Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

jak masz 4-5, wykres gładki, to jak najbardziej zostaw, a autoadaptacja mitsubishi nie zmieni biegu pompy w hydroboxie (no chyba, że masz na obiegu wtórnym pompę alpha2 z funkcją autoadapt i o ten program pytasz - to tak, zmienia się wówczas wydajność 🙂)

Jeszcze jedna kwestia dot. ustawień zubadanapp - przy analizowaniu raportu temp. zobaczcie czy macie zaznaczoną opcję "Aktywne czujniki THW6 i THW7" (o ile fizycznie się je posiada) - widać wtedy temp. strefy grzewczej, a przy braku tego zaznaczenia są odczyty THW1 i THW2 

dla przykładu wykres przy odhaczonych THW6 i THW7

raportbezthw6i7.PNG.f67318d5cc04dbc3d244dc901b3cfc50.PNG

i wykres z zaznaczonymi THW6 i THW7:

raportzthw6i7.PNG.dd6b4f31f80c71da1455c5db4f148100.PNG

no i przy okazji widać tu deltę 1,5C - utrzymywana sztywno od 6:30 do ok 9:00 zatem pełne godziny pracy z takimi odczytami również wchodzą w grę:

raportdelta1.5.PNG.9a7c5048f770bf5f307942396158f618.PNG

Opublikowano (edytowane)
W dniu 12.02.2024 o 15:52, Patrol napisał(a):

jak masz 4-5, wykres gładki, to jak najbardziej zostaw, a autoadaptacja mitsubishi nie zmieni biegu pompy w hydroboxie (no chyba, że masz na obiegu wtórnym pompę alpha2 z funkcją autoadapt i o ten program pytasz - to tak, zmienia się wówczas wydajność 🙂)

Jeszcze jedna kwestia dot. ustawień zubadanapp - przy analizowaniu raportu temp. zobaczcie czy macie zaznaczoną opcję "Aktywne czujniki THW6 i THW7" (o ile fizycznie się je posiada) - widać wtedy temp. strefy grzewczej, a przy braku tego zaznaczenia są odczyty THW1 i THW2 

dla przykładu wykres przy odhaczonych THW6 i THW7

raportbezthw6i7.PNG.f67318d5cc04dbc3d244dc901b3cfc50.PNG

i wykres z zaznaczonymi THW6 i THW7:

raportzthw6i7.PNG.dd6b4f31f80c71da1455c5db4f148100.PNG

no i przy okazji widać tu deltę 1,5C - utrzymywana sztywno od 6:30 do ok 9:00 zatem pełne godziny pracy z takimi odczytami również wchodzą w grę:

raportdelta1.5.PNG.9a7c5048f770bf5f307942396158f618.PNG

Tak zgadza się 👍

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

U mnie dziś cały dzień delta 1 st.C

Screenshot_20240212_175943_Brave.jpg

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)
23 godziny temu, czeslaw napisał(a):

U mnie dziś cały dzień delta 1 st.C

Screenshot_20240212_175943_Brave.jpg

Nie chcę tego negować. Myślę że pompa po chwili się zatrzymała. Dziwne dla mnie i stoję na stanowisku że 2 st to zabezpieczenie sprężarki. Wszystko poniżej powinno ją wyłączyć. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Ostatnie wyłączenie było wczoraj wieczoremScreenshot_20240212_192538_Brave.thumb.jpg.ee966d7853774f9b57ca89ee379037e9.jpg

 

Opublikowano

Jeszcze z innej beczki bo też spotkałem się z takimi teoriami.

