Witam
Mam prośbę o pomoc w wyborze pompy ciepła powietrze woda do CWU oraz CO.
Dom jednorodzinny wolnostojący (budowa2006).
Dotychczas dom ogrzewany gazem ziemnym kocioł kondensacyjny ACV HeatMaster TC25. W całym 2020 roku zużycie gazu (CO, CWU, oraz kuchenka) wyniosło 1924 m3.
Dom parterowy z użytkowym poddaszem około 180 m2 powierzchni użytkowej. Ściany suporex24 + styropian 17 cm, poddasze 25
wełna, parter podłoga 10 cm styropian.
Ogrzewanie podłogówka (salon, kuchnia łazienki, przedpokój) +
grzejniki ( pokoje parter i poddasze).
Z racji posiadania instalacji fotowoltaicznej chciałbym zamontować pompę ciepła.
Dotychczasowy kocił chciałbym pozostawić jako dodatkowe źródło ogrzewania.
Pytanie pierwsze kocioł ACV ma zasobnik ze stali nierdzewnej około 200l czy można będzie go wykorzystać w przyszłej instalacji?
Pytanie i prośba druga. Czy moglibyście polecić konkretne modele pomp które uważacie za odpowiednie do przedstawionych wyżej warunków?

Skłaniam się ku pompie o mocy 8-10 kW ponieważ piec gazowy mógłby dogrzewać w bardzo mroźne dni.

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

W podobnej cenie mam Panasonica T-CAP oraz Samsunga EHS oba 9 kW. oraz Rotenso 8kW tańsze o 5 tys. Co wybrać?

Opublikowano

Zachęcam do złożenia zapytania ofertowego również u nas. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. W razie pytań dotyczących naszych urządzeń - chętnie odpowiem

 

Opublikowano

@bazjesteś pewny że chcesz taką sporą moc na dobrze ocieplony dom. Masz w razie potrzeby kocioł gazowy, a taka duża pompa może się męczyć w cieplejsze dni i zużywać więcej prądu.

Opublikowano

Też miałem w planach panasa 7kW, ale okazuje się że nawet mniejsza pompa 5kW, stale podając ciepło jest w zupełności wystarczająca, nawet aż nadto wystarczająca jeżeli mamy dodatkowe źródło ciepła na mroźniejsze dni.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.