Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Mam problem z drżeniem rur w domowej instalacji CO. Jest naprawdę głośno, bo czasem słychać rury nawet przed domem. Drżenie występuje prawie zawsze przy załączeniu się pompy która zasila wężownice w bojlerze. Jak tylko pompa się wyłączy to problem ustępuje. Zauważyłem też, że jak rury drżą to pomaga zakręcenie zaworu nad pompą do bojlera, a następnie bardzo powolne odkręcenie tego zaworu - wtedy przez jakiś czas chodzi normalnie. Natomiast po kilku włączeniach/wyłączeniach tej pompy rury znowu zaczynają drżeć. Czy problemem jest sama pompa? Czy może coś być z zaworami kulowymi, sitkiem? 

Układ wygląda mniej więcej tak:

 

piec.png

Opublikowano

Problem może być z zapowietrzeniem,niesprawny odpowietrznik lub jego brak.

Opublikowano

Pompa jest ustawiona na minimum (przy większych obrotach jest jeszcze gorzej).

A odnośnie odpowietrzania to odpowietrzyłem tam gdzie się dało + kaloryfery. - chociaż rura która wychodzi z tej pompy najpierw idzie do góry potem około 1m w poziomie, a następnie w dół, więc tego fragmentu pewnie nigdy nie uda się odpowietrzyć, natomiast prze kilka wcześniejszych lat nie było żadnego problemu.

Opublikowano

No to masz odpowiedź, w najwyższym punkcie trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny. Innego wyjścia nie ma.

Opublikowano (edytowane)

bazir113 dobrze by było abyś dorysował jak idzie powrót z poszczególnych obwodów. Proszę podaj jaki typ pompy obiegowej masz zamontowany jaki bieg lub ustawienia na obiegu zasobnika cwu ? Czy masz na obwodach podłogówka-kaloryfery-boiler zamontowane zawory zwrotne ? W sprawie powietrza radziłbym na rurze zasilającej z pieca zamontować porządny separator powietrza.  Masz układ otwarty czy zamknięty ?

Edytowane przez vps1
Opublikowano

Układ mniej więcej wygląda tak (narysowane z pamięci)

image.thumb.png.df75619bb9724439d458f359fd73d1f6.png

Pompa: 

image.png.978c25794549eb603380fe0f5b02f217.png

Tylko u mnie ma mniejszą moc (ustawiona na najniższy bieg)

Natomiast cały układ przez lata działał bez problemów. a dopiero od poprzedniej zimy rury zaczęły drżeć, więc obstawiałbym jakiś konkretny element który uległ awarii?

Opublikowano (edytowane)
W dniu 6.09.2023 o 11:01, sambor napisał(a):

Mocna ta pompa, czy próbowałeś zmienić pompę?

U mnie jest słabsza  (25W na najniższym biegu). Nie, jeszcze nie zmieniałem

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana?

Opublikowano (edytowane)
W dniu 6.09.2023 o 11:33, PioBin napisał(a):

Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana?

Tak, pisałem o tym w pierwszym poście - im bardziej zamknięty zawór (przy działającej pompie) tym drgania słabsze. Przy całkowitym zamknięciu drgania ustają. Potem przy powolnym otwieraniu zaworu czasami znowu rury zaczynaja drżeć a czasami jest OK i można całkowicie otworzyć zawór. Natomiast jakiś czas później znowu zaczynaja drżeć

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Może osadził się kamień, powstała jakaś gruda i powoduje turbulencje podczas przepływu wody?

Opublikowano
23 godziny temu, bazir113 napisał(a):

Pompa jest ustawiona na minimum (przy większych obrotach jest jeszcze gorzej).

 natomiast przez kilka wcześniejszych lat nie było żadnego problemu.

Czy od początki miałeś tą samą pompę ? Czy może coś modernizowałeś na obwodzie grzania zasobnika cwu ?

Opublikowano (edytowane)
W dniu 6.09.2023 o 17:33, vps1 napisał(a):

Czy od początki miałeś tą samą pompę ? Czy może coś modernizowałeś na obwodzie grzania zasobnika cwu ?

Tak, od początku wszystko było to samo (nic w instalacji nie było wymieniane) 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Pompa (wirnik) lub zawory zwrotne lub termostaty na grzejnikach. Czyli to co pracuje na przeplywie.

Nic innego nie ma w instalacji co powodowaloby drgania.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

U mnie zawór zwrotny sprężynowy na obiegu CWU drgał z powodu zbyt niskiego przepływu. Wystarczyło zwiększyć moc pompy i sprawa załatwiona. Faktem jest że za bardzo jej nie wysilałem bo ustawiłem początkowo na 2W. Powyżej 3W już jest cisza. Początkowo myślałem że pompę szlag trafił.

U @bazir113 pompa na najniższym biegu leci na 46W. To musi generować gigantyczny przepływ i tutaj raczej podejrzewam zbyt mocną pompę jak napisał @sambor

Edytowane przez mkwapisz
Opublikowano

Wymieniłem pompę na nową i rzeczywiście na najniższym biegu drganie ustało, ale przy zwiększaniu obrotów/przepływu rury znowu drżą. Natomiast drgania są teraz bardziej słyszalne z okolic zaworu zwrotnego który jest kilkanaśnie cm nad pompą. Rozumiem, że zawór zwrotny może drżeć przy przepływie?

Opublikowano

Tak.

Jak zmniejszysz lub zwiekszysz wydajnosc pompy to przestanie.

Mozesz tez wymienic/wybrac inny typ zaworu zwrotnego jesli ci to przeszkadza. Te z wkladka metalowa sa podobno trwalsze ale slyszalne , te plastikowe ciche ale mniej odporne na uszkodzenia.

Opublikowano
20 godzin temu, bazir113 napisał(a):

Natomiast drgania są teraz bardziej słyszalne z okolic zaworu zwrotnego który jest kilkanaśnie cm nad pompą. Rozumiem, że zawór zwrotny może drżeć przy przepływie?

Wymień zawór zwrotny (sprężynkowy) na zawór zwrotny klapowy

Opublikowano (edytowane)

Przyczyną drżenia był zawór zwrotny! - jeden z tych bolców prowadzących wewnątrz zaworu był zupełnie wyłamany. Po wymianie (również na zawór zwrotny) wszystko jest OK i nic nie drży nawet na najmocniejszym biegu pompy. 

Edytowane przez bazir113

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.