To że sprężarki mają określoną żywotność ( godziny pracy i  wylaczenia) to wiadomo. A czy uważacie że na żywotność sprężarki ma takze wpływ przepracowanych godzin. Bo darzy się do nieprzerwanej pracy ale czy to nie skraca też żywotności. Jedna z firm proponuje pracę w 2 taryfie czy ograniczona harmonogramem. Wtedy krzywa jest moim zdaniem bardzo wysoko ustawiona, pompa nagrzewa dom w przeciągu powiedzmy 8  godzin później oddaje jeszcze ciepło( W przypadku podłogowki) i w nowym budownictwie w takim ukladzie dobowy spadek temperatury jest w okolicach 1 st., przy około 0 st na zewnątrz. Czy taka pompa pożyje dłużej? Będzie miała jedno włączenie na 10 godzin i kolejne powiedzmy na cwu. Stosunek idealny. Pomijam komfort cieplny. 

3 minuty temu, czeslaw napisał(a):

Ostatnie wyłączenie było wczoraj wieczoremScreenshot_20240212_192538_Brave.thumb.jpg.ee966d7853774f9b57ca89ee379037e9.jpg

 

Nie potrafię odpowiedzieć. Pompa działa na autoadaptacji?

Opublikowano

Tak.

Opublikowano

@Tibhar statystyk takich nie znam. Za x lat usterka samej sprężarki po gwarancji nie powinna nikogo zrujnować. Prędzej polecą pewnie inne elementy. Pytanie też jaki udział w ewentualnej awarii ma instalator, a jaki klient.

Bez danych z modułu wifi nikt nie wiedział (ewent. tylko z zaokrąglonych liczników serwisowych godzin pracy i uruchomień), że wykres pracy sprężarki jest porąbany, a tylko cieszył się, że w domu ciepło. Czasami niewiedza to błogosławieństwo tylko kwestia na jak długo.

Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, lukaszon napisał(a):

Jak ustawić żeby aplikacja pokazywała COP i zużycie energii?

Screenshot_2024-02-14-16-55-12-56_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

Tutaj, nie wiem od kiedy masz zainstalowana zubadan app, może musisz poczekać całą dobę.

5 minut temu, lukaszon napisał(a):

To błąd aplikacji?

Ostatnio pisze tryb ogrzewania a taktowanie pompy 0hz 

Screenshot_2024-02-14-21-19-06-11_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

Tutaj zrównała Ci się temp powrotu z zasilaniem i pompa musi odpocząć. Sprężarka nie chodzi. Spadnie powrót i ruszy normalnie. Masz temp w domu ustawiona na 25 stopni. Jak jest termostat Mitsubishi to przebije jeszcze o jeden stopień czyli w domu będzie 26 stopni. Nie wiem czy taka temp jest Ci potrzebna bo to bardzo wysoko. 

W dniu 13.02.2024 o 09:55, Patrol napisał(a):

@Tibhar statystyk takich nie znam. Za x lat usterka samej sprężarki po gwarancji nie powinna nikogo zrujnować. Prędzej polecą pewnie inne elementy. Pytanie też jaki udział w ewentualnej awarii ma instalator, a jaki klient.

Bez danych z modułu wifi nikt nie wiedział (ewent. tylko z zaokrąglonych liczników serwisowych godzin pracy i uruchomień), że wykres pracy sprężarki jest porąbany, a tylko cieszył się, że w domu ciepło. Czasami niewiedza to błogosławieństwo tylko kwestia na jak długo.

To prawda💪 Pewnie pierwsza siądzie elektronika. 

Edytowane przez Tibhar
Opublikowano

Aplikacje zubadan app mam od 2-3 tygodni i od samego początku tak jest 

W sumie w aplikacji melcould też są problemy,np nie mogę cofnąć się do poprzedniej daty w raporcie 

Pojawia się pusty ekran 

Screenshot_2024-02-14-22-35-35-38_399e0effe8b0148198e727db3f2fa3b1.jpg

Opublikowano (edytowane)
17 godzin temu, lukaszon napisał(a):

Aplikacje zubadan app mam od 2-3 tygodni i od samego początku tak jest 

W sumie w aplikacji melcould też są problemy,np nie mogę cofnąć się do poprzedniej daty w raporcie 

