Pompa ciepła Nulite

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Obniż temperaturę w domu do ok 22*C. Na samym obniżeniu powinieneś zaoszczędzić ok 15-20%

 

 

  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 22.8 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Uwaga jeszcze na zaniki zasilania, bo w manualu jest zapis: "After power failure, the unit will not start automatically, then the antifreeze function cannot be started."

  • 5 ton węgla to około 30 000 kWh, co dziennie daje 82 kWh. Ale to średnio przez cały rok, podejrzewam że zimą to było 200 kWh a latem 20 kWh. Więc jak pompa ma wyprodukować te 200 kWh ciepła to nic dzi

  • Witam 30 000kWh ze sprawnością całoroczną kotła ok.50% da 15 000kWh uzyskanych faktycznie, aby uzyskać tyle energii pompą ciepła trzeba ok. 4000-5000kWh.... en.elektrycznej. U mnie corocznie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę

image.thumb.jpeg.c4ad5e74159624691cf3077fe0ed7699.jpeg

Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.

Opublikowano

Mata kauczukowa izolacyjna może być lepsza do izolacji są różnie grubości.

Opublikowano

Dajcie sobie spokój z poprawianiem tej pompy. Ta pompa ma bardzo dobrą izolację tego wymiennika. To nie jest wina pompy, że użytkownik ma wysokie zużycie prądu. 

Niech najpierw poprawi instalację CO, obniży temperaturę zasilania i obniży temperaturę w domu. 

 

 

Opublikowano
  • Autor
52 minuty temu, sambor napisał(a):

A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę

/cdn-cgi/mirage/2b7d390fe4ce5b7ccf30e93b549bb7d2ca39861e24a073eecb36c13967a9154a/1280/https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2023_01/image.thumb.jpeg.c4ad5e74159624691cf3077fe0ed7699.jpeg

Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.

Dziękuję kolego. Muszę teraz ogarnąć jakiegoś dobrego hydraulika który mi to szybko ogarnie. Dam znać co z tego wyszło. 

Opublikowano
2 godziny temu, o6483256 napisał(a):

Ta pompa ma bardzo dobrą izolację tego wymiennika.

Może ma i dobrą izolację wymiennika ale warto się przyjrzeć jak reszta wygląda w środku jednostki zewnętrznej czy aby wszystko jest w miarę dobrze zaizolowane.

Opublikowano

Wtrącę jeszcze swoje trzy grosze do tematu.

W danych technicznych tej pompy ciepła widnieje parametr "znamionowy przepływ wody". Jego wartość producent pompy ciepła o mocy 12,5 kW określa na poziomie 1,8 m3/h.

Myślę, że jest to realna wartość by w spiralnym wymienniku ciepła zaburzyć przepływ wody, by nie dochodziło do laminarnego przepływu wody w okolicy samej spirali wymiennika.

Więc by ten przepływ osiągnąć, powinna być zastosowana pompa obiegowa CO o dużej wydajności.    

Natomiast nie rozumiem tego, dlaczego producent tej pompy ciepła zastosował króćce przyłączeniowe o średnicy 3/4 cala.
Przecież jak osoba nie znająca zasad działania pomp ciepła podłączy pod te króćce rurę PP o średnicy 25 mm to tragedia gotowa.      

Edytowane przez Witek-z-Ulicy

Opublikowano

Przy takiej mocy i przepływie 1,8m3/h delta powinna wynosić 6C, mało realny jest przepływ rurą Cu28 a z rur PP to już minimum PP40 musi być.

Opublikowano

Uwaga jeszcze na zaniki zasilania, bo w manualu jest zapis:

"After power failure, the unit will not start automatically, then the antifreeze function cannot be started."

Opublikowano
W dniu 23.01.2023 o 18:42, Witek-z-Ulicy napisał(a):

Myślę, że jest to realna wartość by w spiralnym wymienniku ciepła zaburzyć przepływ wody, by nie dochodziło do laminarnego przepływu wody w okolicy samej spirali wymiennika.

Nie wiem, ale predkosc przeplywu powyzej 1,3-1,5 m/s daje juz przeplyw turbulentny (czesto wartosc minimalna przy procesie CIP). Teraz trzeba znac przekroj i natezenie przeplywu aby cos wywnioskowac wiecej. Z powodow jak wyzej nie nalezy przekraczac tej wartosci w normalnych instalacjach podczas pracy ze wzgledu na mozliwosc uszkodzenia. Stad tez dajemy rury o odpowiednio duzych przekrojach aby do tego nie dopuscic, ale z kolei korzystne/zabojcze dla wymiennikow.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.