bercus Opublikowano Wtorek o 19:03 #1 Opublikowano Wtorek o 19:03 Juž jest w domu.Precyzyjnie wykonany,trzykomorowy wymiennik z dwoma zawirowaczmi,na PP i PW znaki do polecanego ustawienia,prosta konstrukcja mechaniczna.Blachy w kom.zaladunku,zawirowacze,termopokrywa pod drzwiczkami wymiennika niedrzewka.Naprawde niski-do pasa,zaladunek gorny super.Sterownik techa z PID. 4 Cytuj
carinus Opublikowano wczoraj o 10:21 #3 Opublikowano wczoraj o 10:21 Prosta ceramika bez udziwnionych kształtów. 1 Cytuj
maracz Opublikowano wczoraj o 10:53 #4 Opublikowano wczoraj o 10:53 Komora powinna rozszerzać się ku dołowi minimum na dwóch bokach, PP z czterech stron. Czy tak jest? Cytuj
bercus Opublikowano wczoraj o 11:09 Autor #5 Opublikowano wczoraj o 11:09 Komora powinna rozszerzac sie w scelinke mpma.37x42 nie powinna.PP jescze nie kumalem,czy z 4 stron,ale jest go w tym kotlu malutko od gory i wiekszosc od dolu.Brakuja mi tylko sprežyny do trzymania gornych drzwi,bo poki gorace zamkna reki,nie bedzie to OK..25ka nie posiada. Cytuj
maracz Opublikowano wczoraj o 12:09 #6 Opublikowano wczoraj o 12:09 Miałem na myśli skosy antyzawieszeniowe w komorze załadowczej jakby co. Te otworki na górze, to w przypadku kotła pracującego na podciśnieniu i czerpni powietrza pp umiejscowionej na dole, będą w większej części raczej zasysać dym znad opału niż podawać powietrze nad zasyp, co akurat jest dobre. Cytuj
carinus Opublikowano wczoraj o 15:30 #7 Opublikowano wczoraj o 15:30 (edytowane) Porównując inne czeskie kotły, najlepsze rozwiązania miał w/g mnie Blaze, jednak ceramika z gównolitu. Opop natomiast przemawiał do mnie prostotą wykonania tejże ceramiki, zwykłe szamotowe cegiełki i podłoga z płyty chyba żaroodpornej. Ciekawi mnie modulacja mocy tego kotła. Poczekam z zakupem aż kolega zrobi testy swojego kociołka. Edytowane wczoraj o 15:32 przez carinus Cytuj
Matejko1 Opublikowano wczoraj o 16:04 #8 Opublikowano wczoraj o 16:04 (edytowane) Dobrze aby ktoś zmierzył dokładnie wymiary komory załadunkowej w tym rozmiar przekroju (szerokość i głębokość) komory u szczytu komory, przekroju na dnie komory, będzie od razu wiadomo czy komora się rozszerza czy zwęża do dołu, dalej wysokość komory (w tym wysokość do płaszczyzny izolacji drzwiczek załadowczych) a także rozmiary komory z założonymi metalowymi osłonami komory i bez tych metalowych osłon. Edytowane wczoraj o 16:08 przez Matejko1 Cytuj
bercus Opublikowano wczoraj o 16:51 Autor #9 Opublikowano wczoraj o 16:51 (edytowane) Sprawnosc 93,1 82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35 z blachami tne na 40.Chcialem inny kociol,ale kiedy widzialem przekroj tego czuda rozciatego na pol,kupilem. Edytowane wczoraj o 17:14 przez bercus Cytuj
Matejko1 Opublikowano wczoraj o 17:05 #10 Opublikowano wczoraj o 17:05 a jaka wysokość komory (w tym wysokość do płaszczyzny izolacji drzwiczek załadowczych)? Cytuj
Matejko1 Opublikowano wczoraj o 17:19 #12 Opublikowano wczoraj o 17:19 (edytowane) mi chodzi nie o obliczenie na podstawie danych od producenta, ale o pomiar przy pomocy linijki Edytowane wczoraj o 17:24 przez Matejko1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano wczoraj o 17:38 #13 Opublikowano wczoraj o 17:38 (edytowane) 21 godzin temu, Matejko1 napisał(a): mi chodzi ,,,, ,,,, o pomiar przy pomocy linijki Ja ***. @Matejko1, mi chodzi o to, byś wreszcie przestał kompromitować Polaków "w sieci". Edytowane 5 godzin temu przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów 1 1 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano wczoraj o 17:52 #14 Opublikowano wczoraj o 17:52 (edytowane) @Andrzej_M_ Ja nie piszę przekleństw, tudzież wywodów aby @Andrzej_M_ przestał kompromitować Polaków "w sieci", więc tego typu wywody proszę sobie darować. Dane "82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35" to są dane prawdopodobnie ze strony producenta: https://www.opopheating.pl/h4eko-d-wood-boiler Mi chodzi o to jakie są wymiary komory załadowczej w rzeczywistości. Edytowane wczoraj o 18:30 przez Matejko1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 22 godziny temu #15 Opublikowano 22 godziny temu (edytowane) 4 godziny temu, Matejko1 napisał(a): @Andrzej_M_ Ja nie piszę przekleństw, ,,,, Nie zaprzeczam. Ale, czasami czytam jakieś farmazony, napisane za pośrednictwem Twej klawiatury. 4 godziny temu, Matejko1 napisał(a): ,,,, Mi chodzi o to jakie są wymiary komory załadowczej w rzeczywistości. Ja zapytam z przekory, do czego ta rzeczywistość jest Ci potrzebna ?. Edytowane 22 godziny temu przez Andrzej_M_ 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 18 godzin temu #16 Opublikowano 18 godzin temu @Andrzej_M_ Ja nie piszę wywodów, że czasami czytam jakieś farmazony, napisane za pośrednictwem @Andrzej_M_, więc proszę sobie takie złośliwości i przytyki darować. A do czego potrzebne jest Tobie aby ludzie mierzyli sprawność kotłów za pomocą ciepłomierza? Cytuj
Tuptus Opublikowano 16 godzin temu #17 Opublikowano 16 godzin temu 10 godzin temu, bercus napisał(a): Sprawnosc 93,1 82 litrow zasyp.Szerokosc 42cm x 35 z blachami tne na 40.Chcialem inny kociol,ale kiedy widzialem przekroj tego czuda rozciatego na pol,kupilem. To może ja trzy grosze. Sprawność użytkowa kotła 85.2% Cytuj
bercus Opublikowano 15 godzin temu Autor #18 Opublikowano 15 godzin temu Wiem,že scifi,no jedna z najlepszych papierowych. Cytuj
Tuptus Opublikowano 15 godzin temu #19 Opublikowano 15 godzin temu Oczywiście, bo to całkiem dobry wynik wśród kotłów na holzgaz.😉 Cytuj
carinus Opublikowano 2 godziny temu #20 Opublikowano 2 godziny temu Jaki by ten wynik nie był, na pewno będzie lepszy od spalania drewna w uniwersalnym kotle. 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.