Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    32955
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    514

Treść opublikowana przez sambor

  1. Tak można grzać wodę i kilka obiegów CO
  2. Nie mogą być w 1 pomieszczeniu!, a nie we wspólnym kominie co jest chyba oczywiste!
  3. Oba przypadki musisz opanować.
  4. Temperatura przy wyłączonej pompie na pewno wzrośnie, ale trzeba sprawdzić czy grzejniki będą grzać i czy kocioł się nie zagotuje.
  5. Tak jak Kolega wyżej napisał 100% pewności pracy na grawitacji nie ma Powinno działać Trzeba to sprawdzić w warunkach kontrolowanych
  6. Tak,układ będzie na grawitacji działać - dodatkowo jest zawór różnicowy , który działa na grawitacji.
  7. To trzeba szukać firmowych schematów połączenia kotła na paliwo stałe - pellet lub kominek.
  8. sambor

    Klimakonwektory

    Można stosować, nic nie przeszkadza ani nie zabrania
  9. Przy 4-D pompa musi być na zasilaniu grzejników a nie na powrocie. Zawór różnicowy - kulowy zbędny.
  10. Zły, niewłaściwy pomiar lub uszkodzony czujnik.
  11. Zamieść tu schemat instalacji + ew zdjęcia - bez tego nic nie będzie.
  12. Niższe koszty paliwa są przy kotle 1-F.
  13. Można dać 2 zaw 4-D połączone powrotem równolegle ale jeden pracuje na grzejniki a drugi wprost na podłogę,- czyli na podłogę nie potrzeba już zaw 3-D.
  14. Tak powinno być:
  15. Jaki masz teraz zaw 3-D - jakie Kvs? Ile pętli i jakie chcesz mieć te przepływy? Już znalazłem - 10 pętli , przepływy do 2l, więcej i tak ciężko na pex 16 wyciągnąć - Kvs musi być 4,3-5. Rura od pompy to min 1"(Cu28)
  16. No właśnie schemat to podstawa!
  17. Ile wyżej nad najwyższym grzejnikiem jest naczynie przelewowe ? Z resztą jak jest ono podłączone do kotła?
  18. Możesz tak zrobić , jak moc pobierana z gniazda 12V w agregacie i moc samej przetwornicy nie będzie przekroczona . Tylko trochę wątpię w moc pobieraną z gniazda 12V agregatu - 300W to ponad 25A prądu - tu trzeba fest gniazdo aby wytrzymało
  19. Choć pytanie nie do mnie ale odpowiem - zaw 4-D dzieli obiegi pomp przed i za zaworem, Jak na powrocie z 4-D do kotła nie będzie pompy to 4-D nie da rady wymieszać tak aby była prawidłowa temp na powrocie kotła
  20. 2 zaw zwrotne pod rząd - czego ci ludzie nie wymyślą.
  21. To nic nie da - po prostu powrót z podłogówki będzie nadal wystudzał kocioł. Trzeba zrobić dodatkowe grzanie powrotu np pompą przewałową lub przepiąć podłogówkę za zawór 4-D i dodać za 4-D dod pompę - jak na rys poniżej
  22. W ten sposób masz zimno w kotle - z podłogówki wraca więcej wody niż z grzejników na dodatek o niższej temperaturze.
  23. Można tak zrobić, jak podajesz.
  24. Układ i rozstaw jest taki sam, czasem wyjście i wejście grzania CW są niżej o kilka mm.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.