych.
  15. Ponoć będą sprawdzać "pompiarzy" na certyfikaty legalności PC. https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/urzednicy-na-dniach-moga-zapukac-do-twoich-drzwi-beda-sprawdzac-jedna-rzecz/8b92fyx
  16. 1-2C
  17. Można dać na 1 pompie i elektrozaworze, ale powrót z grzania bojlera trzeba wpiąć między zaw 3-D a pompę. Nie wiem tylko czy to ma sens - elektrozawór ze sterowaniem też kosztuje
  18. Autorowi tego tematu można tylko współczuć, a dodatkowo można spytać jaką pompę ma w tym kotle. Niestety producent kotła, od czasów pandemii wstawiał tam różne pompy, zależnie co "wpadło w rękę". A tak na poważnie to jakie przepływy w pętlach muszą być aby była w pomieszczeniach zadana temperatura? Jakie są rozstawy rur w podłodze? Może wystarczy podnieść temp zasilania np do 40-42C. PS Przy grzaniu podłogówką temp 23C w pomieszczeniach będzie bardzo ciężko osiągnąć, nawet przy sprzęgle i drugiej pompie.
  19. Pompę cyrkulacji podłącz przez czasówkę do sieci el.
  20. Woda za wysoko, daj na 36-38C
  21. Pomoc w szerszym zakresie jest takim samym towarem jak np wigilijny karp, jeden go złapie , inny go kupi. Forum to nie Caritas, a często dobry projekt jest sporo wart, szczególnie jak ktoś nie ma pojęcia i chce dać kocioł 24kW do takiego domu, chyba , że to namiot.
  22. Od kotła powinna iść miedź Cu22. Ten PEX16 w przypadku zasilania dwóch grzejników trzeba zmienić na PEX20. Też życzę wesołych Świąt.
  23. Cytowanie rozmów prywatnych na forum otwartym jest niezgodne z netykietą i zasadami tego forum.
  24. To nie tylko projekt kotłowni, aby to działało to trzeba: policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło, dobrać przepływy do istniejącej "instalacji podłógówki", z rozstawem co 10cm do przepływów dobrać rury zasilające do tego dobrać albo 4-D albo sprzęgło + osprzęt + pompy na samym końcu kocioł- te 24kW to fikcja lub wymysł nie z tej Ziemi dobrać/ policzyć naczynie przeponowe do CO dobrać bojler + osprzęt + naczynie przeponowe dobrać zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym zawsze daję pomoc przy zakupie i uruchamianiu instalacji PS To była promocja Świąteczna.
  25. Do grzejników rotametry są zbędne!
×
×