Pojawia się pusty ekran 

Screenshot_2024-02-14-22-35-35-38_399e0effe8b0148198e727db3f2fa3b1.jpg

U mnie podobny problem kiedyś wystąpił po zmianie czasu letniego na zimowy. Ale po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Zobacz czy w hydroboxie zlicza ci pobrana i wygenerowana energię. Jak tak to problem z wifi lub zmieniałes np datę i też tak chwilę może być.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

U mnie teraz około 3,7, zużycie na dzień dzisiejszy 226 kw myślę że jak ta pogoda się utrzyma to za luty wyjdzie cop w okolicy 4 a zużycie coś koło 400kw do max 450kw. U mnie 160 m z tym że moja pompa min chodzi na 26 Hz. Myślę że osoby z Eco czy niewielkim zubadanem mogą mieć ten wynik dużo lepszy.

Opublikowano (edytowane)

za luty wskazanie na dziś 4,25 (c.o.+cwu). Temp. w górę i tylko za wczoraj COP=5,02 przy średniej 9C

Edytowane przez Patrol
Opublikowano

Panowie co poradzicie żeby poprawić COP? Pompa ustawiona na autoadaptacji

Bieg pompy ustawione na 3

Dom 120 m same grzejniki 

Obecnie wykres wygląda tak,przy temperaturze okolicy 2 stopni pompa podawała temperaturę na zasilaniu 34-36 stopni

Mam nadzieję że teraz się uczy dlatego taka wysoka temperatura na zasilaniu

Czy przy grzejnikach zmienić bieg pompy na 2 czy pozostawić na 3?

Screenshot_2024-02-16-12-31-42-39_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

Screenshot_2024-02-16-12-31-34-14_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

Opublikowano (edytowane)
W dniu 5.02.2024 o 13:39, Tibhar napisał(a):

1. Większość osób robi wszystko aby uzyskać jak największy przepływ ustawiając pompę na 5 biegu. Robiąc takie rzeczy można zrobić sobie krzywdę. W Mitsubishi nie ma potrzeby regulacji delty, ponieważ raz dobrze ustawiony przepływ a co za tym idzie bieg pompy daje prawidłową deltę i więcej już się tego nie rusza. Czym wyższy bieg tym niższa delta i czym niższy bieg tym delta niższa. I wszystko zależy od mocy pompy i czy zubatan, power czy Eco.

2. Kupowanie pompy Mitsubishi i nie korzystanie z autoadaptacji to wielki krok w tył. Robimy wtedy pompę on/off. Jedna nastawa krzywej grzewczej da nam tylko i wyłącznie jedna temp w domu. Chyba że krzywa będzie ustawiona bardzo wysoko co moja się z komfortem i ekonomia. Dobrze ustawiona pompa z płytą ftc6 adaptuje się może 24 h. I nie jak większość twierdzi że jedzie na grzankach itp. nawet po tym "wielkim " problemie jaki jest zanik prądu dostosuje się w jeden dzień. 

3. Histereza powinna zostać tak jak jest fabrycznie +5-5. I nie jest to temp do której pompa będzie modulowała. Jak na krzywej będzie traktowała np przy +8 at na dworzu i pompa stop to uruchomi się dopiero jak temp spadnie o te 5 at.

4. Wzrost tem w melcloud na 0,5 tyczy się cwu nic to nie da przy cwu i sterowniku Par

 

 

Za wielki przepływ. Nie chodzi o to żeby ten przepływ był jak największy. 

Nie umożliwia zejścia o 4 st . Tylko jak pompa taktuje i jest stop. To uruchomi się na nowo po spadku temp o 4 st

Kolego bieg pompy na cwu max na 3 nie będzie wtedy tego taktu

Dać opóźnienie grzałek na 120 min i ustawić zakres od min do max 35 at dla podlogowki

Ustaw Eco ustawienia pompy i na 3 min. Ustaw temp 48 st i histerezę 8 st wyłącz cyrkulację jak jest. Przenieś czujnik cwu na górę. Lub ustaw harmonogram cwu na 2x1 h z rana i wieczorem i czujnik wtedy na dół. Przy zasobniku 300 l spokojnie wystarcza dla 4 osob

