  1. Podkręć pompę w kotle . Ewentualnie zdejmij głowicę z zaworu - może głowice są złe.
  2. Ten model kotła ma po prostu najlepsze dla instalatora przebicie cenowe, często jest tańszy niż modele o mniejszych mocach, gdyż nowe domy wymagają dużo mniejszych mocy grzewczych - rzędu 3-4kW przy obecnych warunkach pogodowych. Jesteś kolego chyba 4 lub 5 użytkownikiem takiego kotła z identycznymi problemami, na forum w ciągu 2-3 tygodni.
  3. A jak odkręcisz na max głowice na grzejnikach to grzejniki robią się całe ciepłe ?
  4. Tak, podłogówka może "działać" ale tylko ze wspomaganiem przez protezę ze siłowników i sterowaniem pokojowym, bez tego byłoby dno. ponadto cały układ z pompą mieszającą jest do kotła na paliwo stałe z temp zasilania ok 60-70C.
  5. Błędny jest cały system zasilania instalacji , głównie podłogówki. W ciągu ostatnich 2-3 tygodni były identyczne tematy na forum - warto się zapoznać z nimi - podawałem w nich prawidłowe rozwiązanie podobnej instalacji - nawet było to rozwiązanie firmy Viessmann.
  6. Tam jeszcze jest jedna rzecz o której nikt nie wspomina - są już postawione grzejniki i tu pytanie do jakiej temp zasilania są dobrane? Pewnie spod dużego palca.
  7. Kolejny fantasta
  8. A wszyscy chcą na gotowca - podaj nastawy, powiedz że mam dobry układ instalacji, tylko dlaczego on nie działa? Nic nie jest proste a komplikują to "rady" " doświadczonych forumowiczów", którzy pletą 3 po 3 i wprowadzają początkującym zamęt i chaos.
  9. Oczywiście że musisz odciąć wpływ wody z grzejników - ZZ jest niezbędny.
  10. U mnie przy stałej temp w domu 21-22C , obecnie wychodzi ok 100kWh/24h. Na zewnątrz w nocy -2C, w dzień +2C, dom 300m2 po podłogach Oczywiście wynik z grzaniem CW - 2x dziennie 300l z ok 30 do 45C.
  11. Co za bzdura!
  12. Można, tylko trzeba belki miejscami zamienić
  13. Całkiem możliwe - przed kotłem musi być filtr, w kotle też może być, a jak instalacja stała to osady mogły tam pozatykać. Za sprzęgłem też jakieś filtry muszą być A jak jest z grzaniem ciepłej wody? Działa?
  14. Na pompie- tej zielonej masz przełącznik - jak pompa jest wyłączona przełącz go na 1 bieg. Ponadto sprawdź filtr skośny przed pompą i ew wyczyść go. Czyszczenie filtra wymaga zamknięcia zaworu przed i za pompą.
  15. Jak powrót na kocioł przy odciętej instalacji jest zimny a na zasilaniu jest 60C to jakiś horror, coś musi być zatkane - wymontuj to sprzęgło i sprawdź pod kranem czy woda przez nie przepływa we wszystkich kierunkach.
  16. To jakiś błąd w tej instalacji jest - masz kocioł pracujący na krzywej grzewczej, więc nastaw go tak aby na sprzęgle było nie 60C a 30-35C - taka powinna być temp pracy podłogówki
  17. W kotle jak jest ustawiona pompa? Ile C jest na powrocie do kotła? Jak długo grzejesz ten dom i jaki on jest Jakie są parametry podłogówki? Teoretycznie to sprzęgło powinno być odwrotnie, ale tak założone też musi działać, jakie są jego parametry - moc itd.?
  18. I co dajemy w podłogę 50-55C czy w grzejniki 35-40? Tak źle i tak bojowo
  19. Jak jest podłączone naczynie przelewowe i pompa?
  20. Jak są głowice termostatyczne na zasilaniu grzejnika to normalny objaw pracy grzejnika.
  21. Po co dublujesz tematy - to już drugi w ciągu 4h , poczekaj a nie potarzaj tematów.
  22. Założenia ciężkie do realizacji praktycznej, poszukaj podobnych tematów i dobrze się zastanów nad praktyczną realizacją układu.
  23. Poszukajcie moich postów sprzed 8-9 lat tam było opisane takie doświadczenie z pomiarem co się opłaca/ nie opłaca. Zresztą wyniki były zgodne z innymi źródłami.
  24. Z odpowietrznikiem tak jak piszesz, a naczynie przeponowe musi być na powrocie jak najbliżej kotła - czyli powrót obecnego bojlera jest w sam raz. Jak komin przez ścianę to trzeba spełnić kolka warunków co do lokalizacji i kocioł musi mieć max 20-21kW
  25. Wystarczy naczynie przeponowe około 25l-35l - czyli powiesi je na ścianie. A reszta przeróbek to wywalenie naczynia przelewowego i wstawienie 1 odpowietrznika automatycznego na rurę wzbiorczą. Oczywiście likwidacja pompy i wydzielanie obiegu grzania CWU. Wiele kotłów nie "lubi" pracować z bojlerem dwupłaszczowym i takowy trzeba zmienić na bojler z wężownicą.
×
×