Wystarczy , że kupisz same rury próżniowe z ciepłowodami np tu https://allegro.pl/oferta/rura-prozniowa-47-1800-np-do-kolektora-firmy-watt-10611640660?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPP7XyKJNeM79NiWq_0tkG0tewEOOeKRIO-uh__B217RIn6hcIzoxMaAmRwEALw_wcB
Skrzynkę sobie sam zrobisz
Nie możesz zastosować 3D zamiast 4-D, gdyż byłoby potrzebne jeszcze sprzęgło i ew następny 3-D
PS
To naprawdę mój ostatni post w tym temacie, gdyż widzę , idziesz na wygodę - wszystkie takie pytania jak twoje były wielokrotnie już zadane i były na nie dane odpowiedzi, wystarczy poszukać - a jesteś już na forum 10 lat, więc nie pytaj, tylko sam szukaj odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości !!!
Nie chce mi się po raz n-ty tłumaczyć tego samego - poszukaj na forum , było to tłumaczone kilka dobrych razy.
PS
Nigdy nie było obowiązku dawania obejścia pompy!
Nie było takiego przepisu, ani wymogu !
Jak ma działać podłogówka na grawitacji?
Ja widzę to tak: od samego kotła do zaw 4-D i do bojlera rury stalowe , dalej PP, zaw 3-D i 4D z podłączeniami 1" o Kvs podanych na rys..
Reszta jest na rys.
Pisałem już , że wystarczy rura 1", rura PP32 to praktycznie odpowiednik 3/4", więc za mała.
Pisałem już , że zaw 3-D 2" jest za duży!
A kolega w kółko swoje klepie!
Po grzyb ci taki duży zawór, on na grawitacji pociągnie z 30kW a pompą około 50kW
Chcesz to daj, ale ja się z tego wyłączam, a wiesz dlaczego?
Grzejniki sugerowałbym dać od pompy, jednak rurą PP40, a podłogę PP32.
Nie zapominaj że rura PP32 ma średnicę otworu ok 20-21mm a rura PP40 to otwór fi ok 28mm
Ja robię drogę z płyt OSB 25 i mam ok 6 m trasy pod paleciak, bez problemu 1 tona po tym jedzie.
Raz nawet było więcej - paleta cementu miała chyba 1,4t i też pojechała,
Paleciak mój.
Słuchaj, jak jesteś taki mondry to tak zrób!
Ja już ci więcej nie doradzam, gdyż widzę, że szkoda mojego czasu a twoja "wiedza" przewyższa moją, więc nic tu po mnie,
Trzeba wymienić cały odcinek między pompą a rozdzielaczem , być może też zaw 3-D jak takowy jest .
Najgorsze jest to że brak jakiegokolwiek schematu tej instalacji, więc porady są od czapy
Takie rozważanie ma sens dla odpowiednich grubości atmosfery np dla 10-20 km, a nie dla 10-20 mm w kolektorze solarnym.
Gdyby konkretny gaz w kolektorze solarnym dawałby jakiś pozytywny efekt, to na pewno byłby w nim zastosowany , a nic mi nie wiadomo o takich działaniach.
Jak RTL to nie podłogówka na zaw 3-D, będzie trzeba to ujednolicić, a nową podłogówkę tak zaplanować aby była temp zasilania nie większa niż na grzejniki
Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj.
Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła.
Tak jak poniżej
Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł!
Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł.
Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła
Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki
A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.