cezario1 Opublikowano 22 Października 2023 #126 Opublikowano 22 Października 2023 Też tak miałem. Źle był włożony czujnik na rurkę ten pomarańczowy. Powinien dobrze dolegać do rurki. W t cap 9kw są 4 czujniki i wszystkie trzeba sprawdzić. Nie wywaliło żadnego błędu na wyświetlaczu. Z COP 1.5-2 zrobiło się 5 przy plus 10 stopniach. Może komuś się to kiedyś przyda. Cytuj
marekd Opublikowano 9 Listopada 2023 #127 Opublikowano 9 Listopada 2023 (edytowane) Witam. mam PC 9kw 3f z wezownica 3,5m2 pompa wywala blad przeplywu mufki 1 cal nie wiem jaka dluga wezownica i jaka srednica jej jest ,macie jakis pomysl jak to obejsc by zwiekszyc przeplyw a co zatym idzie maly cop 2,3/2.6 Edytowane 9 Listopada 2023 przez marekd Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Listopada 2023 #128 Opublikowano 9 Listopada 2023 A w czym ta wężownica jest? chyba nie jesteś kolejnym co grzeje bufor wężownicom zalaną glikolem . Cytuj
carinus Opublikowano 10 Listopada 2023 #129 Opublikowano 10 Listopada 2023 @KordjanoNo chyba tak właśnie jest. W dodatki rurka 1'' gdzie instrukcja panasa zaleca chyba optymalnie 32mm. Cytuj
marekd Opublikowano 11 Listopada 2023 #130 Opublikowano 11 Listopada 2023 Kordiano wezownica jest w zasobniku cwu z przylaczem 1 cal , co do Panasonika to orginalny zbiornik 300litrow ma przylacza 3/4 .moja inst.zrobiona jest do zasobnika w PP32 a jak jest wezownica srednicy to juz nie wiem bo producent pisze tylko o pow.3,5mm2. Zawor przelaczajacy jest 5/4 cala. Cytuj
Kordjano Opublikowano 11 Listopada 2023 #131 Opublikowano 11 Listopada 2023 problemem jest to pp 32 , ten błąd wywala podczas grzania zasobnika cwu czy co też ? Narysuj schemat jak to masz podłączone z grubościami rur , Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #132 Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Też tak sądzę minimum PP40. Mogli też źle ją zgrzać zmniejszając otwór na zgrzewie. Możesz jeszcze sobie sprawdzić czy zawory odkręcone na maksa jeżeli je zastosowali. Może być też przytkany filtr siatkowy. Nie wiem czy zrobiło się to zaraz po montażu czy pompa długo pracowała poprawnie. Jak długo to trzeba wszystko przeczyścić. Edytowane 12 Listopada 2023 przez cezario1 Cytuj
carinus Opublikowano 12 Listopada 2023 #133 Opublikowano 12 Listopada 2023 14 godzin temu, marekd napisał(a): Kordiano wezownica jest w zasobniku cwu z przylaczem 1 cal , co do Panasonika to orginalny zbiornik 300litrow ma przylacza 3/4 .moja inst.zrobiona jest do zasobnika w PP32 a jak jest wezownica srednicy to juz nie wiem bo producent pisze tylko o pow.3,5mm2. Zawor przelaczajacy jest 5/4 cala. Czegoś tutaj nie rozumiem. Ktoś robi instalację rurami 32 żeby potem to niwelować przyłączem 3/4? W dodatku przyłączem do wężownicy? Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #134 Opublikowano 12 Listopada 2023 Witam wszystkich zainteresowani moim problemem.Odpowiadam wszystkim. Carinus --rury PP32 do zasobnika w zasobniku sa przylacza 1 cal jaka wezownica fi nie wiem ale jest to rura inox karbowana . Cezarion 1 Rura PP32 zgrzewana prze zemnie z kolego takze bardzo bylo zwracanie na wargowanie zgrzewow . Filtr siatkowy ok bo od poczatku uruchomienia jest problem.Zawory wszystkie otwarte na ful. Kordiano - Blad jest tylko przy przelaczaniu na grzanie zasobnika ,robie reset i rusza .Schemat jest standartowy jak daje Panasonic. Zawor 3 d 5/4 cala rury PP32 do zasobnika zawory 1 cal . Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Listopada 2023 #135 Opublikowano 12 Listopada 2023 To nic nie mówi ,jest bufor ? jak tak to szeregowo czy równolegle ? Doraźnie może i jest szansa by nie wywalało błędu . Ale na dłuższą metę nic z tego nie będzie , na tych rurach pompa nie będzie działała poprawnie za małe średnice wewnętrzne . Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #136 Opublikowano 12 Listopada 2023 marekd - Kto konfigurował pompę po montażu? Ile litrów na minutę ustawiony jest maksymalny przepływ? Pompa zawsze startuje z większym przepływem a później go zmniejsza Może dlatego przy przełączeniu wyskakuje błąd a później działa normalnie. Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #137 Opublikowano 12 Listopada 2023 kordiano-- bufor jest wpiety rownolegle dla c.o , co zmienic rure PP z 32 na 40?? cezario 1-- firma autoryzowana jak uruchamiali to stwierdzili ze jest za maly przeplyw jest teraz 15/16 a oni mowili o 25/29l/min.Zawineli sie i poszli w h..... Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #138 Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Ja ustawiam na 28 l/m. Czyli firma ma w 100% rację. Doraźnie ustaw na tryb cichy 3 pompa sama się zmoduluje na mniejszy przepływ. Niestety musisz przerobić instalację. Minimum PP40 ze wzmocnionymi ściankami najlepiej. Zazwyczaj te rury mają cieńszą grubość ścianki bo wzmocniona ale średnica w środku jest większa. Ja robię na Czeskich które tak mają nie wiem czy inne też. Edytowane 12 Listopada 2023 przez cezario1 Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #139 Opublikowano 12 Listopada 2023 Tak sobie pomyslalem ze nie napisalem z czym dokladnie jest problem -jak pompa ma grzac cwu z wezownica 3.5m2 to w czasie przelaczania wywale blad resetuje i rusza dalej. Cezario1 - a nie bedzie to ze wezownica jest za dluga a za razem mniejsza srednica co to da jak wymienie PP32 na 40 ? Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #140 Opublikowano 12 Listopada 2023 Wiem że ludziom na PP32 t-cap nie chce działać. Spróbuj z trybem cichym i daj znać. Zmiana rur daje większy przepływ. Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Listopada 2023 #141 Opublikowano 12 Listopada 2023 Tak czy siak musisz rury zasilające bufor zmienić , bo nie będzie dobrego cop , rurę zasilającą i powrotu cwu też , jeśli ta wężownica faktycznie za duży opór będzie stawiała nie chcąc wymieniać tego zasobnika to trzeba kombinować bajpas by część tej wody ominęła węzownice . Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #142 Opublikowano 12 Listopada 2023 No tak , dalem tryb cichy na 3 zobaczymy, co do rury z 32 na 40 ok ale mamy wezownice ktora zmniejsza przeplyw te 3.5m2 na fi 20mm to jakies 40m jak rura karbowana . W sumie zglosilem sprzedawcy zasobnika ten problem ma rozmawiac z producentem moze nawet jest zagnieciona fabrycznie i to na mnie trafilo . Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #143 Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Im wyższa temperatura ustawiona tym pompa z większą mocą startuje i z większym przepływem Ustaw temp taką jak na CO i zobacz czy będzie wywalało błąd. Jak Ci firma nie chciała ustawić pompy z powodu złego przepływu to chyba coś to znaczy. Edytowane 12 Listopada 2023 przez cezario1 Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #144 Opublikowano 12 Listopada 2023 Hm wode cwu grzeje na 50 stopni obecnie na c.o idzie 32 no to zrobie dla eksperymentu. Dla mnie to taka firma kogucik wszystko zrobilem sam oni tylko postawili na fundamecie pompe podlaczyli rury z jednej z drugiej strony poklikali na wyswietlaczu powiedzieli co mieli i poszli nie cale 2 godz. byli wiec daj do myslenia co to za firma ja tylko od nich kupilem pompe z uruchomieniem. Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #145 Opublikowano 12 Listopada 2023 To oni podłączyli te rury PP32 ? Zwróć sobie uwagę na cop w trybie cichym powinien być większy, chociaż masz dużą chałupę to może nie być różnicy. Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #146 Opublikowano 12 Listopada 2023 Ja z kolega te rury polaczylismy on jest z wyksztalcenia hydraulik ja do pomocy choc kupilem PP40 , to powiedzial za duze tyle.Zakupie kolanka takie jak w tym orurowaniu 32 i przerobie na 40. Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Listopada 2023 #147 Opublikowano 12 Listopada 2023 A wystarczyło zorientować się jakie minimalne średnice wewnętrzne wymagane są dla tej pompy . Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #148 Opublikowano 12 Listopada 2023 Mam nadzieje, że chociaż zawory antyzamrożeniowe masz nie za małe bo to już większy wydatek. Cytuj
marekd Opublikowano 12 Listopada 2023 #149 Opublikowano 12 Listopada 2023 Kordiano - tak na wiase z pompy te przylacza sa 5/4 a w srodku jest fi kolo 26mm nic czaprzerobic i tyle Cezario 1 - zaw. nie mam bo to split. Pompa zaczela grzac cwu nie zmienilem temp. na cwu dalej jest 50 st, Przelaczyla sie na cwu nie wywalila bledu przeplyw 12,66 obr.pompy 3400 ener.zuz.1600 wupr.4400 COP 2.75 okolo. CEzario 1 gdzie te czujniki w jed. wew.??---Też tak miałem. Źle był włożony czujnik na rurkę ten pomarańczowy. Powinien dobrze dolegać do rurki. W t cap 9kw są 4 czujniki i wszystkie trzeba sprawdzić. Nie wywaliło żadnego błędu na wyświetlaczu. Z COP 1.5-2 zrobiło się 5 przy plus 10 stopniach. Może komuś się to kiedyś przyda. Cytuj
cezario1 Opublikowano 12 Listopada 2023 #150 Opublikowano 12 Listopada 2023 (edytowane) Była mowa o monobloku z czujnikami. Są na rurce dolnej i górnej przy wymienniku 2 szt Jeden na rurce od gazu i 1 przy grzałce. Rozumie że firma montowała jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną bo trzeba mieć uprawnienia na f-gaz. Cop bardzo mały chyba że tylko grzania CWO . To co stał się cud czy tryb cichy zadziałał? Tryb cichy obniżył przepływ na minimalny. To potwierdza że rurki do wymiany. Na trybie cichym nie dogrzejesz domu przy mrozach. Możesz jeszcze ustawić w pompie maksymalny przepływ na 18l/m i wyłączyć tryb cichy ale pompa w mrozy nie dogrzeje domu na pewno. Ja mam cop dzisiejszy dobowy na CO 4,7. Tylko że ja dałem rurki PP50 i zawory kulkowe 5/4 Bufor podłączony szeregowo. Przepływ w trybie cichym 3 to 18l/m Dom mam 165 m a nie 230m jak Ty. Edytowane 12 Listopada 2023 przez cezario1 Cytuj