Ht tronic 900 + m-bc i tryb ruszt
Witam, Kocioł heiztechnik hit pellet ze sterownikiem ht tronic 900 i modułem m-bc. Obieg grzewczy CO grzejnikowy jest na zaworze 3d i zasilany jest z bufora 1000l. CWU również z bufora. Geneza: Kocioł fabrycznie w zestawie ma ruszt. I głównie z uwagi na ten ruszt oraz fakt, że właściciel kotła ma masę drewna do spalenia, zdecydowano się na montaż tego kotła. Trafił się używany z demontażu prawie za darmo, po bodajże 4 czy 5 sezonach pracy w pierwotnym miejscu, więc został wstawiony razem z buforem i jest. Po rozpaleniu na ruszcie wszystko szło jak trzeba. Temperatura rosła, bufor szybko się wygrzał, obiegi grzewcze ruszyły, wszystko super. Tylko w momencie gdy uzytkownik zaprzestał dokładania drewna ujawnił sie problem: Kocioł, a właściwie automatyka kotła, gdy wykryje spadek temperatury w kotle wychodzi sobie z trybu PRACA do postoju/wygaszenia i wyłącza obiegi grzewcze. To się nie dzieje od razu, lecz może po kilkudziesięciu minutach. Ale jest to na tyle kłopotliwe, że nie da się funkcjonować na zasadzie, że w ciągu dnia nagrzeje bufor do 70-kilku stopni i przez resztę dnia dom i cwu będą z tego mogły korzystać przy wygaszonym kotle. Sterownik widzi bufor, odczytuje prawidłowo temperature dołu i góry bufora. W ustawieniach cwu jest wskazane, że grzanie cwu jest z bufora a nie z kotła. Teoretycznie powinno być ok. Ale nie jest. Czy ktoś moze zna ten problem i potrafi pomóc w jego rozwiązaniu? Na tą chwilę uważam ze logika sterownika jest nielogiczna bo skoro sterownik ma w standardzie obsługę rusztu i bufora to czemu uniemożliwia wykorzystywanie zmagazynowanego w buforze ciepla po wygaszeniu kotła?
-
HT-Tronic 900 + st 21 bufor
Dzień dobry, W kotłowni z kotlem peletowym heiztechnik dokonano przeróbki instalacji. Został wstawiony bufor 1000l a obiegi mieszaczowy CO i grzanie zasobnika CWU odbywać sie ma z bufora. Ochrona powrotu realizowana jest przez zawor atv. Kociol ma sterownik ht-tronic 900 bez modułu bufora. Od początku w planie było dokupienie modułu bufora. Ale pojawiła się trudność, która polega na tym, że owszem serwis może nam sprzedać moduł bufora ale nie bedzie on kompatybilny ze sterownikiem. Sterownik ma oprogramowanie z 2017 roku i serwis oznajmił, że muszę zamówić usługę serwisową, ktoś od nich przyjedzie, przeanalizuje sprawę, zrobi aktualizację i postara się uruchomić obsługę bufora poprzez dołożenie modułu + przeprowadzi aktualizację. Cały ten zabieg rzecz jasna zaczął się robić kosztowny w związku z czym zacząłem analizować alternatywne opcje. Pomyślałem, że można by zastosować zewnętrzny sterownik ladowania bufora ST-21 BUFOR, który mógłby sterować pracą kotla poprzez wejscie termostatu pokojowego kotła. Po wstępnej analizie sądzę że ładowanie bufora odbywało by się poprawnie. Ale mam wątpliwości co do obiegu ładowania zasobnika cwu oraz obiegu kaloryferowego z mieszaczem. Gdy sterownik kotła wykryje potrzebę grzania cwu lub obiegu kaloryferowego - co sie stanie? Moze ktoś przerabial podobny temat i wie jak sie zachowa sterownik kotla gdy praca kotla bedzie zatrzymana poprzez wejscie termostatu pokojowego kotla i w tym czasie zaistniałej potrzeba uruchomienia grzania zasobnika cwu lub obiegu kaloryferowego? Obieg kaloryferów byłby załączony przez termostat pokojowy tego konkretnego obiegu.
-
Który rekuperator wybrać?
Dzień dobry, Zwracam się z prośbą do osób zorientowanych w temacie i mających doświadczenie odnośnie kilku opcji rekuperatorów: - DRO 350V - Zehnder ComfoAir Q350TR - AirPack Home 300h - AirPack Home 300v - AirPack 300H Seria 4 - Wanas 350V/3 - ECS CWK 450/200 - iZZi V.402 ERV STANDARD Jeśli ktoś z Państwa użytkuje, zajmował się obsługą, montażem czyli ogólnie posiada jakąś wiedzę i doświadczenie z tymi urządzeniami, będę wdzięczny za wskazanie wad i zalet, które dały się zauważyć. Ewentualnie, które z tych urządzeń są godne polecenia, a których lepiej unikać i dlaczego. Z góry dziękuję
-
Problem z temperaturą za zaw. 3D
No niestety producent pozbawił mój sterownik opcji "pokaż zaawansowane". Obecnie poszedłem za radą kilku osób i zmieniłem ustawienie czasu otwarcia zaworu na 60s. mimo że siłownik jest 120s. I to przyniosło dość ciekawe efekty, bo póki co sterownik dobrze radzi sobie z ustawieniem i utrzymaniem stałej temperatury na obiegu. Co prawda procent otwarcia zaworu wyświetlany w sterowniku nijak się nie ma do faktycznego procentu otwarcia, ale to akurat mało mi przeszkadza. To jest raczej obejście problemu niż rozwiązanie ale już drugi dzień nie zauważyłem żeby był jakiś problem z wpadaniem w oscylacje. No ale nie odpuszczam i dalej szukam rozwiązania.
