od kilku tygodni usiłuję znaleźć przyczynę niewłaściwej pracy obiegu grzewczego zasilającego ogrzewanie podłogowe w mojej instalacji CO. Instalację CO robiłem sam więc istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że gdzieś może być jakiś błąd. W kotłowni mam kocioł pelletowy ze sterownikiem PLUM, który grzeje bufor 1000l, a z bufora zasilam obiegi grzewcze: podłogówkę, kaloryfery i zasobnik CWU.
Problem jest tylko z obiegiem podłogówki: sterownik nie radzi sobie z ustabilizowaniem temperatury. Gdy mam zadaną np. 34stopnie to temperatura przez cały czas oscyluje w granicach ~26-40 stopni. Sterownik cały czas usiłuje wyregulować temperaturę, ale gdy np. temperatura za zaworem 3d jest zbyt niska i sterownik usiłuje ją podnieść to dochodzi do przeregulowania i w ostateczności temperatura dochodzi do 40 i wtedy sterownik zaczyna kręcić siłownikiem w przeciwną stronę żeby ją obniżyć więc po chwili temp. spada do ~26 i zaczyna się powtórka z rozrywki czyli od nowa zwiększanie temperatury i to trwa w nieskończoność. Czasami dochodzi do tego, że temperatura przekroczy 40 stopni i wtedy sterownik całkiem wyłącza obieg żeby nie zniszczyć podłogi. Gdy obieg ostygnie to cała historia zaczyna się od początku. Stanowi to duży problem, bo w końcu może dojść do popękania posadzki i poza tym ciągłe kręcenie siłownikiem drastycznie skróci jego żywotność.
Jeśli chodzi o ustawienie zaworu 3d to sprawdzane jest to wielokrotnie - przysłona w zaworze ustawiona jest w taki sposób, że gdy siłownik zwiększa temperaturę obiegu to przesłona odsłania dopływ gorącej wody z bufora i jednocześnie przysłania powrót z obiegu. Czas zaworu 120s jest wklepany w sterowniku. Kierunek pracy zaworu jest właściwy.
Zauważyłem, że dosłownie bardzo mały ruch siłownika powoduje od razu dość dużą zmianę temperatury za mieszaczem - może to jest jakiś trop.
I druga kwestia: problem pojawia się głównie gdy pompa pracuje na 1 biegu. 1 bieg jest dla mnie optymalny z punktu widzenia przepływów na rotametrach pętli podłogówek. Ale gdy włączam pompę na 3 bieg to sterownikowi w większości przypadków udaje się ustalić i utrzymać stabilną temperaturę.
Bardzo proszę o rady co może jeszcze powodować problemy z regulacją? Zastanawiałem się żeby na dopływie gorącej wody z bufora do zaworu 3D zdławić nieco przepływ.
w zał. schemat.