Nie musi zmieniać nastaw pompy obiegowej. Auto adaptacja najbardziej rozwinie skrzydła w przypadku grzejników bez głowic. Nie wolno dławić przepływu termostatami. Tak samo jestem zdania że nie powinno odcinać się góry i dołu domu osobnymi termostatami. Ponieważ pompa zawsze w przypadku np nagrzania góry i zamknięcia tego obiegu będzie mocno taktowala

Cześć,

Piszesz "Dać opóźnienie grzałek na 120 min i ustawić zakres od min do max 35 at dla podlogowki" - a jak się ma sprawa z układem gdzie są i grzejniki i podłogówka? Obecnie max jest na 55st., a opóźnienie grzałek mam zmienione z 30min na 60min po ostatnich postach. Przepływ 18-19L z parametru 540. Obecnie wykresy kształtują sie jak poniżej:

image.png.910b87d379a7b25ea569b357cc841405.png

image.thumb.png.cd463a15034457325d6193b73cf5e285.png

image.png.d86563d025347d351b510b2360d410b0.png

 

Edytowane przez lab1337
Opublikowano
Godzinę temu, lab1337 napisał(a):

Cześć,

Piszesz "Dać opóźnienie grzałek na 120 min i ustawić zakres od min do max 35 at dla podlogowki" - a jak się ma sprawa z układem gdzie są i grzejniki i podłogówka? Obecnie max jest na 55st., a opóźnienie grzałek mam zmienione z 30min na 60min po ostatnich postach. Przepływ 18-19L z parametru 540. Obecnie wykresy kształtują sie jak poniżej:

image.png.910b87d379a7b25ea569b357cc841405.png

image.thumb.png.cd463a15034457325d6193b73cf5e285.png

image.png.d86563d025347d351b510b2360d410b0.png

 

To zależy jakie grzejniki. Niektóre potrafią pracować na 29 at. Ja ustawionym na pewno pompę cwu o bieg lub dwa niżej. I od co też spróbowałbym niżej. Bo o ile dobrze widzę (ale robię to z tel) to te wyłączenia są spowodowane zbliżeniem się powrotu do zasilania a nie przebita temperatura w pomieszczeniu. A dzieje się tak albo przy za dużej pompie albo jak za szybko wraca ciepła woda. A już niżej niż 16 Hz nie da się zejść. Grzałki na 60 min mogą jak najbardziej zostać i tak raczej nigdy się nie włącza. Chyba że to Suwalszczyzna. U mnie, u moich rodziców i siostry gdzie są to trzy pompy mits grzałki jeszcze się nigdy nie włączyły. Przepraszam u mnie jak włączyłem raz legionelle.

Opublikowano (edytowane)

Tyle, że jednak te grzałki się włączają, co widać na drugim wykresie. W chwili wyłączeń różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem z grzejników ok 5-6 stopni.

Grzejniki głownie CV22 Purmo. Zostały jeszcze dwa CV11 do wymiany na większe, ale w nieużywanych pomieszczeniach wiec na razie się nimi nie przejmuje.

Rozumiem, ze chodzi Ci po pompki CO już za buforem, a nie samą pompkę Grundfosa, która jest w hydroboxie i pompuje do bufora, tak? Zmienić bieg dla pompki grzejników i podłogówki, czy tylko dla grzejników?

Edytowane przez lab1337
Opublikowano

Spróbuj ustawić 2 lub 3 bieg w hydroboxie i 1  za buforem i zobacz. Co do grzałek daj opóźnienie na 120 min. I zmniejsz zakres temp na np max 45 st zobacz. Raczej już się nie włączą. Jak będzie coś nie tak to wrócisz do tych ustawień co masz.

Opublikowano (edytowane)

Nie ma takiego ustawienia. I patrząc na temperatury zasilania i to co piszesz przy 2 stopniach to spróbuj ograniczyć max zasilanie do np 38 at może nawet niżej. 

Edytowane przez Tibhar

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.