PioBin Opublikowano 11 Marca 2023 #126 Opublikowano 11 Marca 2023 Teraz, Witek-z-Ulicy napisał(a): Jeżeli w pompie ciepła lub hydroboksie jest zainstalowana pompa obiegowa, to nie należy jej powielać. Dlaczego woda (lub prad elektrycznie) ma poplynac do instalacji skoro przez bufor ma latwiej? Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 11 Marca 2023 #127 Opublikowano 11 Marca 2023 Dlatego, że przez oba obwody będą przepływały takie same natężenia wody (prądu), pomimo różnych oporów poszczególnych obwodów. Oczywiście taka sytuacja zdarzyć się może tylko sporadycznie, ale powinniśmy poprzez regulacje przepływu poszczególnych obwodów do tego stanu podążać. Cytuj
PioBin Opublikowano 11 Marca 2023 #128 Opublikowano 11 Marca 2023 Cos mi tu @Witek-z-Ulicy nie pasuje. Bez pompy w strone instalacji bedzie bida moim zdaniem. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2023 #129 Opublikowano 11 Marca 2023 Oczywiście że cały przepływ będzie przez bufor lub sprzęgło,więc za buforem też trzeba pompę na obiegi grzewcze Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 11 Marca 2023 #130 Opublikowano 11 Marca 2023 Ja nigdzie nie napisałem, że w "obwodzie grzewczym" nie ma być zamontowana pompa obiegowa. Cytuj
PioBin Opublikowano 11 Marca 2023 #131 Opublikowano 11 Marca 2023 To ja cos zle zrozumialem. Wiec pompa obiegowa w PC to jedno a pompa obiegowa CO to drugie i byc musi w tym przypadku. Cytuj
mircio26 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor #132 Opublikowano 11 Marca 2023 A co sprawi, że pompa będzie miała dłuższy postój? Czy przy grzejnikach to możliwe?I jeszcze jedno pytanie, może nie w tym wątku, ale aby nie tworzyć nowego. Kolega prosił mnie o pomoc w doborze pompy ciepła na podstawie analizy ciepło.app. Chce sobie oszacować koszty inwestycji.Jakiej wielkości pompę byście tu dobrali? Cytuj
marcus312 Opublikowano 12 Marca 2023 #133 Opublikowano 12 Marca 2023 Może warto by się zastanowić czy nie dało by się wykonać najpierw jakiś prac związanych z termomodernizacją żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na moc grzewczą , albo przewymiarować grzejniki żeby zejść z temperaturą zasilania na 35 *C Cytuj
mircio26 Opublikowano 12 Marca 2023 Autor #134 Opublikowano 12 Marca 2023 Raczej nie będzie chciał iść w tym kierunku ponieważ styropian przyklejony i tynk już jest. Co najwyżej chce dołożyć paneli.Wracając do mojego wcześniejszego pytania, jak spowodować dłuższe przestoje pompy na grzejnikach? Jest to możliwe?Pytam ponieważ, jak się najprawdopodobniej okaże (czekam jeszcze na serwis do sprawdzenia sterownika) mam przewymiarowaną pompę. Zaczyna się często startować już od -2; -4. Muszę jakoś jej pomóc tylko nie mam pomysłu. Jak wcześniej opisywałem podłczyłem, jej bufor 220l, ale to niewiele pomogło. Cytuj
tatar2305 Opublikowano 13 Marca 2023 #135 Opublikowano 13 Marca 2023 Możesz zaprogramować jej co najwyżej godziny eko / komfort Cytuj
mircio26 Opublikowano 18 Marca 2023 Autor #136 Opublikowano 18 Marca 2023 Ale do programowanie komfort/eco, spowoduje to, że przejdzie wstan niższej temperatury i wyłączy się. Po spadku temperatury poniżej zadanej znów się załączy i problem ponownie. Generalnie ta pompa ma spieprzony algorytm i słabo reaguje z modulacją. Jeszcze zastanawiam się czy nie mam problemów z przepływami. Jak to sprawdzić?Grzejniki mam ustawione na pełny przepływ bo tak mi ustawił instalator. Grzejniki grzeją tylko górą, a pompa mimo to bardzo szybko osiąga zadaną na zasilaniu.Zastanawiam się jeszcze, czy przypadkiem sam nie zrobiłem sobie problemu bo powiększyłem część grzejników o Ok 30% (na tym forum zalecają nawet 100% aby zejść temperaturami).Tylko czy przy temperaturze zasilania 37-38 przy 0 stopni, one aby nie oddają za mało. W domu ciepło… Cytuj
Spiterr Opublikowano 31 Marca 2023 #137 Opublikowano 31 Marca 2023 U mnie pobiera 60kwh dziennie, chata 180m2 a temperatura zewnętrzna 0-10 stopni + rano przymrozki. To przy wielki mrozach to z 80/100kwh weźmie?!, cos jest chyba nie tak? Cytuj
mircio26 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Autor #138 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Teraz już wiem, że do grzejników się ona nie nadaje. A już wielki problem się pojawia jak jest przewymiarowana tak jak u mnie. Brak regulacji histerezy zasilania, żaden bufor jej nie pomoże. Na podłogówkę OK. 60kWh to faktycznie dużo. Jaką masz krzywą zadaną? Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Kwietnia 2023 #139 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Dużo to delikatnie powiedziane , współczuje . Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2023 #140 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 W dniu 18.03.2023 o 19:57, mircio26 napisał(a): Tylko czy przy temperaturze zasilania 37-38 przy 0 stopni, one aby nie oddają za mało. Typowy grzejnik 2 płytowy o wys 600mm przy temp zasilania 38C i temp powrotu =30C, oddaje moc cieplną rzędu 300W z 1m swojej długości( przy temp w pomieszczeniu 20C) Cytuj
