wojtylk20 Opublikowano 4 Grudnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Witam, Panowie mam problem z pompą ciepła Atlantic Excelia Tri 11kW. Mianowicie Pompa nie kończy cyklu defrost. Zatrzymuje się i cykl ten trwa ok 2,5 min. zdąży sią jedynie odszronić od strony wentylatorów 80%, a na zewnątrz wymiennik jest cały zaszroniony. Wcześniej pompa na koniec defrostu uruchamiałą wentylatory aby wyrzucić całą wilgoć, teraz zaczyna od razu cykl grzania domu. Przez to taca szybko zbiera wodę która zamarza i wentylator aż obija się o lód. Majster który mi ją montował stwierdził że wina płyty głównej jednostki zewnętrznej. Podmieniliśmy ją i niestety nie pomogło... Czynnik był spuszczany i ważony - również jest ok. Na panelu jednostki wewnętrznej nie wyświetla żadnych błędów. Na płycie głównej również. Załączam zdjęcia jak jednostka wygląda po defroście. Może spotkaliście się z podobnym problemem, może to wina jakiegoś czujnika ? Będę wdzięczny za porady. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroXylen Opublikowano 4 Grudnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Witam. Za krótki defrost, sprawdzić czy grzałki w pompie są włączone, drugi problem to zamarzająca taca bez grzałki podgrzewającej, koledzy poradzili sobie rozkładając sznur grzejny i wpięty w pompę lub osobne zasilanie z termostatem załączającym poniżej zera. Pozdrawiam. YARO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek83 Opublikowano 5 Grudnia 2020 #3 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Pompa nie jest za blisko elewacji? Sprawdź drożności odpływu, wypoziomowanie pompy może tu jest problem. Może jakaś rurka się rozpękła na dole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtylk20 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Dzięki Panowie za zainteresowanie Pompa pracuje już 2 lata (na początku listopada skończyła się gwarancja :-( ) Jak dotąd nie było z nią problemów. Czy za blisko elewacji ? Raczej nie, wisi na uchwytach producenta (to też zamierzam zmienić w przyszłym roku i postwić na ,,gruncie'' bo przenosi hałas do budynku jak działa na maxa). Jeśli chodzi o lód w tacy również nie było problemu nigdy jak dobrze działał defrost, zawsze woda była na tyle ciepła aby zdążyła wylecieć poza tackę otworem odpływowym, ale czytałem że właśnie dodatkowym przewodem grzewczym sobie koledzy radzą. Dzisiaj podmieniony został czujnik teoretycznie odpowiedzialny za defrost - zobaczymy czy pomoże. Najgorsze że nikt w mojej okolicy nie posiada komputera diagnostycznego aby sprawdzić to systemie wewnętrznym - bynajmniej nie znam takiego serwisanta, przez co szukanie po omacku, bo nie wyświetla żadnych błędów. Poziom jest zachowany, drożność odpływu jest, grzałki są załączone w pompie. Zezwolenie mają na uruchomienie poniżej -7. Cały problem opisany powyżej wystąpił przy temperaturze na zewnątrz -1; -2 stopnie. Teraz u mnie +8. Zobaczymy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek83 Opublikowano 5 Grudnia 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Konsultowałeś awarię z Atlantic, może usterka dotyczy parownika. Czy wszystkie inne parametry są w normie? Czyli pobór energii, grzanie itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtylk20 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Z atlanticiem nie konsultowałem, robił to hydraulik który montował mi pompe 2 lata temu (autoryzowany monter Atlantica), ale nie przy mojej obecności (stąd padło na podmianę płyty głównej w jed.zewnętrznej a dzisiaj na czujni)k Jeśli chodzi o pobór energi, grzanie to jest wszystko w normie. podwyższone było zużycie energii w momencie wykrycia awarii bo jednostka była była cała zalodzona i sprężarka działała na maksa a rurki na wyjściu ledwo ciepłe były. Teraz mam u siebie +10 stopni jednostke z rana oczyściłem z lodu (defrost z ręki) i teraz nawet szronu nie nabiera na wymiennik i jest ok. Nagrzewam dom, zasymulowałem jej temp. zewnętrzną na -6 stopni rzeby wogóle grzała i czekam. Ale jak fizycznie temp. na zewnątrz taka wysoka to chyba nic mi to nie da, będę musiał z wnioskami czekać chyba aż się ochłodzi znów do zera. PS. A co mogłoby się uszkodzić w parowniku ? Jeśli by się nie rozszczelnił ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek83 Opublikowano 5 Grudnia 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Może sie rozszczelnił, trzeba do tego serwisanta a nie montera, niech sprawdzi ilość czynnika, szczelność bo jeśli to nie elektronika to pewnie coś mechanicznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtylk20 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 No właśnie czynnik był ściągany i ważony (pisałem w pierwszym poście) i jest wszystko ok. próba szczelności również była robiona. Stąd było moje pytanie co miałeś na myśli pisząc że parownik mógł ulec uszkodzeniu.... Teraz wracam z zewnątrz, zasymulowałem - 6 i ładnie wszystko grzeje, temperatura na wejściu ładnie urosła i sprężarka sobie radzi bez problemu więc z czynnikiem jest wszystko ok. Ale dodatnia temperatura na zewnątrz nie pozwala zamarznąć parownikowi bo wszystko się skrapla na bieżąco i spływa z tacki ociekowej, muszę teraz zaczekać na ochłodzenie aby znów temperatury były ok. 0. -1, i zobaczyć czy będzie się uruchamiał defrost. Tu musi być coś nie tak, a może ktoś opisać jak u niego wygląda dokładnie defrost ? Czy wentylatory przedmuchują jednostkę na koniec cyklu ? Bo u mnie właśnie tego nie ma. A cykl trwa tak krótko że jedynie od wewnątrz zdąży zejść szron. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek83 Opublikowano 5 Grudnia 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 No to zostają jeszcze czujniki do sprawdzenia, przydałby się jakiś interfejs serwisowy żeby sprawdzić elementy wykonawcze i wskazania czujników, skontaktuj się z producentem bo domowe możliwości diagnostyczne raczej się skończyły. Czujniki mogą być tak uwalone, że będą działać ale będą pokazywały głupoty i system będzie świrował nie zgłaszając błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtylk20 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 OK. W poniedziałek podejmę próby. Dzięki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Grudnia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 po pierwsze jednostka za blisko sciany po drugie moze być przekłamanie na czujniku niskiego ciśnienia a to co najbardziej moze doskwierać to nie uruchomione grzałki podczas defrostu ,czyli woda w jednostke schodzi za szybko w doł i z tego może wynikać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...