-
Problem z temperaturą za zaw. 3D
Panowie, czy w ogóle lokalizacja zaworu zwrotnego ma tu znaczenie? Obieg jest poniekąd naczyniem zamkniętym. Zawsze ilość gorącej wody dopuszczonej będzie równa ilości wody odprowadzonej do bufora. Wiec co za różnica czy zawór zwrotny jest na zasilaniu trójdroznego czy na powrocie. Kwestia lokalizacji czujnika temp.: testowałem położenie za pompą i efekt był identyczny jak teraz gdy jest pomiędzy pompą a trojdroznym. Obecnie jestem w kontakcie z serwisem kotła. Próbuje uzyskać info jak dostać się do takich opcji mieszacza jak stała czasu całkowania i zakres proporcjonalności. W mojej wersji sterownika producent wyrzucił te dwie opcje z ustawień serwisowych.
- Problem z temperaturą za zaw. 3D
-
Problem z temperaturą za zaw. 3D
Sterowanie pogodowe obecnie jest nieaktywne, jakoś nie było okazji jeszcze wyciągnąć kabla na zewnątrz i podłączenia czujnika. Mam regulator pokojowy, który wyłącza pompy gdy temp. w pokoju dojdzie do zadanej. W sterowniku mogę konfigurować tylko: czas otwarcia zaworu (120s) i nieczułość mieszacza, ale zmiana tego parametru nie wiele zmienia. Poza tym można tam ustawić jakiego typu jest to obieg więc mam ustawione że jest to obieg podłogówki (zauważyłem, że wtedy dziala zabezpieczenie przed puszczeniem zbyt wysokiej temp. na pętle). Jeszcze dokładnie podliczyłem łączną długość pętli i wyszło 462m (7 pętli). Odnośnie czułości zaworu w okolicach zadanej: zauważyłem to na drugim obiegu obsługującym kaloryfery, że gdy temperatura jest bliska zadanej to wtedy sterownik przełącza się w inny tryb regulacji: ruchy są małe po 1% i wtedy łatwo dochodzi do zadanej. Ale przy podłogówce niezwykle rzadko widzę ten sposób regulacji. Właściwie to tylko gdy pompa pracuje na 3 biegu, bo na 1 nigdy. Tempo zmian temperatury: czujnik temperatury jest pomiędzy pompą a zaworem 3D czyli bardzo blisko trójdrożnego. Ale od początku mam wrażenie, że czujnik zauważa zmianę temp. za późno. Jak np. sterownik ma podnieść temp. z 26 na 34 to trwa to jakieś 25-30s ale potem tak jak wspominałem musi się cofnąć, bo następuje przeregulowanie.
-
Problem z temperaturą za zaw. 3D
Witam, od kilku tygodni usiłuję znaleźć przyczynę niewłaściwej pracy obiegu grzewczego zasilającego ogrzewanie podłogowe w mojej instalacji CO. Instalację CO robiłem sam więc istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że gdzieś może być jakiś błąd. W kotłowni mam kocioł pelletowy ze sterownikiem PLUM, który grzeje bufor 1000l, a z bufora zasilam obiegi grzewcze: podłogówkę, kaloryfery i zasobnik CWU. Problem jest tylko z obiegiem podłogówki: sterownik nie radzi sobie z ustabilizowaniem temperatury. Gdy mam zadaną np. 34stopnie to temperatura przez cały czas oscyluje w granicach ~26-40 stopni. Sterownik cały czas usiłuje wyregulować temperaturę, ale gdy np. temperatura za zaworem 3d jest zbyt niska i sterownik usiłuje ją podnieść to dochodzi do przeregulowania i w ostateczności temperatura dochodzi do 40 i wtedy sterownik zaczyna kręcić siłownikiem w przeciwną stronę żeby ją obniżyć więc po chwili temp. spada do ~26 i zaczyna się powtórka z rozrywki czyli od nowa zwiększanie temperatury i to trwa w nieskończoność. Czasami dochodzi do tego, że temperatura przekroczy 40 stopni i wtedy sterownik całkiem wyłącza obieg żeby nie zniszczyć podłogi. Gdy obieg ostygnie to cała historia zaczyna się od początku. Stanowi to duży problem, bo w końcu może dojść do popękania posadzki i poza tym ciągłe kręcenie siłownikiem drastycznie skróci jego żywotność. Jeśli chodzi o ustawienie zaworu 3d to sprawdzane jest to wielokrotnie - przysłona w zaworze ustawiona jest w taki sposób, że gdy siłownik zwiększa temperaturę obiegu to przesłona odsłania dopływ gorącej wody z bufora i jednocześnie przysłania powrót z obiegu. Czas zaworu 120s jest wklepany w sterowniku. Kierunek pracy zaworu jest właściwy. Zauważyłem, że dosłownie bardzo mały ruch siłownika powoduje od razu dość dużą zmianę temperatury za mieszaczem - może to jest jakiś trop. I druga kwestia: problem pojawia się głównie gdy pompa pracuje na 1 biegu. 1 bieg jest dla mnie optymalny z punktu widzenia przepływów na rotametrach pętli podłogówek. Ale gdy włączam pompę na 3 bieg to sterownikowi w większości przypadków udaje się ustalić i utrzymać stabilną temperaturę. Bardzo proszę o rady co może jeszcze powodować problemy z regulacją? Zastanawiałem się żeby na dopływie gorącej wody z bufora do zaworu 3D zdławić nieco przepływ. w zał. schemat.