mircio26 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #141 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Tak, tylko ja mam żeberkowe Alu i one tyle nie oddadzą. U mnie powrót robi się za ciepły i robi stop w pompie. Cytuj
carinus Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #142 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 W którą stronę byś nie ruszył, to wszędzie widać problemy. Jednak tym największym jak na razie pozostaje sama pompa. jej wymiana będzie najszybszym, ale też najdroższym rozwiązaniem. Cytuj
mircio26 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #143 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Odpowiadasz ironicznie, czy masz podobne problemy? Doradzono mi tę pompę, a teraz muszę się nią bujać. Cytuj
carinus Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #144 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 (edytowane) To nie była żadna ironia, tylko takie zdanie cisnęło się po przeczytaniu Twojego wątku. Ja ,,doradzałem się" przez ponad rok na tym między innymi forum, zanim przeszedłem z pomysłu samoróbki do świadomego wyboru konkretnej pompy o konkretnej mocy. Co prawda kupiłem mniejszej mocy niż zakładałem z powodu ówczesnych problemów z dostępem. Zamiast pompy 7kW dostałem 5kW i z perspektywy 2 sezonów grzewczych stwierdzam że miałem jednak wszystko szczęście w tym nieszczęściu. Pompa mi nie taktuje i daje radę bez grzałki grzać cały sezon. W duże mrozy temperatura w domu potrafiła spadać z 21-22 do 19*, ale żonie to nie przeszkadzało i nie chciała rozpalać w kociołku żeby wspomagać pracę pompy. Tak na szybko sprawdziłem w aplikacji pompy, że taktowanie zaczyna się u mnie pow. temp. 12* w słoneczny dzień. Edytowane 2 Kwietnia 2023 przez carinus Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #145 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, mircio26 napisał(a): ja mam żeberkowe Alu i one tyle nie oddadzą. Grzejniki żeberkowe Alu można powiększyć, przez dokręcenie żeberek. Problemem może być natomiast przepustowość istniejących rur. Edytowane 2 Kwietnia 2023 przez sambor Cytuj
tatar2305 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #146 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 2 godziny temu, mircio26 napisał(a): Tak, tylko ja mam żeberkowe Alu i one tyle nie oddadzą. U mnie powrót robi się za ciepły i robi stop w pompie. Mircio26 - to zmniejsz temperaturę na zasilaniu, jest w ustawieniach coś takiego jak maksymalna temperatura wyjścia, ustaw sobie niższy parametr i obserwuj (pompa nie wytworzy większej temperatury na obieg niż to co ustawisz) Spiterr - zmień ustawienia załączania grzałki na najniższe możliwe, bo zapewne masz fabryczne 2oC. (tryb instalatora > konfiguracja PC > grzałka > pozwolenie, jeśli T zew) U mnie ogrzewanie w marcu zamknięte na 527 kW Cytuj
mircio26 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #147 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 To nic nie daje. Jak zmniejszę to i tak pracuje 10-15 min i stop, ponieważ temperatura na zasilaniu osiąga zadaną, a powrót zbliża do temperatury zasilania ( czyli delta Ok. 3-5 st)A jak przy takich ustawieniach jak przedstawiasz zachowa się pompa,jak temperatura spadnie do ujemnych? Czy pompa zwiększy temperaturę zasilania? A jaki jest wpływ temperatury wewnętrznej? Cytuj
Spiterr Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #148 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 59 minut temu, tatar2305 napisał(a): Mircio26 - to zmniejsz temperaturę na zasilaniu, jest w ustawieniach coś takiego jak maksymalna temperatura wyjścia, ustaw sobie niższy parametr i obserwuj (pompa nie wytworzy większej temperatury na obieg niż to co ustawisz) Spiterr - zmień ustawienia załączania grzałki na najniższe możliwe, bo zapewne masz fabryczne 2oC. (tryb instalatora > konfiguracja PC > grzałka > pozwolenie, jeśli T zew) U mnie ogrzewanie w marcu zamknięte na 527 kW Tylko z tego co widze to grzalki sie nie zalaczaja, bo widac to na poszczególnych fazach. Dzisiaj lepiej bo na razie ok 25kwh. Zauważyłem że często startuje bo temperatura na powrocie jest chlodniejsza. Moze warto zalozyc wszedzie termostaty na grzejnikach, zeby nie grzała cały czas? Cytuj
mircio26 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #149 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Rozumiem, że piszesz o Atlanticu? Bo jeśli tak to pilnuje temperatury na zasilaniu. Niech tylko spadnie choć o jeden stopień to pompa wystartuje i nawet termostaty na grzejnikach nie pomogą Cytuj
carinus Opublikowano 2 Kwietnia 2023 #150 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Musisz pomyśleć nad sterowaniem tą pompą poprzez inny system czujnika, który oszuka ją co do faktycznego stanu i zmusi do pracy w Twoich zasadach. Cytuj