Vlad24 Opublikowano 31 Października 2022 #51 Opublikowano 31 Października 2022 Średnica rur i powierzchnia wymiany wężownicy w zasobniku cwu? Cytuj
mikus39 Opublikowano 31 Października 2022 #52 Opublikowano 31 Października 2022 Cu28 pex 48 3,2m2 Cytuj
Vlad24 Opublikowano 31 Października 2022 #53 Opublikowano 31 Października 2022 Pokaż etykietę, bo jakoś się wierzyć nie chce. Cytuj
mikus39 Opublikowano 31 Października 2022 #54 Opublikowano 31 Października 2022 Buderus SH290 RS-B Cytuj
Vlad24 Opublikowano 31 Października 2022 #55 Opublikowano 31 Października 2022 To coś w kącie to zasobnik 290L? Jaja sobie robisz, czy instalator z ciebie zrobił? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Października 2022 #56 Opublikowano 31 Października 2022 To typowa 120-ka, od kotła gazowego Cytuj
mikus39 Opublikowano 31 Października 2022 #57 Opublikowano 31 Października 2022 (edytowane) To bufor chyba 100l CWU stoi gdzie indziej. Prociem Pan. Jaja nie robiem. Jakby tak zacytować Ele co mam teraz ustawione. Budynek średni. Temp projektowa - 20 max 35st zadana w.pomieszczeniu 22 Edytowane 31 Października 2022 przez mikus39 Cytuj
Vlad24 Opublikowano 31 Października 2022 #58 Opublikowano 31 Października 2022 Chyba. No niech Ci będzie. To jeszcze napisz ile masz zawór strefowych, choć, czy to ważne. Cytuj
mikus39 Opublikowano 1 Listopada 2022 #59 Opublikowano 1 Listopada 2022 Zaworów na dole 5 u góry 7. Cytuj
mircio26 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor #60 Opublikowano 3 Listopada 2022 W dniu 24.10.2022 o 19:21, YaroXylen napisał(a): Podsumowując: splot wszystkich nieszczęść i żadna krzywa czy prosta nie pomoże, a przy takich temperaturach przepis na porażkę gotowy. Kolega został wciągnięty na minę, to niech instalator się z tym buja. Chciałbym wrócić do tej wypowiedzi. Mój majster nie chce się z tym bujać. Zamontował, działa i tyle go widzieli. Tak czy inaczej, zakładając, że ta pompa faktycznie jest za duża, czy jest jakiś sposób, aby pozbyć się tego problemu? Nie mam tu na myśli pozbycia się pompy tylko dużego zużycia. Czy jakiś bufor rozwiązał by choć po części problem? Zużycie udało mi się trochę zniwelować obniżając nachylenie krzywej do 0,9, to jednak zużycie jest dalej wysokie. Dzisiejszej nocy, a w zasadzie nad ranem było trochę chłodniej bo Ok. 4 *C, dzień Ok 13*C i pompa do tej chwili (19.00 ) z cwu zużyła 22 kWh. Cytuj
PioBin Opublikowano 3 Listopada 2022 #61 Opublikowano 3 Listopada 2022 @mircio26 trafiles w najgorszy zestaw/sklad chyba. Maly zlad w instalacji, grzejniki, i pompa na teraz za duza (lub odbior ciepla za maly). Nie mam „zlotej” rady. Cytuj
mircio26 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor #62 Opublikowano 3 Listopada 2022 Tak to jest. Jak się człowiek zaczyna się czymś interesować to jest: „ zostaw to gamoniu, zostaw temat fachowcom”, a jak zostawisz to efekt może być bolesny. Tak źle i tak nie dobrze. Teraz jak ją obserwuję, to: pracuje 10 min i stoi 8min. Te 8 min, to efekt jednego parametru w nastawach sprężarki-wymuszony czas zatrzymania. Niewiem czy mógłbym coś tu zmienić, aby dłużej stała. Max jest 20min. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 3 Listopada 2022 #63 Opublikowano 3 Listopada 2022 Ustaw 20 minut i zobacz jak się będzie zachowywać. Teraz ona produkuje więcej ciepła niż instalacja potrzebuje. Cytuj
mircio26 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor #64 Opublikowano 3 Listopada 2022 1 godzinę temu, PioBin napisał(a): @mircio26 trafiles w najgorszy zestaw/sklad chyba. Maly zlad w instalacji, grzejniki, i pompa na teraz za duza (lub odbior ciepla za maly). Nie mam „zlotej” rady. Generalny układ u mnie jest taki: Budynek lata 80, ocieplony, ale bez szału. 140m2 do ogrzania z garażem. Grzejniki 127 żeberek+ grzejnik łazienkowy z pojemnością 9l, drugi 6l + typowa drabinka+ pojemność rur, średnice od 28 do 15. Łącznie około 70-75l w układzie +20 w pompie. Dziś okazało się, że mój kolega ma też Atlantica 10kW. Do ogrzania 125m2, w połowie podłogówka, reszta grzejniki. Dom lata 2008. No i majster powiedział mu że 10kW jest Ok, ale i 11 by nie było źle. Nie wiem co o tym myśleć. Żuzycie twierdzi, że ma małe, ale odczyt robi z pompy, co w moim przypadku nie biorę pod uwagę. Pompa pokazuje za październik 200kWh, natomiast podlicznik 520kWh Cytuj
