9 godzin temu, sambor napisał(a):

Jak są zawory zwrotne na obiegach pomp, to jedyną radą jest zwiększenie dostawy wody do pomp, a to zrobisz przez zwiększenie średnicy rury z 1" na 5/4" od bufora do zaw 3-D.

Tak samo rura powrotna od bufora do zaw 3-D musi być o 1 stopień większa(5/4")

Tych pomp nie znam, nigdy ich nie stosowałem, podejrzewam, że wstawienie pomp markowych rozwiązałoby ten problem.

Teraz dajmy sobie spokój z kominkiem i buforem i zaworem 3D. Mam podłączoną pompę ciepła (narazie tylko część wodną celem sprawdzenia przepływów na instalacji). Tu również zasilanie i powrót jest na rurkach 1 cal (do dolnego rozdzielacza bezpośrednio rury 1 cal, a do górnego jak już wspominałem przez pex 32 z kolankami zaciskowymi - kolanek na zasilaniu i powrocie jest razem 8, mają one średnicę ok 20,5 mm - tu wykonawca spieprzył robotę ale nie było to ode mnie zależne - dom od dewelopera). Nie mniej jednak nie ma już tu cyrków z buforem, zaworem, filtrem siatkowym itp. całość przez pompy obiegowe za którymi są ZZ idzie w podłogówkę przez pompę ciepła (pompa ciepła nie ma swojej pompy obiegowej - zastępuje ją właśnie dwie pompy IBO). I tu mi też podbiera wodę. Czy tu również należałoby zwiększyć średnicę do 5/4? Przepływy prawie niezmienne w porównaniu do kominka i bufora

  • Odpowiedzi 206
  • Wyświetleń 22.5 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Bufor nie generuje zadnych oporow! Masz cos zle podlaczone w tym buforze lub wpadlo i zatkalo krucce.  

  • Totalne bzdury! Nie korzystaj z facebookow i youtubow albo rob to z glowa. 1. Intuicyjnie to przylacze niby 5/4 od gory do odpowietrznika bym sprawdzil w pierwszej kolejnosci. To ze mufa wspawana

  • Uzytkownik2
    Uzytkownik2

    Mógłbyś ustawić pokrętło zaworu 3D na 5ke (połowicznie otwarty) po czym zdjąć czarne pokrętło oraz niebieski element wskazujący i zrobić zdjęcie tego białego wyfrezowanego elementu?

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

To teraz mam pytanie zasadniczo ostatnie. Po wymianie jednej pompy obiegowej na wilo 25/60 udało się osiągnąć przepływy na Dolnym rozdzielaczu po równo 1,3l/min i na górnym 1 l/min. Czy takie przepływy biorąc pod tylko i wyłącznie uwagę COP pompy ciepła, żeby był jak najwyży będą wystarczające? Czy gdyby przepływy były większe np. 1,5 na dole I 1,3 na górze będzie lepiej?

Opublikowano
  • Autor

Na górę

Pompy dalej sobie podbierają ale da się to wyregulować na rotometrach i dzięki płynnej zmianie wysokości podnoszenia pompy wilo. Pytanie mam teraz o przepływ na rotometrach czy mają być np. 1,3 i 1  czy wyższe ( wtedy kupię pompę 25/80) jeżeli chodzi o COP na pompie

Opublikowano

Tego tak nie policzysz - Najważniejsza jest moc potrzebna do grzana budynku , tą moc określi wielkość przepływu w obu rozdzielaczach x różnica temp zasilanie - powrót.
Dodatkowo im wyższa temp zasilania tym przepływ może być mniejszy.

Ale to trzeba w praktyce wypróbować , ale jak był projekt wstawić do projektu i będą jakieś dane.

Dziwię się, że robiąc taką inwestycję nie zleciłeś projektu takiej instalacji.

Ja czasem robię takie obliczenia pod OZC, ale to zabawa.

Pompy 25/80 nie kupuj!

Opublikowano
  • Autor

Tak naprawdę to żadna inwestycja. Ot dom kupiony od dewelopera. Podłogówka już rozłożona zostało tylko połączyć całość w zależności od potrzeb. A potrzebą mojej żony był kominek z płaszczem wodnym (teściowa ją namówiła bo jej znajome mają) a moją pompa gruntowa. Po pospinaniu wszystkiego powychodziły cyrki z przepływami (dalej z buforem mam mniejszy przepływ na rotometrach niż z jego pominięciem i dalej nie wiem dlaczego) ale przynajmniej po wymianie pompy obiegowej dalej się to wszystko wyregulować. 

Bez projektu bo deweloper miał w projekcie budowlanym kaloryfery a zrobił podłogówkę. Wszystko na wariackich papierach. 

Dane o teperaturach z zasilania i powrotu na pompie będę miał jak uruchomię pompę 

Opublikowano

Mam nadzieję, że dane fizyczne podłogówki masz gdzieś zapisane.Rozdzielacze sam kupowałeś?

Jakie ?, oby nie takie jak te skośnookie pompy!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.