600 Opublikowano wczoraj o 14:12 #126 Opublikowano wczoraj o 14:12 (edytowane) Ale to co ty masz to nawet ciężko nazwać buforem. 140 L to średniej wielkości zbiornik CWU. Jakie on ma wytwarzać ciśnienie? Edytowane wczoraj o 14:13 przez 600 Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano wczoraj o 14:41 Autor #127 Opublikowano wczoraj o 14:41 No właśnie nie wiem. Może ktoś odpowie. Może po.py obiegowe są na granicy wydajności bez bufora. A jak dochodzi bufor to jest poza polem pracy Cytuj
bercus Opublikowano wczoraj o 14:59 #128 Opublikowano wczoraj o 14:59 Pompy bez bufora dzialaja,zastanawial bym sie ponad zaworosiatkom,jak pokazuje @sambor,bo poki jest siatko omywane od zewnatrz jak mialo by byc,to z przeplywom bedzie jescze wieksza tragedia. Cytuj
PioBin Opublikowano wczoraj o 15:32 #129 Opublikowano wczoraj o 15:32 1 godzinę temu, sambor napisał(a): Ile kolega wypił? Skąd takie bzdety się biorą ? Pewnie fb czy inny portal randkowy? Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly. 1 Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano wczoraj o 15:33 Autor #130 Opublikowano wczoraj o 15:33 Cały czas beżcie pod uwagę że na krótko (połączenie zasilania i powrotu bezpośrednio rurką z pominięciem bufora) wszystko działało jak powinno. Dlaczego zatem zawór z filtrem przy buforze miałby dławić a bez bufora nie Cytuj
PioBin Opublikowano wczoraj o 15:37 #131 Opublikowano wczoraj o 15:37 (edytowane) Wstaw inny a ten reklamuj bo ma “za duze opory”. Edytowane wczoraj o 15:37 przez PioBin Cytuj
600 Opublikowano 23 godziny temu #132 Opublikowano 23 godziny temu Może się robi poduszka powietrzna w rurce na górze zbiornika. Filtr plus przesunięty odpowietrznik i dlatego. Zamiast kolanka zamontuj na górze trójnik i odpowietrznik na 10-20 cm rurce Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 18 godzin temu Autor #133 Opublikowano 18 godzin temu 5 godzin temu, PioBin napisał(a): Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly. Wręcz przeciwnie, kosztował mnie trochę pln, wszystko zostało przygotowane, później przerobione x3i dalej nic. Jestem adwokatem żadnym inżynierem. Sam z kolegą składałem instalację. Sam sobie się dziwię że potrafię robić takie rzeczy. To że zawór dałem nie tam gdzie trzeba to ok.mój błąd. Pracuję w energetyce a konkretnie w PEC. i wszyscy inżynierowie od samego początku mówią że to bufor bo zład wody, charakterystyka pomp, ciśnienia itp, to tylko się potwierdza. Nikt, z doświadczeniem prawie 40 lat w energetyle, a co najmniej 3 ekipy układają podłogówkę po godzinach, nie przewiduje zatkania rur (bo śmiejąc się mówią że chyba tamponemem dla baby z porno musiało być się tam coś znaleźć,a oni łącząc to wszytko takiej nie zamimawiali). Żaden zawór kulowy z filtrem o średnicy dn 25 bo to ponad palec średnicy. Tym bardziej że co 2 dni przerabiają mi instalację dla sprawdzenia najgłupszych teorii w którę sam nie wierzę jak i oni(spięcie instalacji tj. Zasilania i powrotu potwierdza tylko to co mówią) że to zład wody powoduje dodatkowy opór. Sami nie wiedzą dlaczego ale podejżewawają że dodanie 140 litrów wody do obiegu w jakiś sposób zmienia charakterystykę pracy pomp. Mają własne doświadczenia z płukania wymienników. Narysuję je wam ale to już jutro Też nie zrozumiecie dlaczego taksię dzieje gdzie wąż wlewający wodę do zbiornika jak jest połączony bezpośrednio do zbiornika (zanużony w wodzie w zbiorniki) psuje pompę a jak woda wlewana jest od góry dozbiornika luźno to jest ok (zbiornik jest otwarty). To właśnie wam narysuję ale musicie dać mi dzień Sorry za formę ale coś jest na rzeczy. Jutro postaram się to zarysować. Dlaczego pominięciem bufora I spięcie zasilania i powrotu za pomocą tych samych rurek plus przyłącze elastyncze było ok. Zgodnie z wszelkimi zasadami 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 18 godzin temu #134 Opublikowano 18 godzin temu 17 minut temu, rosiu-1986 napisał(a): Wręcz przeciwnie, kosztował mnie trochę pln, wszystko zostało przygotowane, później przerobione x3i dalej nic. Jestem adwokatem żadnym inżynierem. Sam z kolegą składałem instalację. Sam sobie się dziwię że potrafię robić takie rzeczy. To że zawór dałem nie tam gdzie trzeba to ok.mój błąd. Pracuję w energetyce a konkretnie w PEC. i wszyscy inżynierowie od samego początku mówią że to bufor bo zład wody, charakterystyka pomp, ciśnienia itp, to tylko się potwierdza. Nikt, z doświadczeniem prawie 40 lat w energetyle, a co najmniej 3 ekipy układają podłogówkę po godzinach, nie przewiduje zatkania rur (bo śmiejąc się mówią że chyba tamponemem