Tomek15 Opublikowano 3 Listopada 2022 #65 Opublikowano 3 Listopada 2022 (edytowane) Godzinę temu, mircio26 napisał(a): Pompa pokazuje za październik 200kWh, natomiast podlicznik 520kWh Lol strasznie duża różnica 🤯 U mnie też jest ale nie tak duża jakieś 18% U mnie też już teraz widzę pompa przewymiarowana mam tcap 12kw na jakieś 170m2 przynajmniej w okresach przejściowych Zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy Edytowane 3 Listopada 2022 przez Tomek15 Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Listopada 2022 #66 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) 295 kWh na miesiąc to chyba nie jest dużo. Ja też biorę zużycie z tego co pokazuje pompa. Czyli sama sprężarka. Ale już powiem czemu: Kocioł stałopalny pomimo tego że pobierał węgiel/pelet czy co mu tam zapodałem to pobierał również prąd. Serownik, pompy obiegowe, wentylator, motoreduktor. Wszystko na prąd. O tym nikt nie mówi. Wg mojej oceny pompa pokazuje tak jakby zużycie tego opału i dla mnie jest to miernik do porównania ze zużyciem opału przez kocioł. Tam nie sprawdzałem ile wzięły urządzenia współpracujące. Czemu teraz mam to mierzyć? Co do różnicy z podlicznikiem to różnica max 10% mogła by być dopuszczalna. Edytowane 4 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Listopada 2022 #67 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) Kocioł z podajnikiem o mocy 10kW, pobiera w sezonie (do zużycia wliczona pompa CO energooszczędna pobór między 15-22W) (dane w kWh) : Rocznie ok. 230kWh Zużycie "urządzeń współpracujących" defrostów pompy (bo tego chyba sterownik nie liczy), będzie dużo większy (tak przypuszczam) niż w przypadku kotła stałopalnego. Edytowane 4 Listopada 2022 przez o6483256 Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Listopada 2022 #68 Opublikowano 4 Listopada 2022 To dla porównania elektronika pompy ile zużyje? Bo pompy są te same. Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Listopada 2022 #69 Opublikowano 4 Listopada 2022 Cholera wie, ale ktoś tutaj zdaje się to liczy. Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Listopada 2022 #70 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) Ja myślę że porównywalnie. Można to zatem pominąć. Ale to oczywiście tylko moja, niczym nie potwierdzona opinia. Która po przedstawieniu odpowiednich faktów może ulec zmianie. Ale wracając do mojej pompy to po obniżeniu krzywej nie uzyskuję 22st w domu. Edytowane 4 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Listopada 2022 #71 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) Mam kocioł na eko i ciepłomierz: W październiku wyprodukowałem tyle ciepła: 855kWh (CO+CWU) (spaliłem 231kg węgla) Zakładając COP 3 pompy byłoby: 285kWh. Czyli w granicach 300kWh to dobry wynik. Edytowane 4 Listopada 2022 przez o6483256 Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Listopada 2022 #72 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) Czyli moja teoria może się potwierdzać? Październik 241kW Edytowane 4 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Listopada 2022 #73 Opublikowano 4 Listopada 2022 Czyli "na oko" w normie. Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Listopada 2022 #74 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) No dobra. Tylko co z temp? Poprzestawiałem krzywą i teraz mam zimno. A nie o to chodziło. Nie wiem czy jest sens się tym sugerować. To przecież za buforem jest a pompa grzeje bufor. Edytowane 4 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj
kult5 Opublikowano 4 Listopada 2022 #75 Opublikowano 4 Listopada 2022 58 minut temu, o6483256 napisał(a): W październiku wyprodukowałem tyle ciepła: 855kWh (CO+CWU) (spaliłem 231kg węgla) Wychodzi 3,7 kWh z kg węgla. Szału nie ma Jak to wypada w miesiącach grudzień/styczeń? Cytuj