dla baby z porno musiało być się tam coś znaleźć,a oni łącząc to wszytko takiej nie zamimawiali). Żaden zawór kulowy z filtrem o średnicy dn 25 bo to ponad palec średnicy. Tym bardziej że co 2 dni przerabiają mi instalację dla sprawdzenia najgłupszych teorii w którę sam nie wierzę jak i oni(spięcie instalacji tj. Zasilania i powrotu potwierdza tylko to co mówią) że to zład wody powoduje dodatkowy opór. Sami nie wiedzą dlaczego ale podejżewawają że dodanie 140 litrów wody do obiegu w jakiś sposób zmienia charakterystykę pracy pomp. Mają własne doświadczenia z płukania wymienników. Narysuję je wam ale to już jutro Też nie zrozumiecie dlaczego taksię dzieje gdzie wąż wlewający wodę do zbiornika jak jest połączony bezpośrednio do zbiornika (zanużony w wodzie w zbiorniki) psuje pompę a jak woda wlewana jest od góry dozbiornika luźno to jest ok (zbiornik jest otwarty). To właśnie wam narysuję ale musicie dać mi dzień Sorry za formę ale coś jest na rzeczy. Jutro postaram się to zarysować. Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 17 godzin temu Autor #135 Opublikowano 17 godzin temu Niac nie robi dodatkowej poduszki powietrznej. Odpowietrzam wszyskie unosy ona instalacji Zapraszam do odwiedzenia instalacji. Oczywiście zapłacę za robotę. Proszę tylko o oferry 5 minut temu, PioBin napisał(a): Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie. ŻADNYCH JAJ. poniżej tylko na zdrowy rozumiem. Proszę Sorry to autokorekta. Miało być sorry. Pr,spraszam. Pomóż tylko na zdrowy rozum Cytuj
sambor Opublikowano 17 godzin temu #136 Opublikowano 17 godzin temu 16 minut temu, rosiu-1986 napisał(a): Zapraszam do odwiedzenia instalacji Podaj lokalizację tego cudu nad Wisłą. Cytuj
lajosz Opublikowano 7 godzin temu #137 Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Wprowadziłeś wszystkich w błąd rysując schemat a podłączając inaczej. Ładowanie jak i rozładowanie bufora idzie tymi samymi rurami ( 2T ) - to po co jest tam ZAWÓR ZWROTNY ( ten od bufora ) . Raz podajesz gorącą wodę z kominka następnie (po wygaszeniu ognia i wyłączeniu pompki od wymiennika) odbierasz do instalacji. Woda płynie w dwóch kierunkach naprzemiennie , lub stoi w miejscu (tak samo ten zawór z sitkiem nie tam...). Było by podłączone jak na schemacie ( 4T ) to wtedy zawór by nie przeszkadzał . Dwa pompy obiegowe zasilające podłogówkę łączy się przez sprzęgła i każda powinna mieć własny zawór mieszający ( wtedy pompy nie walczą o wodę ). Edytowane 7 godzin temu przez lajosz Cytuj
sambor Opublikowano 5 godzin temu #138 Opublikowano 5 godzin temu W związku z brakiem pełnych inf np o podłączeniu do bufora zasilania z kotła prosiłbym o fot od tej strony oraz opisanie rur na tej fot, podobnie proszę opisać rury na stronie odbiorczej, gdyż tu coś nie gra. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 4 godziny temu Autor #139 Opublikowano 4 godziny temu 45 minut temu, sambor napisał(a): W związku z brakiem pełnych inf np o podłączeniu do bufora zasilania z kotła prosiłbym o fot od tej strony oraz opisanie rur na tej fot, podobnie proszę opisać rury na stronie odbiorczej, gdyż tu coś nie gra. Wszędzie rury 1 cal Cytuj
sambor Opublikowano 2 godziny temu #140 Opublikowano 2 godziny temu Trzeba przenieść pompą z powrotu do kotła na zasilanie wymiennika. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 2 godziny temu Autor #141 Opublikowano 2 godziny temu Ta strona nie ma znaczenia dla rozwiązania problemu. Na eksperymenty ta strona bufora jest wyłączona i odcięta na zaworach kulowych Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 2 godziny temu #142 Opublikowano 2 godziny temu Ta strona nie ma ale druga ma a zdjęć drugiej jak nie było tak nie ma Cytuj
sambor Opublikowano 2 godziny temu #143 Opublikowano 2 godziny temu Ale ogólnie szukamy błędów w instalacji, ponoć wykonanej przez fachowców. A tak naprawdę to zamieść jeszcze raz foty drugiej strony z podpisanymi rurami - skąd dana rura i gdzie prowadzi., szczególnie w obrębie bufora. Cytuj
rosiu-1986 Opublikowano 1 godzinę temu Autor #144 Opublikowano 1 godzinę temu Takie zdjęcia dopiero po weekendzie Cytuj
lajosz Opublikowano 1 godzinę temu #145 Opublikowano 1 godzinę temu Mój błąd , cofam pierwszą część wypowiedzi ( brak było zdjęcia zasilania ) Ale sprzęgło do rozważenia ( całe grupy pompowe ) Cytuj
sambor Opublikowano 35 minut temu #146 Opublikowano 35 minut temu Jak jest bufor , to sprzęgło jest zbędne!, bufor jaki by nie był pełni bez problemu funkcję sprzęgła, tylko musi być prawidłowo podłączony. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.